Здравствуйте, скажите пожалуйста как решить задачу.
Есть три датчика, подача ТС, подача и обратка после регулир крана. Привод крана аналоговый 0-10В. Задача: Регулирование крана по дельте между температурой подачи ТС и обратки моего контура. Тоесть теплосети дают 70 градусов, мне нужна дельта 20. Я выставил и кран поддерживает температуру обратки 50. |
02.03.2018, 00:11 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура
А в чем собственно проблема? Конструктор с регулировкой по подаче и разницу температур на регулятор вместо температуры подачи контура.
Вот только какой смысл в поддерживании дельты? |
02.03.2018, 09:02 | #3 | |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура
Цитата:
Например смесит узел приточки вышел из строя и не регулирует. Идет в обратку перегрев по воде ну и понятно температура в канале выше уставки. А этот узел дополнительный пустит по малому контуру не давая перегреться. |
|
02.03.2018, 11:12 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура
Конструкторский проект ИТП умеет поддерживать ограничение по превышению температуры обратной воды.
Я так понял, рядом с приточкой вы хотите поставить контроллер с конструктором итп? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
02.03.2018, 11:25 | #5 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура
|
02.03.2018, 15:04 | #6 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура
|
02.03.2018, 15:08 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура
Любой, это независимая функция. Логичнее всего ГВС, т.к. он самый простой.