Thumbs down Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ответ: агрегация каналов не поддерживается.
Не прошло и трёх лет, как вы дали ответ на заданный вопрос.


Причем ответ, полностью противоречащий тому, что вы старательно продвигали вместо ответа в 7 постах выше.
Вот охота ж вам было всем этим заниматься, вместо того, чтобы просто ответить на вопрос???
UPD:
Правда, стараниями ATS удалось узнать, что и в роли резервного канала для SMConnect модем не особо-то и используешь...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 10:21   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Не прошло и трёх лет, как вы дали ответ на заданный вопрос.


Причем ответ, полностью противоречащий тому, что вы старательно продвигали вместо ответа в 7 постах выше.
Вот охота ж вам было всем этим заниматься, вместо того, чтобы просто ответить на вопрос???
Агрегация каналов - это параллельная передача одинаковых данных по двум и более каналам. У вас данные неодинаковы. Процитированное не является ответом на ваш вопрос.

Ответ на ваш вопрос такой: ваша задача решаема, но SMConnect в ней применить нельзя из-за ограничений возможности конфигурации SMConnect. Сеть VPN придётся либо строить на базе другого VPN-сервера, либо обеспечивать VPN силами роутеров/серверов, управляющих локальными сетями объектов.



Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
UPD:
Правда, стараниями ATS удалось узнать, что и в роли резервного канала для SMConnect модем не особо-то и используешь...
Прекрасно используешь, смотрите картинку. Другое дело, что вы не можете в конкретно этой задаче использовать SMConnect - это да.



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 11:14   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

По результатам обсуждения в этой теме я сформировал запрос на исследование "Модем в постоянном онлайне" с параллельной работой в SMConnect.

Затронутый в теме сценарий "контроллер всегда доступен по IP модема" мне кажется весьма вероятным.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 21:36   #34
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По результатам обсуждения в этой теме я сформировал запрос на исследование
Прошло больше года. Результат есть?
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 11:55   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли конфликт SMConnect + WEB-сервер на одном модеме?

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Прошло больше года. Результат есть?
Нет, результата нет. За всё время всего один запрос. Есть дела с большим количеством запросов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024