22.01.2022, 10:21 | #61 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Сахара или Антарктида, что ближе?
Цитата:
Цитата:
пропускаем все остальное Я сказал, что может перегреться. Так как железка не для этого а для простых вентиляшек и ИТП Еще в тему. Не я один считаю, что новую железку для начала нужно нагрузить как следует. Естественно, когда к вам в руки попадает новое устройство, надо попытаться его сломать перегревом. Именно с этого мы и начнём нашу программу тестов. С помощью утилиты lm-sensors удалось получить данные только по температурам ядер процессора. Данных о температурах других компонентов ПК получить не удалось. Температура процессора не поднималась выше 55 °С: Это о моноблоке на «Байкале. Там же в статье обратил внимание: С другой стороны — гарантия 36 месяцев, что очень круто. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
||
22.01.2022, 17:27 | #62 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сахара или Антарктида, что ближе?
Железка для вентиляшек - это Pixel. Он чисто по них и разрабатывался плюс запас по процу и железу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.01.2022, 18:36 | #63 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Сахара или Антарктида, что ближе?
Цитата:
...Matrix, разработанный специально для работы с большими потоками внешних данных... Помню, жаркое было обсуждение. Вроде недавно было, а уже больше 3х лет прошло. Интересно кто нибудь сделал за это время систему с матриксом во главе и более 10 модулей ввода вывода. Чтобы входов-выходов в сумме было хотя-бы более 100. Пока мне не попадалась такая информация. Не в рамках каких-то сомнений или дискуссий, так интересно чем практически тема закончилась. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
23.01.2022, 19:01 | #64 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Сахара или Антарктида, что ближе?
Цитата:
Да и на 2Gi проблемы бы не возникло. Лоджик обменом сам вообще не занимается. |
|
23.01.2022, 19:12 | #65 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Сахара или Антарктида, что ближе?
у меня есть проект смш4+мс+3*фмр1020
|
23.01.2022, 22:43 | #66 | |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сахара или Антарктида, что ближе?
Цитата:
Железяки тянули без замечаний, но и ПО было не особо сложным - ...дцать вытяжек с диспухой. |
|
24.01.2022, 08:16 | #67 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Сахара или Антарктида, что ближе?
Цитата:
В моей системе вроде и нормально все. Распредкоробок с модулями больше 20. И работают уже около 5 лет без единого отказа. И запас вроде на складе. Однако импортное. Кислород перекроют и все. Все кругами хожу что бы Российского применить в таком варианте использования. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... Последний раз редактировалось Arsie, 14.02.2022 в 14:08 |
|
24.01.2022, 12:13 | #68 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сахара или Антарктида, что ближе?
Цитата:
Одновременно с этим отдельная цепочка Mtx+FMR генерировала помехи - реле, пускатели, частотники. Нужно отметить, что пускатели и частотники дохли в процессе тестирования. Заменили и несколько намертво сваренных релюх в "генерирующих" FMR. Всё это было собрано посреди лета в чердачном помещении, в котором было невыносимо долго находиться - на улице тогда было что-то возле 28 градусов. Отработало пару месяцев без единого аппаратного сбоя. Программные сбои под конец тестирования также прекратились - особо уточняю это для вас. Температуры процессоров не контролировали за ненадобностью - это также особо уточняю для вас. Искал видео - но не нашёл к сожалению. Куда-то запропастилось. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.01.2022, 06:20 | #69 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Сахара или Антарктида, что ближе?
Цитата:
Добавить 2 Ethernet. Modbus TCP slave минимум 4 максимум 16 по стандарту. Мне таких нужно было примерно 100 шт. на один объект с учетом аварийного запаса. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
25.01.2022, 11:29 | #70 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сахара или Антарктида, что ближе?
Ethernet, RS-485, модем, несколько слейвов - это тоже было во время тестирования.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.01.2022, 11:30 | #71 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Температура кристалла в настоящее время не контролируется. Наличие функция ограничения производительности по температуре кристалла, функции ограничения температуры кристалла не заявлено в техописании и по результатам нашего обсуждения. 1. Все модули процессора сразу задействовать невозможно. 2. До 40 С окружающего воздуха не перегреется (и по рассчетам и по данным от других производителей) 3. Предлагаю Сегнетикс разработать доп. тесты с максимальными параметрами по напряжению процессора и тока процессора, которые приводят к максимальному энергопотреблению и тепловыделению. Провести такие тесты. 4. Предусмотреть опционально включать измерение T процессора (Tj - кристалла) 5. Проверить наличие и срабатывание ограничения по температуре процессора. Оценить погрешность показаний и выставить порог с учетом погрешности показаний. 6. Предусмотреть режим пониженной частоты и пониженного напряжения. Этот режим гарантирует, что процессор не перегреется при максимальной температуре воздуха внутри контроллера 55 С (по паспорту) 7. В системное меню добавить аварию температура внутри контроллера высокая с порогом 55 С (максимальная согласно паспорта). Аварийно высокая 70 С (максимальная предусмотренная испытаниями) 8. В обязательном порядке фиксировать эти аварии в журнале. Из этих предложений затратными являются только дополнительные тесты. Так же я упоминал про пыль. Согласно ГОСТ 61131-2 если не указано при испытаниях принимается 2 уровень по пыли и сухой воздух. Даже если тесты покажут возможность перегрева, это никак не скажется на репутации Сегнетикс и потребителях. Всегда будет возможность использовать режимы с пониженной производительностью и пониженным энергопотрблением. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
25.01.2022, 11:56 | #72 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Кстати, к вашим словам, что Матрикс предназначен только для несложной вентиляции. Вот нагрузка CPU в самом жирном проекте, возможном в Конструкторе ИТП. С двумя подключенными модулями FMR и опросом со скады. Ядро SMLogix потребляет примерно 1.3% [скриншот] __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 13:12 |
|
26.01.2022, 12:17 | #73 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Это вводная часть. Неправильно оформил
Цитата:
У остальных в среднем так не получится. Судя по имеющимся применениям (коллеги сообщали в теме) и Вашим цифрам назначение я занизил. Насколько покажет время и практика. С Вашей же стороны, ИМХО, идет очевидное преувеличение К Matrix можно подключить до 244 модулей расширения FMR. Это примерно 7500 дискретных входов/выходов*. Слово можно снимает ответственность, но здравый смысл то у рекламщиков должен быть. 122 жирных вентустановок на одном матриксе реально? __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
26.01.2022, 12:37 | #74 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Реально. Я заворачивал программу Конструктора в макрос и копипастил. 150 тыщ блоков работали в цикле что-то типа 30-40 мсек.
