Старый 30.08.2021, 01:19   #31
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тайна проста: прекратите использовать старый софт.
Так с радостью! Однако новый софт вроде как не шибко жалуют по стабильности..... Или я не прав. Пусть поправит меня, уважаемый, ATS
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 08:22   #32
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
При работе со СКАДой (4-ка) специалисты по СКАДе утверждают, что периодически пропадает связь... Куда копать?
Выяснить параметры опроса.
1. Как проводится опрос с разрывом соединения после каждого запроса или без разрыва соединения.
2. Таймаут установления соединения
3. Таймаут ответа
4. Период опроса или таймаут после ответа
5. Производится ли реконнект при неправильных ответах или истечении таймаута ответа.
6. Количество неуспешных попыток перед выдачей сигнала "пропала связь"
Ответы типа у нас все стандартно, запущены тысячи, везде работает неконструктивные и не помогут в решении проблемы.
Цифры с которыми у меня работает все имеющееся оборудование.
1. Опрос без разрыва соединения. Modbus TCP поддерживает стандартно до 32 клиентов, следовательно разрыв TCP соединения не требуется.
2. Таймаут установления соединения 10 сек.
3. Таймаут ответа 100 мс - 500 мс
4. Период опроса 100 мс - 1 сек
5. После любого неправильного ответа или таймаута реконнект
6. Количество неуспешных попыток 3.
Количество ошибок с одним устройством примерно 0 - 6 шт в день. Ошибки неизбежны.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 11:46   #33
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Так с радостью! Однако новый софт вроде как не шибко жалуют по стабильности..... Или я не прав. Пусть поправит меня, уважаемый, ATS

У вас есть проблема. Первая рекомендация для решения проблемы - отформатировать оборудование из актуального софта. Вы бы попробовали сначала.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 13:13   #34
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тайна проста: прекратите использовать старый софт.
Если бы еще новый работал)
Вот не знаю к какой теме отнести.... Смотри картинки (Лоджик 3.32.0173)
Изображения
Тип файла: jpg 6.jpg (225.3 Кбайт, 64 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...

Последний раз редактировалось Arsie, 30.08.2021 в 17:12 Причина: Удалил ненужные картинки
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 13:26   #35
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Выяснить параметры опроса.
1. Как проводится опрос с разрывом соединения после каждого запроса или без разрыва соединения.
2. Таймаут установления соединения
3. Таймаут ответа
4. Период опроса или таймаут после ответа
5. Производится ли реконнект при неправильных ответах или истечении таймаута ответа.
6. Количество неуспешных попыток перед выдачей сигнала "пропала связь"
Ответы типа у нас все стандартно, запущены тысячи, везде работает неконструктивные и не помогут в решении проблемы.
Цифры с которыми у меня работает все имеющееся оборудование.
1. Опрос без разрыва соединения. Modbus TCP поддерживает стандартно до 32 клиентов, следовательно разрыв TCP соединения не требуется.
2. Таймаут установления соединения 10 сек.
3. Таймаут ответа 100 мс - 500 мс
4. Период опроса 100 мс - 1 сек
5. После любого неправильного ответа или таймаута реконнект
6. Количество неуспешных попыток 3.
Количество ошибок с одним устройством примерно 0 - 6 шт в день. Ошибки неизбежны.
Я здесь не могу ничего сказать (СКАДой занимается другой человек, хотя вопросы задают мне "почему квитирование то исчезает, то появляется)
Меня уже довели до взрывного состояния..


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 16:22   #36
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Если бы еще новый работал)
Вот не знаю к какой теме отнести.... Смотри картинки (Лоджик 3.32.0173)
К теме старого софта - был баг, который исправили. Как можете увидеть на ваших скринах разница в последнем символе(0-Х).


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 16:52   #37
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
К теме старого софта - был баг, который исправили. Как можете увидеть на ваших скринах разница в последнем символе(0-Х).
И что с этим делать?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 17:04   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
И что с этим делать?
Использовать свежий софт. Вопросы по старому софту не рассматриваются из-за полной бессмысленности этого действия.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Если бы еще новый работал)
Вот не знаю к какой теме отнести.... Смотри картинки (Лоджик 3.32.0173)
Кнопка форматирования доступна из другой вкладки. То бессмысленное действие, которое вы пытаетесь делать - бессмысленно. Нужно форматировать. Форматирование производится по USB кнопкой "Форматировать".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 17:23   #39
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Использовать свежий софт. Вопросы по старому софту не рассматриваются из-за полной бессмысленности этого действия.


Добавлено через 6 минут




Кнопка форматирования доступна из другой вкладки. То бессмысленное действие, которое вы пытаетесь делать - бессмысленно. Нужно форматировать. Форматирование производится по USB кнопкой "Форматировать".
А 2Gi надо форматировать из свежего софта?
и 3.32 уже старый софт?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 17:49   #40
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Использовать свежий софт. Вопросы по старому софту не рассматриваются из-за полной бессмысленности этого действия.


Добавлено через 6 минут




Кнопка форматирования доступна из другой вкладки. То бессмысленное действие, которое вы пытаетесь делать - бессмысленно. Нужно форматировать. Форматирование производится по USB кнопкой "Форматировать".
Я в курсе, но USB находится в нескольких сотнях километров от меня...
А свежий софт пишет, что превышено время ожидания...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 18:51   #41
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

-- Можно ли отформатировать Matrix без USB только с доступом по SSH?
-- Нельзя. Но если очень-очень нужно и хочется, то можно.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2021, 11:45   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
-- Можно ли отформатировать Matrix без USB только с доступом по SSH?
-- Нельзя. Но если очень-очень нужно и хочется, то можно.
А если что-то пойдёт не так, то Гель за свой счёт приедет и поможет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2021, 11:49   #43
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А если что-то пойдёт не так, то Гель за свой счёт приедет и поможет.
А если форматировать по USB, и что то пойдет не так, то Арсений поедет на помощь за свой счет? )
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2021, 13:08   #44
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
А если форматировать по USB, и что то пойдет не так, то Арсений поедет на помощь за свой счет? )
Тогда контроллер сам поедет за помощью к Арсению.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2021, 14:10   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
А если форматировать по USB, и что то пойдет не так, то Арсений поедет на помощь за свой счет? )
Пока что малое количество "не так" вызывало реальный ступор, обусловленный объективными проблемами. Обычно проблема сосредоточена не в контроллере, а в контролёре)) Т.е. человеке, который не может просто по шагам выполнить всю операцию. Что угодно мешает: и яйца волшебные и умище светлый и даже всезнание объемлющее. Иногда неделями пробиваешься через эти все дебри, чтобы просто отформатировать контроллер и избавить клиента от проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2021, 13:53   #46
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Вопрос так и остался без ответа.
Может быть можно как-то организовать переподключение программным путем?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2021, 14:21   #47
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Вопрос так и остался без ответа.
Может быть можно как-то организовать переподключение программным путем?
Думаю, можно.

Было такое описание:

...При работе со СКАДой (4-ка) специалисты по СКАДе утверждают, что периодически пропадает связь... Куда копать? Как проверить, что контролер работает нормально (на предмет связи)? Они мне мозг выносили с данными, но как выяснилось, long читали задом наперед, потом растяжка фуфло толкала. Вопрос со связью так и не решен...

А как это лечилось, контроллер перезапускали?

Я бы сделал мониторинг, что бы понять, на чьей стороне проблема. Например, можно организовать периодический тестовый опрос по MODBUS и просто пингование со стороны скады с протоколированием, что бы посмотреть подробнее на симптомы проблемы.

По программной перезагрузке. На самом контроллере можно организовать мониторинг и сети, и службы контроллера, и в случае выявления проблем отправлять контроллер на перезагрузку. Некий вариант сторожевого таймера.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2021, 14:54   #48
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Вопрос так и остался без ответа.
Может быть можно как-то организовать переподключение программным путем?
Вопрос получил несколько ответов с возможными действиями с Вашей стороны.
Действий Вами не предпринято. Контроллер не отформатирован в новой версии, программа не перекомпилирована и не залита в новой версии, параметры настройки сервера не выяснены, лог связи сниффером типа Wireshark не снят. Такое ощущение, что люди начали верить, что фильм про Гарри Поттера документальный.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 09:12   #49
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Вопрос получил несколько ответов с возможными действиями с Вашей стороны.
Действий Вами не предпринято. Контроллер не отформатирован в новой версии, программа не перекомпилирована и не залита в новой версии, параметры настройки сервера не выяснены, лог связи сниффером типа Wireshark не снят. Такое ощущение, что люди начали верить, что фильм про Гарри Поттера документальный.
Новая версия не работает deb пакет грузит, проект нет (превышено время ожидания....)
Все шлюзы, маски и ДНСы известны, прописаны в статическом режиме.
Логи снимались штатными средствами и были выложены.
Все контролеры находятся за сотни километров.
При попытке подключения лоджика для отладки выдается сообщение "проект отличается"!???? С какого перепуга, если ничего не делалось?


Добавлено через 9 минут


Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Думаю, можно.

Было такое описание:

...При работе со СКАДой (4-ка) специалисты по СКАДе утверждают, что периодически пропадает связь... Куда копать? Как проверить, что контролер работает нормально (на предмет связи)? Они мне мозг выносили с данными, но как выяснилось, long читали задом наперед, потом растяжка фуфло толкала. Вопрос со связью так и не решен...

А как это лечилось, контроллер перезапускали?

Я бы сделал мониторинг, что бы понять, на чьей стороне проблема. Например, можно организовать периодический тестовый опрос по MODBUS и просто пингование со стороны скады с протоколированием, что бы посмотреть подробнее на симптомы проблемы.

По программной перезагрузке. На самом контроллере можно организовать мониторинг и сети, и службы контроллера, и в случае выявления проблем отправлять контроллер на перезагрузку. Некий вариант сторожевого таймера.
Связь налаживается перезапуском по питанию.
СКАДовцам не сильно доверяю, на то есть причины (отдельная тема).
Сетевики тоже еще те кренделя то одно не пропишут, то другое)
Мне остается еще и сетевое оборудование изучать)

По программной перезагрузке если можно, то поподробней. Имею представление о контроле переферии контроллера (слейвов), но здесь получается, что мастер сам выступает в роли слейва.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 11:04   #50
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Новая версия не работает deb пакет грузит, проект нет (превышено время ожидания....)
Создается впечатление, что у вас вообще не пойми что с ПО контроллера...но объект далеко, до него не доехать и вы хотите обойтись костылём?

Цитата:
По программной перезагрузке если можно, то поподробней.
Не думаю, что Gel предложит вам простой вариант перезагрузки.

Цитата:
специалисты по СКАДе утверждают, что периодически пропадает связь...
Можно их аргументы? Есть блок диагностики Device(link), какое его поведение при норме и при "пропадании связи"?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 11:35   #51
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Думаю, можно.

Было такое описание:

...При работе со СКАДой (4-ка) специалисты по СКАДе утверждают, что периодически пропадает связь... Куда копать? Как проверить, что контролер работает нормально (на предмет связи)? Они мне мозг выносили с данными, но как выяснилось, long читали задом наперед, потом растяжка фуфло толкала. Вопрос со связью так и не решен...

А как это лечилось, контроллер перезапускали?

Я бы сделал мониторинг, что бы понять, на чьей стороне проблема. Например, можно организовать периодический тестовый опрос по MODBUS и просто пингование со стороны скады с протоколированием, что бы посмотреть подробнее на симптомы проблемы.

По программной перезагрузке. На самом контроллере можно организовать мониторинг и сети, и службы контроллера, и в случае выявления проблем отправлять контроллер на перезагрузку. Некий вариант сторожевого таймера.
У меня, недавно, ( Matrix+NA-017 ) тоже хандрил. Не было конэкта, не проходило подключение из СМЛоджик 3.33. Но контроллер пинговался, но по SSH подключится было не возможно. По приезду на объект сняли питание с контроллера, включили через пару минут. Связь появилась, и вот уже около месяца все нормально, что это было непонятно. Создавал тему на форуме, было задано куча вопросов, а ответы "Вы сами во всем виноваты, у вас кривые руки, не та фаза луны"
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 12:08   #52
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
. Создавал тему на форуме, было задано куча вопросов, а ответы "Вы сами во всем виноваты, у вас кривые руки, не та фаза луны"
Эта https://forum.segnetics.com/showthre...?t=5271&page=2 ?

У вас логи попросили, вы не выложили. Здесь питание уже пробовали сбрасывать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 13:00   #53
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
По программной перезагрузке если можно, то поподробней. Имею представление о контроле переферии контроллера (слейвов), но здесь получается, что мастер сам выступает в роли слейва.
Общее описание. На контроллере запускается программа, которая отслеживает необходимые параметры (например, доступность по сети нужного IP-адреса, наличие трафика MODBUS/RTU, возможность подключения по SSH к самому себе и т.п.) и в случае выхода за ожидаемые значения выполняет определенное действие.

Триггерами могут быть:

1. отсутствие ping до заданного IP-адреса в течение N секунд;
2. отсутствие подключения TCP до заданного IP-адреса и порта в течение N секунд;
3. установленный флаг в FBD-программе;
4. зависание FBD-программы;
5. отсутствие запущенной службы SSH;
...

Действиями могут быть:

1. перезапуск службы smlogix;
2. перезапуск контроллера средствами Linux (reboot);
3. перезапуск контроллера отправкой команды супервизору (echo -n -e "\x11" > /proc/svfw);
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 13:13   #54
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас логи попросили, вы не выложили. Здесь питание уже пробовали сбрасывать.
А какой смысл? Выше в теме были логи (весьма подозрительные по объемам).
И что?
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
К сожалению со времен 3.32 лоджика много исправлений было, нужны логи с 3.33 версией ПО хотя бы, в идеале - с актуальной.
Зачем на работающем уже объекте повышать версию? Она тоже была актуальной на момент заливки.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 13:43   #55
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А какой смысл? Выше в теме были логи (весьма подозрительные по объемам).
Та тема раньше была. Я к тому, что информации там было недостаточно, как и здесь, на мой взгляд.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 15:24   #56
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Новая версия не работает deb пакет грузит, проект нет (превышено время ожидания....)
Логи снимались штатными средствами и были выложены.
В логах "C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2016...
В описании скадовцы с 4 ой мастерскадой. Это 2 разные программы.
Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
При попытке подключения лоджика для отладки выдается сообщение "проект отличается"!???? С какого перепуга, если ничего не делалось?
Это косяк так и идет с момента рождения лоджика.
Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
СКАДовцам не сильно доверяю, на то есть причины (отдельная тема).
Сетевики тоже еще те кренделя то одно не пропишут, то другое)
Мне остается еще и сетевое оборудование изучать)
Думаю при потере пакета сразу идет реконнект со скады, ответа по какой-то причине нет, пакеты остаются в памяти карты или маршрутизатора, далее все запросы на tcp соединения доходят до контроллера и в течении нескольких секунд количество соединений достигает максимума. контроллер затыкается.
Вопрос 1 как быстро восстанавливается обмен после выключения и включения питания. Если всегда быстро, значит нет большого таймаута на сброс соединений.
Соединения должны сбрасываться контроллером в районе 2-3 мин. Проверить можно выключив запросы на скаде на 3-4 минуты. Эффект должен быть такой же как и при выключении питания.
Способы выдернуть кабели не пройдут так как запросы на tcp соединения будут сохраняться.
Еще можно проверить выдернув кабель из контроллера, 2-3 мин. Подключиться по месту. Запросить те же данные по modbus.

Еще раз.
соединение - ошибка - пауза малая - так 3 раза. Затем пауза большая 3 мин.
Во время большой паузы запросы на соединение направлять ненужно.
Связь контролировать либо ping, либо (если есть) по UDP
Можно программно завести 2 регистра с функцией heartdbeat. В один писать текущее unix время со скады. Выход текущее unix время контроллера.
Еще один момент: transaction ID. В 15 версии Labview он был всегда 0.
В 19 уже начал использоваться. В 16 возможно еще не использовали.
Отсюда бред из растяжки, когда на запрос приходит предыдущий ответ.
Лог нужен со сниффера Wireshark, отфильтрованный по IP контроллера.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 10:54   #57
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Эта https://forum.segnetics.com/showthre...?t=5271&page=2 ?

У вас логи попросили, вы не выложили. Здесь питание уже пробовали сбрасывать.
Логи не писались на тот момент. После снятия питания ошибок по сети нет, логи включены.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 11:02   #58
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по ethernet

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Логи не писались на тот момент. После снятия питания ошибок по сети нет, логи включены.
Логи, хоть какие-нибудь, можно снять, они есть в контроллере.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024