Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.12.2013, 15:37   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Защита от заморозки

Добрый день!
У меня одна небольшая проблемка на объекте... порой на одной большой вентустановке случатся проблемы то с капиллярным термостатом (ложно срабатывал) то с теплоносителем... Эта устаовка периодически встает по заморозке. И порой очень часто. В итоге количество перезапусков по защите от заморозке превышает лимит и она больше не перезапускается. Все бы ничего, но она при этом остается в режиме прогрева. Объект такой, что до поры до времени всем "пофигу", и никто не смотрит за установками. И вот она в таком режиме прогрева может простоять и неделю, пока обслуживающий персонал заметит, что она неработает. (хоть и есть центарльный пульт - ЖК-панель). И вот получается в итоге, что она перегревает обратку (машина большая, сечение трубопровода приличное). Сейчас заказчик требует сделать так, чтобы установки, при "выхлопаном" лимите презапусков не перезапускались, но вставали в дежурный режим и поддерживали температуру обратной воды заданную в настройках... Как это можно сделать?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 15:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита от заморозки

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Сейчас заказчик требует сделать так, чтобы установки, при "выхлопаном" лимите презапусков не перезапускались, но вставали в дежурный режим и поддерживали температуру обратной воды заданную в настройках... Как это можно сделать?
Я бы сделал таймер на аварию (АСТОП) и по истечении 10 минут приводил бы Тпрогрева к значению Тминимум.

Обоснование:

1) завязка на аварийный стоп исключит ложное срабатывание схемы при попытках перезапуска

2) 10 минут достаточно, чтобы система полноценно продулась, далее если же обратка низкая (ниже Тминимум), то кран останется открытым, иначе режим прогрева отключится


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024