На объекте при помощи котроллера можно задать положение заслонок с сигналом управления 0-10 . Такой же сигнал (сигнал обратной связи) показывает на контроллере фактическое положение заслонок.
Длины кабелей 150+ все экранированны и заземлены, но к сожалению пришлось их проложить вместе с силовыми кабелями. Кабеля питания термопластов. Ну и в конечном итоге у нас теряется вольтаж как заданный так и получаемый. Подскажите как убрать переменные наводки .
Арчи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2018, 17:11   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наводка.

Цитата:
Сообщение от Арчи Посмотреть сообщение
На объекте при помощи котроллера можно задать положение заслонок с сигналом управления 0-10 . Такой же сигнал (сигнал обратной связи) показывает на контроллере фактическое положение заслонок.
Длины кабелей 150+ все экранированны и заземлены, но к сожалению пришлось их проложить вместе с силовыми кабелями. Кабеля питания термопластов. Ну и в конечном итоге у нас теряется вольтаж как заданный так и получаемый. Подскажите как убрать переменные наводки .
нужно снизить сопротивление источника и приемника сигнала. но самое оптимальное - преобразовать 0-10В у позиционера в 4..20мА


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2018, 23:00   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наводка.

Цитата:
Сообщение от Арчи Посмотреть сообщение
Длины кабелей 150+ все экранированны и заземлены
Заземлены это как? Экраны (раздельные) нужно подключать только к общему проводу приемников и больше никуда.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 09:08   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наводка.

Цитата:
Сообщение от Арчи Посмотреть сообщение
На объекте при помощи котроллера можно задать положение заслонок с сигналом управления 0-10 . Такой же сигнал (сигнал обратной связи) показывает на контроллере фактическое положение заслонок.
Длины кабелей 150+ все экранированны и заземлены, но к сожалению пришлось их проложить вместе с силовыми кабелями. Кабеля питания термопластов. Ну и в конечном итоге у нас теряется вольтаж как заданный так и получаемый. Подскажите как убрать переменные наводки .
Интерфейс RS485 + удаленный модуль рядом с объектом управления. Либо, как уже сказали, перейти на 4-20 мА. Но у контроллеров Segnetics нет такого выхода. Нужен будет преобразователь в 4-20.
И скорее всего тут дело не в наводках а в потери напряжения. Т.е. сопротивление измерительных входов сопоставимы с сопротивлением кабеля. Токовый сигнал лишен этого недостатка.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 09:43   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наводка.

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Интерфейс RS485 + удаленный модуль рядом с объектом управления. Либо, как уже сказали, перейти на 4-20 мА. Но у контроллеров Segnetics нет такого выхода. Нужен будет преобразователь в 4-20.
И скорее всего тут дело не в наводках а в потери напряжения. Т.е. сопротивление измерительных входов сопоставимы с сопротивлением кабеля. Токовый сигнал лишен этого недостатка.
у него похоже большая переменная наводка на линию связи. что-то с развязкой и экранами не так м.б. а м.б. что-то еще. нужен осцил и день побегать стометровки.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 11:13   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наводка.

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
И скорее всего тут дело не в наводках а в потери напряжения. Т.е. сопротивление измерительных входов сопоставимы с сопротивлением кабеля. Токовый сигнал лишен этого недостатка.
150 метров нормального кабеля кабеля это, грубо говоря, 0.01724 * 2 * 150 = от 5 до 10 ом. Как-то перебор для входа, почти КЗ.

Думаю, у автора проблемы с блуждающими токами или действительно, с наводками.

По закону, открытому стариной Георгием, чтобы вызвать заметное падение напряжение (более единицы, названной в честь дедушки Александра) на таком расстоянии, либо кабель должен быть сечением 0.05 и менее, либо ток должен течь в сотни миллиампер. Сопротивление входов нашего контроллера точно в тысячи больше сопротивления кабеля. А у человека в обе стороны теряется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 21:28   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наводка

Цитата:
Сообщение от Арчи Посмотреть сообщение
На объекте при помощи котроллера можно задать положение заслонок с сигналом управления 0-10 . Такой же сигнал (сигнал обратной связи) показывает на контроллере фактическое положение заслонок.
Длины кабелей 150+ все экранированны и заземлены, но к сожалению пришлось их проложить вместе с силовыми кабелями. Кабеля питания термопластов. Ну и в конечном итоге у нас теряется вольтаж как заданный так и получаемый. Подскажите как убрать переменные наводки .
Обратный сигнал положения заслонки критичный?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 14:07   #8
Арчи
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наводка

По факту проблема только в обратной связью... Сигнал 0-10 с контроллера приходит 9.9, привода все хорошо реагируют. А вот фактическое положение заслонок врет. Выставляю 5V а с привода приходит 3.2 . Но сам привод открывается ровно на середину.
Арчи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 14:09   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Наводка

Есть ли у вас возможность снять привод и принести к контроллеру, чтобы подключить коротки отрезком кабеля? Около 100-200мм. Так вы узнаете, возможно, проблема в самом выходе привода, или входе контроллера, или в проводах.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 14:28   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наводка

Цитата:
Сообщение от Арчи Посмотреть сообщение
По факту проблема только в обратной связью... Сигнал 0-10 с контроллера приходит 9.9, привода все хорошо реагируют. А вот фактическое положение заслонок врет. Выставляю 5V а с привода приходит 3.2 . Но сам привод открывается ровно на середину.
Приходит 3.2, а выходит из привода сколько? Отключите провод обратной связи и измерьте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 16:43   #11
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наводка

Цитата:
Сообщение от Арчи Посмотреть сообщение
По факту проблема только в обратной связью... Сигнал 0-10 с контроллера приходит 9.9, привода все хорошо реагируют. А вот фактическое положение заслонок врет. Выставляю 5V а с привода приходит 3.2 . Но сам привод открывается ровно на середину.
Какой привод? Схемку набросайте, может что с подключением не прально. Может в приводе датчик положения настроить можно.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024