Здравствуйте!

Сразу говорю, инструкцию читал!

У меня есть Матрикс 2230-70 и несколько модулей FMR, которые я планирую подключить каскадом. Попробовал - сразу не пошло. Поэтому, для начала, решил подключить один модуль FMR 1020. На этом модуле дип.переключатель с цифрой 3 включен.

Вот что я сделал: кусочком витой пары, длиной 20 см соединил COM2 Матрикса с COM1 FMR.
Вторым кусочком витой пары объединил GND этих комов.
В проекте на COM2 указал FMR1020, появилась надпись COM2(MTBus)
После загрузки проекта MR-Link даёт код ошибки 2
В системном меню - MTB1:Connection failure


Что делаю не так?


P.S. Вот сейчас попробовал сделать всё то же самое с модулем FMR-2222, с ним все заработало.
Получается FMR-1020 неисправен?
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2022, 12:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Что делаю не так?
Начните с обновления лоджика на последнюю версию, форматирования матрикса и обновления FMR из последнего же конфигуратора.

Как показывает практика, обычно проблема решается, т.к. где-то оказывается устаревшая прошивка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2022, 14:21   #3
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR

Да, действительно, после обновления FMR начало работать.
Тут у меня один из модулей оказался из будущего )))
Стоит-ли его прошивать?

ФМР.JPG
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2022, 14:33   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Да, действительно, после обновления FMR начало работать.
Тут у меня один из модулей оказался из будущего )))
Стоит-ли его прошивать?

Вложение 10428
ФМР конфигуратор свежий? В рамках шины хорошо бы, чтобы прошивки были одинаковые, но также лучше, чтобы прошивки были последними.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2022, 14:38   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Да, действительно, после обновления FMR начало работать.
Тут у меня один из модулей оказался из будущего )))
Стоит-ли его прошивать?
Да, от греха подальше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024