все известные мне случаи подобных неисправностей реле на малых токах и напругах больше похожи на банальный брак производителя или вопиющие нарушения условий хранения продолжительное время перед вводом в эксплуатацию. т.к. когда начинаешь разбираться - все эти релюхи оказываются либо куплены в одно время, либо в разное, но у одного и того же поставщика, а начинаешь их ковырять то обнаруживаются разводы, какой-то странный налёт и т.д. и т.п.
и естественно, чем больше разнообразнее ассортимент релюх тем больше шансов влететь на такое. т.е. я категорически не согласен с тем, что на единицах-десятках мА контакты +/- нормальных релюх вдруг перестают работать в нормальных условиях. это как у меня было пара пикселей в плывущими AI, пошевелишь разъем - все становится норм, проходит время - опять понеслось.. провел беседу с поставщиком, пиксели поменяли, вопрос закрылся. |
12.09.2019, 10:01 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Цитата:
Измеряется статистически, путём испытания множества приборов, или вычисляется методами теории надёжности. Если у Вас есть статистика нормальной работы реле в таких условиях, то данная информация может быть полезна. Например вероятность отказа 1/100 за 1 год. Дешевле использовать релейный модуль и один в год съездить поменять. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
13.09.2019, 21:05 | #33 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Цитата:
|
|
20.09.2019, 11:47 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модификации
К вопросу о модификациях и фен-шуе.
В модулях 1010 и 1111 12-й вход остаётся без маркировки. Надо было туда общую землю поместить, как на остальных модулях, а то не по фен-шую как-то. |
20.09.2019, 13:05 | #35 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Приложите фото, сейчас смотрю в маркировку в руководстве, пока не понимаю вас.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.09.2019, 13:35 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модификации
Разъёмы блока разделены на две части 9+9, а маркировка (вкладыш) на 9+8. Крайние правые разъёмы сверху и снизу остались без маркировки. На других модификациях на этом месте "земля" и её можно не подписывать, а на версиях 1010 и 1111 там как раз 12-й вход.
Добавлено через 4 минуты Чтобы было понятнее: Попробуйте подписать на вкладыше 12-й вход для модуля 1010. |
20.09.2019, 15:02 | #37 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
09.10.2019, 13:14 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Модификации
|
09.10.2019, 13:26 | #39 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Модификации
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.10.2019, 16:35 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Разве при настройке AIN в качестве дискретного входа - светодиод не отображает состояние входа?
|
09.10.2019, 18:45 | #41 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Не отображает(
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.10.2019, 01:28 | #42 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Модификации
|
12.10.2019, 12:08 | #43 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Модификации
глупо делать поспешные выводы, возможно на это есть причина, а возможно нет и отображение появится.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.10.2019, 10:51 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Модификация FMR-1320, в руководстве v1-02, страница 23 - контакты 4 и 5 соответственно реле 3 и 4, а контакты 7 и 8 - соответственно ТРИАК 3 и 4. Т.е. у реле и триаков одинаковые номера выходов, это что-то значит, или опечатка? И если опечатка, то как должно быть (как реально указано на корпусах)?
|
18.10.2019, 11:19 | #45 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
21.10.2019, 14:27 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Возвращаясь к дискуссии о дискретных выходах в начале темы. В сообщении указано что в основном Сегнетикс использует реле с 1М/10М срабатываний. А в документации на FMR указано "Ресурс переключений 30000 циклов" (v1-02, стр 30), где правда? Как раз возник вопрос, можно ли использовать реле FMR для выхода ШИМ на электрокалорифер. С 30000 точно нельзя. При этом ток аналогового выхода 5мА максимально, почему было не сделать как у Pixel? Pixel может управлять ТТР.
|
21.10.2019, 15:04 | #47 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Заявленные 30000 тыс. просто заставят вас не делать ШИМ через реле и избежать множества сопутствующих "граблей". А наша цель - чтобы у наших клиентов было как можно больше удачного опыта применения нашего оборудования. В вашем случае я бы посоветовал запараллелить аналоговые выходы. В Martix/FMR/MRL выбрана схема, допускающая масштабирование по выходам. Пиксели это не умели. 4 аналоговых выхода дадут в сумме 20 мА. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
21.10.2019, 16:09 | #48 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Модификации
В каком смысле слова "запараллелить"? Просто соединить выходы? Кстати, я поставил себе Конфигуратор FMR, модуля у меня нет, возможные настройки мне не посмотреть без модуля? Потому что я выбрал модуль и все - дальше ничего сделать не удается, видимо необходимо подключение?
|
21.10.2019, 16:13 | #49 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Ага.
Переключитесь на ресурсы. Прямо над названием модуля. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.10.2019, 16:59 | #50 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Модификации
А можно ли объединить аналоговые выходы разных модулей? Земли соединить естественно.
|
22.10.2019, 17:34 | #51 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Цитата:
например, земля AOUT звонится с N модуля, если питание одно и то же, можете объединять, но зачем, если они уже объединены. Если источники питания разные, тоже можно, но здесь есть могут возникнуть тонкости. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
22.10.2019, 19:23 | #52 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Цитата:
Вот в такой клеммничек или аналогичный и рулите своей ТТР-кой... |
|
23.10.2019, 08:41 | #53 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Цитата:
Получается, два AOUT одного модуля можно просто соединить с двумя другого. Там видимо диоды на выходах, ведь выходы не установятся на заданное напряжение одновременно? |
|
23.10.2019, 09:14 | #54 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Модификации
Там всё гораздо сложнее. Кстати, схема с диодами не позволяет суммировать по току сигналы, не внося искажений. У нас сумма токов получается с удержанием заявленной точности по напряжению.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |