По умолчанию SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Добрый день! SMH-2G(i) 0020312, с/н 421848 не реагирует на клавиатуру, работают только клавиши прокрутки вверх-вниз и F1, и можно зайти в системное меню, Enter, Esc не работают, конфигурацию контроллера посмотреть не могу. Клавиатуру заменили с рабочего контроллера, ситуация та же. Исходного проекта нет, через СМлоджик (3.32.0116) не подключается (по эзернет), захожу Опции>Поиск, нажимаю поиск - ничего. Есть какие-либо варианты оживить контроллер?
amk777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 14:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
Добрый день! SMH-2G(i) 0020312, с/н 421848 не реагирует на клавиатуру, работают только клавиши прокрутки вверх-вниз и F1, и можно зайти в системное меню, Enter, Esc не работают, конфигурацию контроллера посмотреть не могу. Клавиатуру заменили с рабочего контроллера, ситуация та же. Исходного проекта нет, через СМлоджик (3.32.0116) не подключается (по эзернет), захожу Опции>Поиск, нажимаю поиск - ничего. Есть какие-либо варианты оживить контроллер?
Начать нужно с форматирования. Особенно если другая клава тоже не начала работать. Но проект будет удалён из контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.03.2021 в 14:31
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 14:28   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Начать нужно с форматирования. Особенно если другая клава тоже не начала работать.
Оно так но вот выше
Цитата:
Исходного проекта нет,
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 14:30   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Оно так но вот выше
А других вариантов и нет. Если утопили плату, котроллер не жилец. Если поломался софт - всё равно не жилец.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 15:18   #5
amk777
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

А обновление ПО никак не повлияет? Или в случае если контроллер не подключается к ноуту эта операция невозможна?

RESET контроллера также приведет к сносу проекта?
amk777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 15:23   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
А обновление ПО никак не повлияет? Или в случае если контроллер не подключается к ноуту эта операция невозможна?

RESET контроллера также приведет к сносу проекта?
Если проблема в софте, то поможет только форматирование. Если оно не поможет, значит это аппаратная проблема. Залили водой, например.

Отказов наших контроллеров по линии опроса клавиатуры я наверное ещё не видел в своей жизни. По крайней мере припомнить не могу. Клавиатуры да, протыкают, протирают, раз в 2-3 года вылезает один бракованный экземпляр. Но чтобы линии опроса померли сами собой - не помню таких случаев.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 15:53   #7
amk777
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если проблема в софте, то поможет только форматирование. Если оно не поможет, значит это аппаратная проблема. Залили водой, например.

Отказов наших контроллеров по линии опроса клавиатуры я наверное ещё не видел в своей жизни. По крайней мере припомнить не могу. Клавиатуры да, протыкают, протирают, раз в 2-3 года вылезает один бракованный экземпляр. Но чтобы линии опроса померли сами собой - не помню таких случаев.
Водой не заливали, тут ее нет в принципе. Просто в один прекрасный день перестала реагировать.

Вопрос что сейчас делать?
1. К чему приведет RESET
2. Как правильно подключить контроллер к ноутбуку
3. Обновление ПО контроллера приведет к сносу проекта или нет?
4. Если не приведет, как обновить ПО контроллера без ноута
amk777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 15:59   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
Водой не заливали, тут ее нет в принципе. Просто в один прекрасный день перестала реагировать.

Вопрос что сейчас делать?
1. К чему приведет RESET
2. Как правильно подключить контроллер к ноутбуку
3. Обновление ПО контроллера приведет к сносу проекта или нет?
4. Если не приведет, как обновить ПО контроллера без ноута

Все ответы даны:


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Начать нужно с форматирования. Особенно если другая клава тоже не начала работать. Но проект будет удалён из контроллера.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если проблема в софте, то поможет только форматирование. Если оно не поможет, значит это аппаратная проблема.
Всё остальное: сбросы, гадание на кофейной гуще или кишках животных, принесение человеческой жертвы - это всё не поможет. Есть, конечно, вариант прозвонить цепи опроса клавиатуры, но если бы ваша квалификация это вам позволяла, то вы бы это уже давно сделали. Это позволит локализовать проблему именно в софте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 17:53   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
Исходного проекта нет, через СМлоджик (3.32.0116) не подключается (по эзернет), захожу Опции>Поиск, нажимаю поиск - ничего.
Временно выпал из темы - работу работать приходится...

Подключение по эзернет только напрямую комп-контроллер или контроллер в сетке? Они в одной подсети?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 15:33   #10
amk777
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Временно выпал из темы - работу работать приходится...

Подключение по эзернет только напрямую комп-контроллер или контроллер в сетке? Они в одной подсети?
Напрямую, контроллер не в сети.
Сегодня пробовал через миниюсб, смлогик пишет проверка порта и всё, ничего не происходит, часа 4 висело, контроллер не видит.


Добавлено через 13 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Все ответы даны:






Всё остальное: сбросы, гадание на кофейной гуще или кишках животных, принесение человеческой жертвы - это всё не поможет. Есть, конечно, вариант прозвонить цепи опроса клавиатуры, но если бы ваша квалификация это вам позволяла, то вы бы это уже давно сделали. Это позволит локализовать проблему именно в софте.
Не зная человека, не нужно судить о его квалификации.
Я не занимаюсь контроллерами, я не киповец, но общие представления имею. У меня на объекте заказчика организовалась проблема, и я пытаюсь её решить с минимальными затратами, т.е. своими силами, поскольку те, кто монтировал эту систему вентиляции имеет данный проект, но при сдаче не передал его заказчику, а сейчас хочет за его переустановку каких-то баснословных денег. Поэтому я у вас, как у производителя данного оборудования и спрашиваю, что можно сделать для решения данной проблемы, либо дать мне какую-то информацию, что обычно в таких случаях делают, чтобы ушлые ребята мне лапшу на уши не вешали. А вы мне даже ответить на элементарные вопросы не можете, или не хотите ответить. А по поводу прозвонки цепи опроса клавиатуры - не вопрос, объясните (если есть желание), как это сделать и я сделаю.
amk777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 15:53   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Чтобы отформатировать контроллер, искать его не нужно, нужно подключить по юсб и ethernet, процедура форматирования описана в РЭ. Но вам все равно нужно сначала решить вопрос с проектом, иначе он сотрется при форматировании.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 15:59   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
А вы мне даже ответить на элементарные вопросы не можете
Отвечаю уже в четвёртый раз:

Безымянный.png

Если вы не понимаете моих ответов, пожалуйста, подчеркните непонятные слова, попробуем их вместе с вами разобрать.

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
эту систему вентиляции
С вентиляшкой проще: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 16:14   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
Напрямую, контроллер не в сети.
Ip контроллера знаете? Ping или браузером любым пробовали подключаться?

Кстати если в сисменю заходите значит и кнопочки 7 и 0 тоже работают.

Цитата:
Сегодня пробовал через миниюсб, смлогик пишет проверка порта и всё, ничего не происходит, часа 4 висело, контроллер не видит.
2Gi можно увидеть только по Эзернету.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 16:29   #14
amk777
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ip контроллера знаете? Ping или браузером любым пробовали подключаться?


Кстати если в сисменю заходите значит и кнопочки 7 и 0 тоже работают.


2Gi можно увидеть только по Эзернету.
1. IP не знаю. Не пробовал, если не трудно, расскажите как, я попробую.

2. Работают, не работают Enter и Esc, так что дальше входа в сисменю продвинуться не могу, так бы хоть IP посмотрел

3. Хотелось бы узнать пошагово как подключиться и через какую программу


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Отвечаю уже в четвёртый раз:

Вложение 9040

Если вы не понимаете моих ответов, пожалуйста, подчеркните непонятные слова, попробуем их вместе с вами разобрать.



С вентиляшкой проще: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479
Подскажите какую версию конструктора скачать для 2Gi?
amk777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 16:42   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
1. IP не знаю. Не пробовал, если не трудно, расскажите как, я попробую.
Вы в принципе умеете соединять два компьютера в локальную сеть между собой?



Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
Подскажите какую версию конструктора скачать для 2Gi?
Не понимаю вашего вопроса, там всего одна версия.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 18:45   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
1. IP не знаю. Не пробовал, если не трудно, расскажите как, я попробую.

2. Работают, не работают Enter и Esc, так что дальше входа в сисменю продвинуться не могу, так бы хоть IP посмотрел
Это не очень хорошо но и не смертельно. Для начала неплохо бы версию Windows, примерный возраст компа и тип Эзернет кабеля.

И все же ответьте
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы в принципе умеете соединять два компьютера в локальную сеть между собой?
P.S. Проверил. В 10-ке при не настроеной сетевухе мой 2Gi тоже никак не находится.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 10:46   #17
amk777
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы в принципе умеете соединять два компьютера в локальную сеть между собой?





Не понимаю вашего вопроса, там всего одна версия.
1. Никогда не делал

2. Есть версия 1.60 и есть старые 1.41 и 1.55, я поэтому и спрашиваю, может для 2Gi это принципиально


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это не очень хорошо но и не смертельно. Для начала неплохо бы версию Windows, примерный возраст компа и тип Эзернет кабеля.

И все же ответьте


P.S. Проверил. В 10-ке при не настроеной сетевухе мой 2Gi тоже никак не находится.
Винда 10ка, версия 20Н2, ноут 2020 года, на кабеле написано 5Е.
Сеть никогда не настраивал, как то не было необходимости.
amk777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 11:34   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
через СМлоджик (3.32.0116) не подключается (по эзернет), захожу Опции>Поиск, нажимаю поиск - ничего.
Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
Сеть никогда не настраивал, как то не было необходимости.
Обратите внимание, "не умею подключать" и "не подключается" - это очень и очень нетождественные фразы.

Тогда начинаем с самого начала. С фотографии лицевой части вашего контроллера. Для начала попытаемся понять физическое состояние клавиатуры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 11:51   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
Винда 10ка, версия 20Н2, ноут 2020 года, на кабеле написано 5Е.
Сеть никогда не настраивал, как то не было необходимости.
Тогда лучший вариант скачать Advanced Port Scanner и запустить сканиррование портов Well-known TCP ports 1-1023 в диапазоне IP 192.168.0.1-192.168.10.254 для начала.
Он ищет лучше Лоджика. Должен найти Ваш ноут и Segnetics LLC (контроллер 2Gi).
Если получится будем дальше смотреть.

И не торопитесь форматировать особенно из 32 версии Лоджика. Там старое ядро.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 12:37   #20
amk777
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тогда лучший вариант скачать Advanced Port Scanner и запустить сканиррование портов Well-known TCP ports 1-1023 в диапазоне IP 192.168.0.1-192.168.10.254 для начала.
Он ищет лучше Лоджика. Должен найти Ваш ноут и Segnetics LLC (контроллер 2Gi).
Если получится будем дальше смотреть.

И не торопитесь форматировать особенно из 32 версии Лоджика. Там старое ядро.
Хорошо, но это уже 9го, сегодня не попадаю на объект, спасибо.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обратите внимание, "не умею подключать" и "не подключается" - это очень и очень нетождественные фразы.

Тогда начинаем с самого начала. С фотографии лицевой части вашего контроллера. Для начала попытаемся понять физическое состояние клавиатуры.
В данный момент стоит клавиатура от исправного (такого же) контроллера.
amk777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 13:22   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
запустить сканиррование портов Well-known TCP ports 1-1023 в диапазоне IP 192.168.0.1-192.168.10.254 для начала.
Он сможет просканировать сеть в неразрешённых маской областях? Винда же по умолчанию рисует адаптеру что-то типа 192.254.*.* и маску 255.255.255.0


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 14:28   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Вечерком специально проверил находит даже если на сетевухе все стоит в автомате. Но открытые порты находит только на реально доступных IP

А вот Лоджик не находит, что странно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 15:27   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вечерком специально проверил находит даже если на сетевухе все стоит в автомате. Но открытые порты находит только на реально доступных IP

А вот Лоджик не находит, что странно.
Лоджик IGMP даёт и контроллеры отзываются. В соседней подсети и не должен видеть. Так что всё ок.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 11:01   #24
amk777
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тогда лучший вариант скачать Advanced Port Scanner и запустить сканиррование портов Well-known TCP ports 1-1023 в диапазоне IP 192.168.0.1-192.168.10.254 для начала.
Он ищет лучше Лоджика. Должен найти Ваш ноут и Segnetics LLC (контроллер 2Gi).
Если получится будем дальше смотреть.

И не торопитесь форматировать особенно из 32 версии Лоджика. Там старое ядро.
Добрый день!
Программу скачал, нашлись только ноут, юсб модем и, по всей видимости, беспроводная мышь.
amk777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 11:16   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Программу скачал, нашлись только ноут, юсб модем и, по всей видимости, беспроводная мышь.
Допустим, найдете контроллер, что дальше?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 11:35   #26
amk777
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Допустим, найдете контроллер, что дальше?
Не знаю, я поэтому и создал эту тему, чтобы мне подсказали. Я не киповец, с контроллерами работаю только на уровне пользователя, но если мне объяснить, что и как сделать, я это сделаю. Было предложено отформатировать контроллер, но как это сделать - не понятно, на клавиатуру (заведомо исправную с другого такого же контроллера) он не реагирует (можно только зайти в меню и в сисменю и пролистать вверх-вниз), к ноуту он не подключается. Вот и вопрос - что дальше?
amk777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 11:40   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Программу скачал, нашлись только ноут, юсб модем и, по всей видимости, беспроводная мышь.
Ну попасть в этот диапазон IP (192.168.0.1-192.168.10.254) шансы были только у ноута и то если сетевая карта не стоит в получении автоматом.
А файл отчетика можно увидеть? в любом формате.

Тогда стоит пробежать по всем возможным для локалок начиная с 192.168.0.1-192.168.255.254. Займет времени примерно в 25 раз больше.

Ну а вариант с 10.0.0.1-10.255.255.254 это уже очень надолго.




Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Допустим, найдете контроллер, что дальше?
Ну пока есть надежда сохранить программу. И не верю что проблема с клавиатурой влияет на сетевую карту.


Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
Было предложено отформатировать контроллер, но как это сделать - не понятно, на клавиатуру (заведомо исправную с другого такого же контроллера) он не реагирует (можно только зайти в меню и в сисменю и пролистать вверх-вниз)
Отформатировать можно с перемычкой, но не советую спешить. Получим пустышку и начисто потеряем программу. Пока он калека, но с мозгами.

Последний раз редактировалось ATS, 09.03.2021 в 11:53
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 11:55   #28
amk777
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну попасть в этот диапазон IP (192.168.0.1-192.168.10.254) шансы были только у ноута и то если сетевая карта не стоит в получении автоматом.
А файл отчетика можно увидеть? в любом формате.

Тогда стоит пробежать по всем возможным для локалок начиная с 192.168.0.1-192.168.255.254. Займет времени примерно в 25 раз больше.

Ну а вариант с 10.0.0.1-10.255.255.254 это уже очень надолго.





Ну пока есть надежда сохранить программу. И не верю что проблема с клавиатурой влияет на сетевую карту.



Отформатировать можно с перемычкой, но не советую спешить. Получим пустышку и начисто потеряем программу. Пока он калека, но с мозгами.
Скрины экрана
Изображения
Тип файла: png Снимок экрана (1).png (90.8 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана (2).png (98.4 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана (3).png (93.9 Кбайт, 18 просмотров)
amk777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 13:12   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от amk777 Посмотреть сообщение
Скрины экрана
Проще было файлик отчета прицепить.

Не совсем ясно кто такой hi.link. Но сетка на ноуте явно настроена 192.168.0.0/24. И ноут еще ответил на широковещательный запрос 192.168.8.255
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 14:06   #30
amk777
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G(i) не реагирует на клавиатуру

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Проще было файлик отчета прицепить.

Не совсем ясно кто такой hi.link. Но сетка на ноуте явно настроена 192.168.0.0/24. И ноут еще ответил на широковещательный запрос 192.168.8.255
hi.link - скорее всего юсб модем. Завтра просканирую бОльший диапазон.
amk777 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024