Здравствуйте!

Контроллер SMH-2G
SMLogix 3.30.0232

При прогрузке проекта в контроллер SMH-2G происходит "Ошибка создании временного проекта". Методом исключения определил, что дело в экранах 6-9, удалив их, проект загружается. Но я не понимаю, что не нравится SmLogix'у. И на экране 5 Главное меню, название пунктов меню не отображает русский текст, все в знаках вопроса.

Первый раз столкнулся с контроллерами Segnetics, помогите, пожалуйста.

Последний раз редактировалось Arsie, 09.09.2019 в 11:52
homerjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 19:38   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка создании временного проекта

Цитата:
Сообщение от homerjey Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Контроллер SMH-2G
SMLogix 3.30.0232

При прогрузке проекта в контроллер SMH-2G происходит "Ошибка создании временного проекта". Методом исключения определил, что дело в экранах 6-9, удалив их, проект загружается. Но я не понимаю, что не нравится SmLogix'у. И на экране 5 Главное меню, название пунктов меню не отображает русский текст, все в знаках вопроса.

Первый раз столкнулся с контроллерами Segnetics, помогите, пожалуйста.
Сейчас актуальная версия 3.30.243, попробуйте в ней Смарт открыть, закрыть, потом загрузить проект. А я в понедельник исследую ваш проект.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2019, 02:08   #3
homerjey
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка создании временного проекта

Спасибо, это помогло, с новой версией все заработало. Забавно, конечно, что пока я делал проект вышла новая версия, и типа со старой мои картинки работать не хотели.

Остается вопрос русских букв в пунктах Главного меню, там так и остались знаки вопроса.
homerjey вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024