Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.12.2021, 19:18   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Сегодня был непонятный случай. Подключал matrix к ноутбуку при помощи USB. Контроллер включался. Прошло какое-то время (часа 2-3). Подключаю опять контроллер к USB - а он не заводится. Я его в другой порт, в треттий... никак. Взял другой шнурок. Такая же история. Подключил блок питания - контроллер "завелся". Поработал с ним, перешил ему ядро Линукс (не обошлось без бубна). Отключил контроллер, вынул USB. Через минуту включаю без внешнего питания к USB ноутбука - контроллер заводится... что это может быть? Впервые с таким сталкиваюсь.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2021, 20:08   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Сегодня был непонятный случай. Подключал matrix к ноутбуку при помощи USB. Контроллер включался. Прошло какое-то время (часа 2-3). Подключаю опять контроллер к USB - а он не заводится. Я его в другой порт, в треттий... никак. Взял другой шнурок. Такая же история. Подключил блок питания - контроллер "завелся". Поработал с ним, перешил ему ядро Линукс (не обошлось без бубна). Отключил контроллер, вынул USB. Через минуту включаю без внешнего питания к USB ноутбука - контроллер заводится... что это может быть? Впервые с таким сталкиваюсь.
я уже как-то высказывался на эту тему, БП в компе - гавно. не тянет нихера.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2021, 20:35   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
что это может быть? Впервые с таким сталкиваюсь.
Любой девайс с питанием от ЮСБ запрашивет у компа определённую мощность для своей работы. А далее комп уже решает, давать эту мощность или нет.

Учитывая бубны с форматированием и траблы с включением, вам действительно нужно внимательно посмотреть на свой ноут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 13:29   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Любой девайс с питанием от ЮСБ запрашивет у компа определённую мощность для своей работы. А далее комп уже решает, давать эту мощность или нет.

Учитывая бубны с форматированием и траблы с включением, вам действительно нужно внимательно посмотреть на свой ноут.
Бубны с форматированием были из за вредного Касперского. А ноутбук новый, только из магазина... что там в нем внимательно надо посмотреть?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 14:21   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Система предустановлена была?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 15:16   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Система предустановлена была?
Да. Win10 pro. Он мне предложил сразу перейти на Win11 но я пока отказался.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 16:42   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Да. Win10 pro. Он мне предложил сразу перейти на Win11 но я пока отказался.
Я к тому, что я не очень доверяю предустановленному софту в плане компетенции специалиста, на выходе из магазина вы уже получаете нечистую виндовс.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 07:25   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я к тому, что я не очень доверяю предустановленному софту в плане компетенции специалиста, на выходе из магазина вы уже получаете нечистую виндовс.
Так это же ноутбук... там Ось устанавливали не в магазине а на производстве...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 10:55   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Так это же ноутбук... там Ось устанавливали не в магазине а на производстве...
Тут ещё нужно смотреть на редакцию винды, если это не "про", то я бы вообще поостерёгся брать такой ноут для рабочих целей. А редакция "хоум" рассчитана прежде всего на хоумхозяеек и требует допиливания напильником для профприменений.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 11:14   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А редакция "хоум" рассчитана прежде всего на хоумхозяеек и требует допиливания напильником для профприменений.
Стояла домашняя ХРюша на стареньком нет буке и не припоминаю проблем с каким либо софтом.

А вообще смотрели бы лучше за Лоджиком - последние пару лет у него очень глиняные ножки.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.12.2021, 15:18   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тут ещё нужно смотреть на редакцию винды, если это не "про", то я бы вообще поостерёгся брать такой ноут для рабочих целей. А редакция "хоум" рассчитана прежде всего на хоумхозяеек и требует допиливания напильником для профприменений.

Выпуск Windows 10 Pro
Версия 21H1
Дата установки ‎23.‎12.‎2021
Сборка ОС 19043.1415
Серийный номер PF33QP1J
Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0

Ноут проф версии не дешевый.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 16:16   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ноут проф версии не дешевый.
Меньше глючит на объектах и не убивает проекты из-за сбоев в ОЗУ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 17:00   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Меньше глючит на объектах и не убивает проекты из-за сбоев в ОЗУ.
Он пока не видел ни одного объекта. Пока я на нем прошил один матрикс и один пиксель. С матриксом вот случилось 2 проблемы. Одну мне организовал Касперский, а вторая - описана в этой теме.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 17:13   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Он пока не видел ни одного объекта. Пока я на нем прошил один матрикс и один пиксель. С матриксом вот случилось 2 проблемы. Одну мне организовал Касперский, а вторая - описана в этой теме.
Обе проблемы никак не касаются контроллера. Касперский и дохленькие USB, а точнее, разводка питания по дешману - длинными и узкими дорожками. Уверен в этом на 99%.

