Можно ли настроить Matrix слэйвом в сети Modbus RTU?
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 17:49   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix как ведомый

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Можно ли настроить Matrix слэйвом в сети Modbus RTU?
Даже больше: его для этого вообще не нужно настраивать.

Как и любой другой наш контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 18:16   #3
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix как ведомый (нет проблемы)

А как получить карту регистров? Ctrl + M?
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 18:17   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix как ведомый (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
А как получить карту регистров? Ctrl + M?
Да, именно так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 18:27   #5
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix как ведомый (нет проблемы)

Спасибо!
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 18:32   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix как ведомый (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Спасибо!
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2020, 21:53   #7
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix как ведомый (нет проблемы)

Заметил один глюк при использовании Matrix в качестве ведомого.
Исходные условия:
Порт, через который Matrix подключается к мастеру - COM2;
Мастер - Trim5.
В программе Matrix создаю выход X, на который будет подаваться значение в формате Real. Захожу в переменные Modbus. Переменная X имеет адрес 0. Но регистр с адресом 0 контроллер-мастер не видит. Даже диагностика связи говорит что связи нет.
Тогда в Matrix создаю выход Y. Тоже Real. В переменных Modbus переменная Y имеет адрес 2. Удаляем переменную X. Теперь контроллер-мастер прекрасно видит регистр с адресом 2.
Может в консерватории что-то подправить?
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2020, 12:23   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix как ведомый (нет проблемы)

Лучше бы эти замечания с проектами выкладывать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2020, 12:45   #9
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix как ведомый (нет проблемы)

Вот проекты.
Вложения
Тип файла: psl Matrix & Акон (Slave).psl (76.6 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: psl Trim5 & Matrix (Slave).psl (73.6 Кбайт, 19 просмотров)
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 14:47   #10
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix как ведомый (нет проблемы)

Так что по поводу глюка, описанного в посте №7?
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 16:43   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix как ведомый (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Так что по поводу глюка, описанного в посте №7?
Проверил в лоджике 3.32.0038, у меня работает. Вы уверены, что в настройках порта не запутались? Проблема стабильно повторяется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 23.04.2020 в 17:34
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024