|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.02.2021, 09:36 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Сброс ошибок через Modbus
Хотим отслеживать потерю связи по системной шине между FMR. Нашли регистр /00/ALARM/LATCH/SYS, bit2. При обрыве ошибка отрабатывает, все хорошо. А как ее сбросить?
|
16.02.2021, 11:02 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Её наличие не мешает системе работать. Но если очень хочется, то */ALARM/CLEAR/*
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.02.2021, 12:06 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Цитата:
Что нужно подать в CLEAR, чтоб ошибка сбросилась? Пробовал уже подавать единицу на bit0, bit2 - без результа. |
|
16.02.2021, 12:11 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Цитата:
Если связь есть, то ошибки уже нет, сбрасывать нечего - она с автосбросом. Вас просто оповестили, что была потеря связи. Почему флаг не удаляется - я не знаю. Но для вашей задачи ошибку связи сечь нужно не по этой переменной, а по блоку Slave(link). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.02.2021, 12:27 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Контроллер Pixel опрашивает FMR1 по Modbus. К FMR1 каскадно подключены FMR2, FMR3.
Хотим остлеживать такую ситуацию: Теряется связь между FMR1 и FMR2. Пиксель должен это понять. Как и понять, что связь восстановилась обратно. Что посоветуете? |
18.02.2021, 21:09 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Тогда другой вопрос.
Что нужно подать в /ALARM/CLEAR/, чтобы стереть ошибку? |
19.02.2021, 08:20 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Илья должен был проверить вашу ситуацию и отписаться. Напомню ему.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
19.02.2021, 11:09 | #8 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
Благодарность от: |
06.03.2021, 16:10 | #9 | ||
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Цитата:
Цитата:
SMLogix 3.32.170 |
||
13.03.2021, 14:22 | #10 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Кстати, по наблюдениям, часто теряется связь в такой связке из трех FMR:
FMR1321 - 1321 - 3022. В связке из двух FMR: 1321 - 3022 проблем не замечали. |
15.03.2021, 11:20 | #11 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
17.03.2021, 19:30 | #12 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
|
18.03.2021, 11:06 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Софт свежий. А какой бит у вас взводится при аварии?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.03.2021, 14:20 | #14 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
|
22.03.2021, 12:16 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
В моей шпаргалке его не оказалось, узнаю, что значит.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.03.2021, 14:19 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Ошибка связи. Вроде и логично тогда, что не сбрасывается. Что физически происходит?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.03.2021, 07:51 | #17 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
|
31.03.2021, 12:01 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Повторил, принято. Поправим в ближайшем релизе конфигуратора.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.04.2021, 13:42 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Исправление учтено в новом релизе.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
12.04.2021, 13:21 | #20 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
В новой версии сброс работает, спасибо.
Новая проблема: если послать сигнал на сброс, то авария сбросится, даже в том случае, когда связь не восстановилась. Как результат, нет возможности отследить восстановление связи. Сбрасываю через bit2 ALARM/CLEAR/SYS. |
12.04.2021, 13:43 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сброс ошибок через Modbus
Проверим,спасибо.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |