Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.04.2012, 17:12   #1
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Диспетчеризация удалённых вентустановок

Приветствую всех, и желаю здравствовать!

У меня задача увязать на один комп со SCADA штук 20 шкафов управления локальными системами вентиляции с Pixel.
Некоторые шкафы находятся достаточно близко для связи по RS485, но большинство - слишком далеко.

Насколько я понимаю (должен оговориться, что в области телекоммуникаций я не образован), остается только Интернет, причем беспроводной, поскольку на объекте нет проводного.

Уверен - это возможно.

Вопрос, я думаю, только в оптимальном (с точки зрения стоимости) решении, и подборе аппаратной части.

Вот именно за помощью в этом вопросе я к вам и обращаюсь.

Не ставить же к каждой группе из нескольких близко расположенных шкафов по промежуточному компьютеру с GSM-модемом...

Последний раз редактировалось submachine gunner, 28.04.2012 в 17:23
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 17:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel + GSM

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
У меня задача увязать на один комп со SCADA штук 20 шкафов управления локальными системами вентиляции.
Некоторые шкафы находятся достаточно близко для связи по RS485, но большинство - слишком далеко.
Насколько далеко?

И насколько далеко они друг от друга?

Самое лучшее, если вы сделаете чертёжик, на котором будут изображены эти установки с какой-нибудь хотя бы очень примерной топографической привязкой и проставленными примерными расстояниями между собой и центральным компом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 17:27   #3
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel + GSM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Насколько далеко?

И насколько далеко они друг от друга?

Самое лучшее, если вы сделаете чертёжик, на котором будут изображены эти установки с какой-нибудь хотя бы очень примерной топографической привязкой и проставленными примерными расстояниями между собой и центральным компом.

Они расположены в нескольких поселках.
В каждом поселке по два-три шкафа на расстоянии от нескольких десятков, до нескольких сотен метров.
А сами посёлки удалены друг от друга на 3...5 км.

Чертёжик смогу сделать только после того, как сам оценю "масштабы трагедии". Только пришла вводная...
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 17:32   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel + GSM

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
Они расположены в нескольких поселках.
В каждом поселке по два-три шкафа на расстоянии от нескольких десятков, до нескольких сотен метров.
А сами посёлки удалены друг от друга на 3...5 км.

Чертёжик смогу сделать только после того, как сам оценю "масштабы трагедии". Только пришла вводная...
Тогда подождём, может GSM и не понадобится вовсе...

Пока самое первое, что пришло в голову: в каждом посёлке стоит SMH-2Gi + свисток 3G-шный. SMH по RS485 собирают данные с вентустановок и отсылают их головному компу через VPN. Заодно и функцию СМС-оповещений можно будет сделать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 17:38   #5
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel + GSM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Тогда подождём, может GSM и не понадобится вовсе...

Пока самое первое, что пришло в голову: в каждом посёлке стоит SMH-2Gi + свисток 3G-шный. SMH по RS485 собирают данные с вентустановок и отсылают их головному компу через VPN. Заодно и функцию СМС-оповещений можно будет сделать.
Вроде, неплохо...

А при этом можно будет организовать полноценное диспетчерское управление? В смысле, не только контроль параметров, но и управление?
Т. е. SMH будет использоваться в качестве GSM-шлюза... Я правильно понимаю?
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 17:43   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel + GSM

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
Вроде, неплохо...

А при этом можно будет организовать полноценное диспетчерское управление? В смысле, не только контроль параметров, но и управление?
Т. е. SMH будет использоваться в качестве GSM-шлюза... Я правильно понимаю?
Смотря какое значение вы вкладываете в слово "шлюз".

Давайте пользоваться словом "посредник", а шлюзом он будет или коммутатором или точкой сбора данных - это уже потом решится.

И это, да, управлять конечно можно - всё как программу напишите


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 17:53   #7
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel + GSM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Смотря какое значение вы вкладываете в слово "шлюз".

Давайте пользоваться словом "посредник", а шлюзом он будет или коммутатором или точкой сбора данных - это уже потом решится.

И это, да, управлять конечно можно - всё как программу напишите
Понял.

Большое спасибо.

Буду теперь считать, сколько мне это обойдётся...
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 10:48   #8
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Вопрос приобретает актуальность.
Появляется новая информация, и - как следствие - новые вопросы.

1. Если в помещениях, где стоят шкафы с Пикселями, есть проводной Интернет, могу ли я им воспользоваться, и если да, то что для этого нужно?

2. Есть ли у вас в Москве партнёры/интеграторы/друзья, способные по техзаданию написать программу диспетчеризации, на случай, если АвтоСКАДА не справится с нашими задачами?

Пиксели запрограммированы с помощью Конструктора.

Последний раз редактировалось submachine gunner, 01.06.2012 в 11:10
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 11:15   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
1. Если в помещениях, где стоят шкафы с Пикселями, есть проводной Интернет, могу ли я им воспользоваться, и если да, то что для этого нужно?
У сетевых модулей есть существенное ограничение: единственный IP-стек. На выделенной сетке модули работают как правило прекрасно, а вот в глобальной сети на их единственный стек сразу найдётся куча охотников и скада будет время от времени терять связь.

Но это опять же, вопрос мастерства сисадмина. Отстроить можно всё.


Цитата:
Сообщение от submachine gunner
2. Есть ли у вас в Москве партнёры/интеграторы/друзья, способные по техзаданию написать программу диспетчеризации, на случай, если АвтоСКАДА не справится с нашими задачами?
Обязательно в Москве?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 11:49   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
Приветствую всех, и желаю здравствовать!

У меня задача увязать на один комп со SCADA штук 20 шкафов
Такой вариант Вам не подойдёт? http://www.analytic.ru/products/8/info/


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 10:50   #11
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie
У сетевых модулей есть существенное ограничение: единственный IP-стек. На выделенной сетке модули работают как правило прекрасно, а вот в глобальной сети на их единственный стек сразу найдётся куча охотников и скада будет время от времени терять связь.
О каких сетевых модулях речь?
Тех, что встроены в Пиксель?
Я правильно понимаю: между Пикселями и Интернетом для стабильной работы в любом случае лучше поставить промежуточное устройство?
Если да, то обязательно ли это устройство должно связываться с Интернетом через GSM/3G, или всё-таки можно использовать кабель?
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 10:52   #12
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie
Обязательно в Москве?
Ну, не обязательно, но так было бы проще.
Хотя рассматриваются любые варианты))
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 10:54   #13
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от New
Такой вариант Вам не подойдёт? http://www.analytic.ru/products/8/info/
Возможно подойдёт... Я пока не разобрался.
Спасибо.
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 12:42   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
О каких сетевых модулях речь?
Тех, что встроены в Пиксель?
Я правильно понимаю: между Пикселями и Интернетом для стабильной работы в любом случае лучше поставить промежуточное устройство?
Если да, то обязательно ли это устройство должно связываться с Интернетом через GSM/3G, или всё-таки можно использовать кабель?
Эзернет у Пикселя "пристёгивается" специальным модулем. Встроенного нет.

Сколько у вас Пикселей?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 12:54   #15
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie
Сколько у вас Пикселей?
Вот предварительная схема расположения.
Пока только три посёлка, но их будет больше.
И количество Пикселей, соответственно, будет увеличиваться.
Думаю, нужно ориентироваться, что в конечном итоге их будет штук 50.
Изображения
Тип файла: jpg схема дисп.jpg (89.3 Кбайт, 215 просмотров)
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 12:57   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
Вот предварительная схема расположения.
Пока только три посёлка, но их будет больше.
И количество Пикселей, соответственно, будет увеличиваться.
Думаю, нужно ориентироваться, что в конечном итоге их будет штук 50.
Ставьте SMH-2Gi шлюзами. Они будут через RS-485 собирать данные с тетрады Пикселей и отправлять куда вам угодно и как вам угодно: хоть по проводу (встроенный Modbus-TCP), хоть по модему (SMConnect)

Между отдельными зданиями на 100м можно wifi "протянуть", точки доступа дешевле проводов на это расстояние, не говоря уже о монтаже. Но провода надёжнее