У меня на столе Матрикс через 3 переходника тоже включется через пень-колоду, то да, то нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 08:07   #15
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
дохленькие USB, а точнее, разводка питания по дешману - длинными и узкими дорожками. Уверен в этом на 99%.
В общем и целом причина не включения понятна.
Осталось одно понять - как в современных реалиях выбирать рабочий ноутбук? Ломал голову наверное неделю. Нужен боле-менее крепкий корпус. желательно Ethernet на борту, чтобы не таскать за собой еще внешнюю сетевую карту.
В итоге купил ноут профессиональной серии, предназначенный именно для работы, на мощном процессоре, в крепком корпусе, не дешевый... такой же ноут (естественно на более старом "железе") знакомые геологи несколько лет таскают с собой "в поля" и он там выживает в непростых условиях... и оказывается у него дохлые USB... ну вот как так?

PS пробовал тогда, когда не запускался Matrix пихать его в "репликатор" подключенный к UBS-C (имеет у себя 2 стандартных USB и порт HDMI). Он тоже не включился.Там тоже стремная разводка тонкими дорожками?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 10:30   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Осталось одно понять - как в современных реалиях выбирать рабочий ноутбук? Ломал голову наверное неделю. Нужен боле-менее крепкий корпус. желательно Ethernet на борту, чтобы не таскать за собой еще внешнюю сетевую карту.
Сейчас отличное время покупать Lenovo T440p/T540p по дешману. Их много из Америки понавезли. До 20 часов от аккума максимальной для них ёмкости.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В итоге купил ноут профессиональной серии, предназначенный именно для работы, на мощном процессоре, в крепком корпусе, не дешевый... такой же ноут (естественно на более старом "железе") знакомые геологи несколько лет таскают с собой "в поля" и он там выживает в непростых условиях... и оказывается у него дохлые USB... ну вот как так?
Можно миллион раз спорить, однако принцип работы USB прост: конечная микросхема USB-девайс запрашивает питание и если ей его отдают, пропускает это питание в контроллер.

Гугл: например вот - "Теперь происходит странная вещь: если я подключаю устройство к ПК-вышке, оно работает. Но если я подключаюсь к ноутбуку, он не работает. На ноутбуке моих коллег он работает, но только если он подключает его к источнику питания."


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
PS пробовал тогда, когда не запускался Matrix пихать его в "репликатор" подключенный к UBS-C (имеет у себя 2 стандартных USB и порт HDMI). Он тоже не включился.Там тоже стремная разводка тонкими дорожками?
Пассивный или активный репликатор?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 10:37   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В общем и целом причина не включения понятна.
Осталось одно понять - как в современных реалиях выбирать рабочий ноутбук? Ломал голову наверное неделю. Нужен боле-менее крепкий корпус. желательно Ethernet на борту, чтобы не таскать за собой еще внешнюю сетевую карту.
В итоге купил ноут профессиональной серии, предназначенный именно для работы, на мощном процессоре, в крепком корпусе, не дешевый... такой же ноут (естественно на более старом "железе") знакомые геологи несколько лет таскают с собой "в поля" и он там выживает в непростых условиях... и оказывается у него дохлые USB... ну вот как так?

PS пробовал тогда, когда не запускался Matrix пихать его в "репликатор" подключенный к UBS-C (имеет у себя 2 стандартных USB и порт HDMI). Он тоже не включился.Там тоже стремная разводка тонкими дорожками?
а что покажет https://aliexpress.ru/item/328122734...587e4aa6V3Rucl такой тестер?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 10:55   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сейчас отличное время покупать Lenovo T440p/T540p по дешману. Их много из Америки понавезли.
А пиндосы тут давно ни при чем. Фирма всегда была китайской.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 10:59   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А пиндосы тут давно ни при чем. Фирма всегда была китайской.
Это выкупленное у IBM отделение ThinkPad. Уже довольно изуродованная линейка, конечно, но всё же.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 11:00   #20
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сейчас отличное время покупать Lenovo T440p/T540p по дешману. Их много из Америки понавезли. До 20 часов от аккума максимальной для них ёмкости.
У меня Lenovo ThinkPad L15.


Добавлено через 52 секунды


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а что покажет https://aliexpress.ru/item/328122734...587e4aa6V3Rucl такой тестер?
Нет у меня такого. Как то надобности не было. Надо будет прикупить.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пассивный или активный репликатор?
Пассивный. Без внешнего питания.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 11:11   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У меня Lenovo ThinkPad L15.
Это обычный заменитель офисного компа. Т.е. мобильное рабочее место. От мобильного раб. места требуется только автономность и эргономика.

Нынешний аналог линейки Txx0p - это Pxx, да и то, с натяжкой.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Пассивный. Без внешнего питания.
Т.е. теряющий на себе напряжение и потребляющий ток на свои нужды.

Матрикс, напомню стопицотый раз, забирает от USB 2.0 всё в край по стандарту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 11:45   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В итоге купил ноут профессиональной серии, предназначенный именно для работы, на мощном процессоре, в крепком корпусе, не дешевый... такой же ноут (естественно на более старом "железе") знакомые геологи несколько лет таскают с собой "в поля" и он там выживает в непростых условиях...
Проблема в том, что Леново, прикупив отделение IBM, теперь синкпадами называет что попало, в том числе и откровенный дешман. Типичная маркетологическая уловка, на которую попались и вы тоже.

L15 неплохой ноут, но не для полевой работы. Но он покрепче всяких "асусов", конечно. Для полевой работы у Леново уже ничего нет в настоящее время. Как ни странно, яблочные ноуты весьма неплохо себя в поле показывают. Но там даже за БУшку ценники высокие, а новые уже не годятся - винду не поставить.


PS. Вот ноут для работы в поле: https://3dnews.ru/908255


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 29.12.2021 в 11:56
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 12:05   #23
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблема в том, что Леново, прикупив отделение IBM, теперь синкпадами называет что попало, в том числе и откровенный дешман. Типичная маркетологическая уловка, на которую попались и вы тоже.
Ясно. Ничего себе дешман... ну ладно, уже что есть.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

PS. Вот ноут для работы в поле: https://3dnews.ru/908255
Цена вопроса нового ноута такого плана зашкаливает. Да и у меня все-же 80% рабочего времени - дома за ноутбуком с прицепленными рядом мониторами и только 20% - на выезде на объектах.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 12:08   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ясно. Ничего себе дешман... ну ладно, уже что есть.
Вы линейки продуктов-то гляньте. Я ж писал, L15 ещё ничего. Линейка L - начальный уровень для бизнеса. Дешман у них серия Е.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Цена вопроса нового ноута такого плана зашкаливает. Да и у меня все-же 80% рабочего времени - дома за ноутбуком с прицепленными рядом мониторами и только 20% - на выезде на объектах.
У меня такой есть на кор2дуо. Весьма годен для сложных случаев - памяти добил до 8Гб и SSD поставил. И ценник не зашкаливает, вот только ловить подобный нужно полгода на ебэе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 14:59   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблема в том, что Леново, прикупив отделение IBM, теперь синкпадами называет что попало, в том числе и откровенный дешман. Типичная маркетологическая уловка, на которую попались и вы тоже.
IBM свои ноуты лет пятнадцать назад профукала. Потому их и скупили на корню. Точнее торговую марку.

Цитата:
PS. Вот ноут для работы в поле: https://3dnews.ru/908255
Под танки кидаться? На кой Вам MIL стандарт?

P.S. Вышеупомянутый нетбук от Гнуса тянул почти ампер по USB невзирая на стандарты.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 15:08   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Под танки кидаться? На кой Вам MIL стандарт?

P.S. Вышеупомянутый нетбук от Гнуса тянул почти ампер по USB невзирая на стандарты.
Ну, например, рандомный ноутбук от гнуса зависал на расстоянии в метр от 16-киловаттного ПЧ, а тот же T440р прекрасно работал лёжа сверху на корпусе этого частотника.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2021, 09:21   #27
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну, например, рандомный ноутбук от гнуса зависал на расстоянии в метр от 16-киловаттного ПЧ, а тот же T440р прекрасно работал лёжа сверху на корпусе этого частотника.
интересно... ни разу ноуты не висли рядом с частотниками... даже с частотниками на 90 Квт...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2021, 10:58   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
интересно... ни разу ноуты не висли рядом с частотниками... даже с частотниками на 90 Квт...
частотники разные, я раз видел фокус-покус с лампочкой 12В несколькими кольцами провода - светилась, как только подносили к ПЧ.
кстати, у китайцев есть индикаторы излучения "для микроволновок", наверно тоже будут на каких-то ПЧ показывать


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2021, 13:52   #29
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Матрикс, напомню стопицотый раз, забирает от USB 2.0 всё в край по стандарту.
SMH4 c usb берет всего 0.4А



https://photos.app.goo.gl/uW5XUkgL9AmUhMZS9


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024