|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.10.2018, 17:34 | #61 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
В общих настройках исторического графика ограниченный выбор шрифтов, а те что есть не позволяют нарисовать символы - например °C
мелочь, но досадно |
01.10.2018, 17:39 | #62 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Либо я вас не понял, либо вы не там жмёте. Шрифт Myriad pro.
Набор шрифтов ограничен теми, что есть в контроллере, поскольку построение динамическое. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:55 |
01.10.2018, 17:58 | #63 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Цитата:
Добавлено через 5 минут https://cloud.mail.ru/public/M171/ZWNF6jyWk Последний раз редактировалось andre, 01.10.2018 в 18:06 Причина: добавил фото |
|
01.10.2018, 18:13 | #64 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
А у меня отображается)
Как знак ° ставите? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:55 |
01.10.2018, 18:18 | #65 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
|
01.10.2018, 18:31 | #66 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Ну, вот я тоже так делаю. Всё отображается. Разница может быть ещё и в софте. У меня тут стоит чуток свежее софт, чем на форуме выложен. Но, по идее, работу со шрифтами в ней не трогали... Я это ещё проверю.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.10.2018, 23:51 | #67 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
|
02.10.2018, 06:37 | #68 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Цитата:
|
|
02.10.2018, 10:47 | #69 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Я тоже пользую таблицу символов из ворда. Всё нормально.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.10.2018, 11:54 | #70 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Добрый день. Установил бета версию SMLogix для ведения архива. Но к сожалению на Trim начались проблемы со связью, а проверить смог только сейчас. Все модули на Com порту бьют ошибки, иногда полностью отваливаются. Причем на 2х Тримах залито старое ПО 3.28 и старая программа и таких проблем нет. Все 4 Трима находятся в одинаковых условиях и проблема возникает именно при перепрошивке. К сожалению эту особенность поздно заметил и в новом Лоджике успел сделать много изменений в программе. После сохранения в 3.29 проект не открывается в 3.28, а бак файлы старые. Как обратно вернуться на 3.28 и открыть проект сохраненный в 3.29,
|
10.10.2018, 12:34 | #71 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
В "сохранить как..." тип файла есть какие-то варианты?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.10.2018, 12:47 | #72 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
В 3.29.10015 к сожалению нет, в 16 не помню.
|
10.10.2018, 15:46 | #73 |
Новичок
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Возникли проблеммы при попытке обновит SMH4 до новой версии ядра он не хочет обновляться Ивпользовал разные кабели соответственно проблемма не в кабеле... Есть мысли по этому поводу? и как правильно отображается SMH4 при правильных дровах в диспетчере устройств (при подключении через USB)?
|
10.10.2018, 16:06 | #74 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Linux RNDIS gadget или чё-то типа того.
На каком этапе возникает ошибка? Какие кнопки нажимаете? Если не сложно - пошаговую инструкцию. Типа: захожу туда, кликаю это, вижу вот то. Добавлено через 40 минут Цитата:
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
10.10.2018, 16:48 | #75 | ||
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:56 |
||
10.10.2018, 17:56 | #76 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
У меня тут некоторый затык с контроллером возник, но я ваш проект уже начал смотреть. Завтра скажу что-нибудь по этому поводу...
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
10.10.2018, 18:01 | #77 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Спасибо большое. Проект может быть не по феншую заранее прошу прощения. Но у меня самый главный вопрос как нам вернуться на лоджик 3.28? Очень нужно, у нас пуско-наладка.
|
11.10.2018, 10:59 | #78 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Самое первое, что я вижу в вашем проекте - это то, что Lan1 и Lan2 имеют одинаковые настройки. Так нельзя делать.
Что касается остального проекта - мне не удаётся найти различия в работе mobus и rs485 на разных версиях ядра. В чём конкретно у вас различное поведение? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
11.10.2018, 11:14 | #79 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Мы используем только Lan1, на 3.28 проблем никаких нет. Если это критично - мы исправим. По поводу rs485, на 3.29 периодически выскакивают ошибки на всех модулях. При запуске котла модуль вывода 7045 отвалился. Это на 1 котле. На 3 котле с той же программой но на 3.28 ни одной ошибки ни в простое,ни при запуске. Ради эксперимента прошиваю 2 котел вчера, тут же начинают вылетать ошибки. Также вчера проверили SMH4 на котором один аналоговый модуль, там тоже идут ошибки по связи, но он не отваливается. Нам необходимо вернуться на старое ПО 3.28. Как нам это сделать.
|
11.10.2018, 11:22 | #80 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
У меня так и не сформировалось ясности, где конкретно формируются ошибки, в лоджике, на контроллере, в системном меню, в модулях расширения, в скада-системе или ещё где-то?
Что касается отката к 28 версии - это надо говорить с некоторыми программистами, я пытался сделать это вчера и сегодня всё утро, но конструктивного диалога пока ещё не было. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
11.10.2018, 11:41 | #81 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Цитата:
|
|
11.10.2018, 12:14 | #82 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Конкретизируйте временной промежуток "у нас нет времени", пожалуйста. А то может нам и суетиться смысла нет, а вам ждать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.10.2018, 12:26 | #83 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
|
11.10.2018, 13:25 | #84 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Для Trim5:
1. Открываете ваш проект в 3.29. 2. Удаляете из смарта экраны с графиком истории и диспетчером архивов. 3. С поляны удаляете блоки unix time и history. 4. Нажимаете "сохранить как" и выбираете тип файла для лоджика 3.27. 5. Ставите лоджик 3.28. 6. Форматируете контроллер. 7. Открываете проект. 8. Загружаете проект. 9. ??? 10. Profit. PS. Для SMH4 решения пока нет __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
11.10.2018, 14:54 | #85 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
Цитата:
|
|
11.10.2018, 14:57 | #86 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
С SMH4 такой "финт ушами" не пройдёт. По крайней мере, сегодня.
Можно попробовать следующий алгоритм, но не факт, что он сработает: 1. удалить экраны смарт с историей и архивами 2. закрыть смарт 3. конвертировать в trim5 4. сохранить как... 5. по открытии в 28 лоджике сразу сконвертировать в smh4 6. открыть смарт и удостоверится, что картинки "не уехали". Если уедут картинки - ждите решения от разработчиков. Оно скоро должно появиться. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
11.10.2018, 17:30 | #87 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
C Трим все вроде получилось. Ошибки пропали сразу, еще заметил что realtik увеличился вдвое. Ни форматировать, ни обновлять ПО через USB не дает, пишет неисправен кабель - также как и в 3.29...16. Из сервисного меню скинул в первоначальное состояние, затем по Lan обновление Deb, затем загрузка ПО.
По SMH4 - все в принципе получилось, проверяем modbus переменные и будем пробовать заливать. |
12.10.2018, 09:46 | #88 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
В ядре 3.29 системный тик значительно меньше из-за глубокой переработки методов работы с графической частью системы.
В версии 3.28 не выставляйте заданный тик ниже 35-40, могут быть проблемы из-за этого. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
12.10.2018, 11:41 | #89 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
|
12.10.2018, 11:42 | #90 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29
только к Trim/SMH4
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |