лоджик 3.30.0.294 SMH4 отформатирован,обновлен. до этого был лоджик 30.30.0.дальше не помню. от туда всё нормально. Есть тема моя же ниже, каким то чудным образом проект тестовый скомпелился из этого лоджика и конструктора. Последний раз редактировалось Arsie, 26.03.2020 в 12:04 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
26.03.2020, 11:11 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не компелится проект
А вы случайно не переустанавливаете часто версии лоджика(3.28,3.30,3.32)?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.03.2020, 11:19 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не компелится проект
Такое обычно бывает, когда вы теряете библиотеку макросов Конструктора. Т.к. вы говорите про переустановку лоджика, вероятность этого 99%.
Переустановите Конструктор и всё опять начнёт работать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.03.2020, 11:48 | #4 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не компелится проект
Спасибо помогло. Я так понял если обновляешь лоджик, то после этого лучше переустановить конструктор?
|
26.03.2020, 12:04 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не компелится проект
Если обновление через удаление, то да. Если просто накатываете поверх, то нет.