244 FMR никто не подключал, но судя по нагрузке, даваемой 40 модулями и объёмам буферов - 244 должны работать. Но вопрос, как обычно, в достаточности времени опроса. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2022, 12:47 | #75 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
При желании еще больше оптимизируются. Цитата:
|
||
26.01.2022, 15:42 | #76 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Цикл это текущее время независимого таймера минус предыдущее время независимого таймера? Или цикл у Вас это время входа в обработку FBD программы минус время выхода из обработки FBD программы. Совсем не одно и тоже. Думаю это другая темя. С ней нужно более тщательно разбираться. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
26.01.2022, 15:47 | #77 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
150 тыс блоков и 40 FMR точно укладываются в 100 мсек цикла. Выставлено там железо на поляну или нет - не важно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.01.2023, 13:20 | #78 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Подопытное изделие на процессоре TI SITARA AM3358 Измерение тока Тестер FLUKE115 Измерение напряжения Тестер FLUKE115 Измерение температуры Пирометр Testo 871 Режим 1 Напряжение 5,25 В, Ток 0,3 А, нагрузка процессора 2% Температура окружающего воздуха около 25С Температура поверхности процессора 48 оС Режим 2. Задача преобразование массивов, вычисление синуса. Напряжение 5,25 В, Ток 0,35 А, нагрузка процессора 100% Температура поверхности процессора 54,4 оС Т.е. потребление всей платой 1,83 Вт Температура кристалла около 79 (Согласно расчета выше) Превышение Т кристалла над Т окружающего воздуха около 54 С Предельная Т кристалла 95С для коммерческой версии будет при Т воздуха 41 С Ну и в задаче не была задействована графическая подсистема, не читались входы, не управлялись выходы. Возможно замерю и в таком режиме Минимум можно принять если взять тепловое сопротивление 10.2 С/Вт Мощность принять за 1,2 Вт Тогда Т кристалла можно принять за 67 Предельная Т кристалла 95 С будет при т окружающего воздуха 53 С Вывод - Максимум, при котором процессор отработает нормативное время 53С. Никакими 70 С близко не пахнет. При 70С окружающего воздуха отработает не более 3х лет. Чудес не бывает. [скриншот] [скриншот] [скриншот] [скриншот] [скриншот] __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 13:15 Причина: вложения погибли |
|
23.01.2023, 13:44 | #79 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Извините, я не очень уловил суть вашего разоблачения. PS. Методику испытаний мы вынесем за рамки __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 13:15 Причина: вложения погибли |
|
23.01.2023, 13:54 | #80 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Нет никакого разоблачения. Обещал замерить сам - замерил.
В целом и было около 50 С. Посмотрите по тексту где Вы говорили про 70 С. Один маленький нюанс. У Вас указана температура окружающего воздуха для всего изделия. Я измерил температуру процессора открытого. При правильной установке контроллера (вертикально или горизонтально) когда будет обеспечен воздухообмен внутри контроллера. Вы уже дописали это в инструкцию? А то если положить на стол проц будет подогреваться от нижних плат. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
23.01.2023, 14:12 | #81 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
С первых дней, глава "монтаж на ДИН-рейку". Что касается шкафов, в которые контроллер закидывают на дно мордой кверху или вообще мордой вниз, то настолько отмороженные сборщики попадаются пока что только, тьфу-тьфу-тьфу, в ваших фантазиях. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.01.2023, 13:18 | #82 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Один раз я установил контроллер Pixel "мордой вверх". Был бы там Matrix - установил бы так же. Потому что установил пластиковый шкаф горизонтально на верх вентустановки. Подвал был с таким низким потолком, что стоя не распрямиться, как думаю кнопки тыкать - на коленях что ли, а смотреть экран как? И кабели подвести тяжело там было в то место, где можно было повесить на стену. А установка сама на полу, не высокая = все и сошлось и вышло удобно - наклоняешься, опираешься рукой и нажимаешь себе кнопки и все видно. Так что всяко бывает. Хотя конечно, так неправильно делать. |
|
24.01.2023, 14:48 | #83 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Тепловая защита автоматов чувствительна к правильной ориентации. С нами проще - если поставить вентилятор, т.е. принудительный обдув, то можно ставить хоть по диагонали. У нас есть вентиляционные отверстия. В принципе, образование инженера для того и нужно, чтобы понимать, что такое хорошо и что такие плохо. И как из "плохо" сделать "хорошо". Объективно, ориентация по сторонам света нужна только устройствам, которые используют в работе гравитацию. Например, устройство с опорными подшипниками или тот же унитаз. Всем остальным она не нужна для корректной работы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|