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 13:14   #17
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie
Ставьте SMH-2Gi шлюзами. Они будут через RS-485 собирать данные с тетрады Пикселей и отправлять куда вам угодно и как вам угодно: хоть по проводу (встроенный Modbus-TCP), хоть по модему
Понял.
Закладываю их в смету.
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 13:15   #18
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie
Между отдельными зданиями на 100м можно wifi "протянуть", точки доступа дешевле проводов на это расстояние, не говоря уже о монтаже. Но провода надёжнее
Можно немного подробней об этом? Или ссылку, где почитать... Что нужно для организации WiFi?
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 13:27   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
Можно немного подробней об этом? Или ссылку, где почитать... Что нужно для организации WiFi?
Для первого раза настоятельно советую найти сисадмина и порасспросить его. Дело несложное, но очень много деталей и частностей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 13:53   #20
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie
Для первого раза настоятельно советую найти сисадмина и порасспросить его. Дело несложное, но очень много деталей и частностей.
Хорошо, спасибо.
Так и сделаю.

А SMH 2G к Интернету подключаться не умеет?
С ним нельзя построить VPN?
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 13:58   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
Хорошо, спасибо.
Так и сделаю.

А SMH 2G к Интернету подключаться не умеет?
С ним нельзя построить VPN?
VPN умеет только SMH-2Gi. 2G - он в этом полностью аналогичен Пикселю, т.к. использует те же самые сетевые модули.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 14:53   #22
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Вот.
Разрисовал для первого посёлка.
Это корректно?
Можно такое заказчику показывать?
Изображения
Тип файла: jpg схема дисп 2.jpg (154.6 Кбайт, 293 просмотров)
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 15:30   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
Вот.
Разрисовал для первого посёлка.
Это корректно?
Можно такое заказчику показывать?
В целом да. Только уберите слово TCP после слова Ethernet


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 15:40   #24
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie
В целом да. Только уберите слово TCP после слова Ethernet
Упс)))
Это чистая случайность)))
Спасибо.
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 12:53   #25
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Добрый день!

Я тут растерялся немного.

1. Если через 3G подключать SMH 2Gi к Интернет, то нужен модем, правильно?
Это обычный 3G-USB-модем, или какой-то специальный?
Если специальный, то сколько он стоит, и где на него посмотреть?

2. Если не использовать мобильную связь, а подключаться через кабель, то возможно будет реализовать SMS-уведомления?
Если да, то кто и как будет платить за SMS?

Последний раз редактировалось submachine gunner, 19.06.2012 в 13:17
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 14:31   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
Добрый день!

Я тут растерялся немного.

1. Если через 3G подключать SMH 2Gi к Интернет, то нужен модем, правильно?
Это обычный 3G-USB-модем, или какой-то специальный?
Если специальный, то сколько он стоит, и где на него посмотреть?

2. Если не использовать мобильную связь, а подключаться через кабель, то возможно будет реализовать SMS-уведомления?
Если да, то кто и как будет платить за SMS?
1) Обычный

2) Вы это серьёзно спрашиваете? Конечно нет


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 14:59   #27
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie
Вы это серьёзно спрашиваете? Конечно нет
Да, вполне серьёзно.
Из Интернета ведь можно отправлять SMS...
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 15:24   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
Да, вполне серьёзно.
Из Интернета ведь можно отправлять SMS...
у пчелайна был мэйл типа +7хххххххх@пчела.ру привязанный к симке. халява.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 15:31   #29
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от LordN
у пчелайна был мэйл типа +7хххххххх@пчела.ру привязанный к симке. халява.
Не понял))
Как это можно использовать в моей ситуации?
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 15:44   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
Да, вполне серьёзно.
Из Интернета ведь можно отправлять SMS...
Развивайте вашу мысль. Как это делается?



Цитата:
Сообщение от submachine gunner
Не понял))
Как это можно использовать в моей ситуации?
В вашей - никак


PS. Вы помните, что при связи через модем около компа вам тоже потребуется SMH-2Gi + modem ?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024