Выгорел rs485?
Не несколько секунд контакт int пикселя был замкнут с нейтралью. Из пикселя пошел дымок. На данный момент программа заливается по 485,а вот со слейвом по 485 связи нет (если опрашивать слейв по tcp, то коннект есть). Может ли такое быть,что 485 остался жить только для заливки проги ?
|
20.01.2019, 04:41 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Выгорел rs485?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.01.2019, 10:02 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выгорел rs485?
конвертер питается от 24dc. Дык что в итоге следует из этой разницы питания? Что связи со слейвом в таком случае действительно может не быть?
|
22.01.2019, 00:40 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Выгорел rs485?
Цитата:
Поэтому загрузка возможна, связь с конкретным слейвом - нет. С другим слейвом может быть да. А может и нет. Зависит от формы и длительности сигналов от этого "другого" слейва. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.03.2019, 01:12 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выгорел rs485?
При подключенных устройствах и плюс вставленном программаторе Ipc con 7520 все работает норм,как только вытаскиваю программатор,то связь с одним из слейвов пропадает...такое ощущение ,что проблему может решить резистор,но номинал не пойму какой... померил на data + и - у программатора, но там тишина...
Добавлено через 35 минут Вообще без программатора колеблется сопротивление на 485 около 1kOM mа с программатором 4 - 8 МОм...не слишком много?! Какая вообще норма? Судя по всему если воткнуть резистор 4,7 М Ом,то должно работать... |
25.03.2019, 10:45 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Выгорел rs485?
Цитата:
Это не резистор, это сложное электронное устройство. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.03.2019, 21:41 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Выгорел rs485?
Не держит ремешок - помогут подтяжки.
|
28.03.2019, 01:05 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Выгорел rs485?
|
28.03.2019, 16:10 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выгорел rs485?
|
28.03.2019, 21:49 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Выгорел rs485?
Найди статью на форуме про rs-485. Там есть про подтяжку линии.
Была похожа ситуация с глючной связью, которая стабилизировалась при подключении в линию конвертера. В конвертере встроенная подтяжка уже есть. Навесил внешнюю и проблема ушла. |
29.03.2019, 06:48 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Выгорел rs485?
или посмотреть схему расключения ПЧ Данфос или Овен, там эта подтяжка тоже разрисована
|
29.03.2019, 15:25 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выгорел rs485?
Ситуация где то похожая, Но у меня достаточно соединить Data - и - Pixel и связь снова появляется . Подумал ,что возможно решение - это объединить DATA - и N(либо EXT), но увы,не помогло....работает только в связке с конвертером (USB-RS485)
Спустя раздумья - нашлось решение. Соединил GND - от 24DC x через резистор 120 ОМ c B (Data -). Пока что работает) Последний раз редактировалось 4ertjaga_88, 29.03.2019 в 15:45 |
30.03.2019, 19:59 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Выгорел rs485?
Я бы советовал больше таких раздумий не проводить и подобных экспериментов не ставить, а изучить малость матчасть, благо инфа легкодоступна эта... Пока еще чего не спалил окончательно.
|