В настройке обмена панели есть пункт о длине фрейма, где естьтакие пункты: MAX (выставляет 256 байт), MIN (6 байт) и Custom (можно выбрать любое число в указанном диапазоне). В этой связи вопрос: для SMH какое значение (пункт) будет оптимальным, если скорость обмена составляет 38400 ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 11:31   #62
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: преобразователь Delta

От скорости не зависит. Укажите 120, т.к. у некоторых модификаций SMH2010 размер буфера 128 байт, у Пикселя и остальных SMH2010 размер буфера 256 байт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 19:41   #63
ganz72
Новичок
 
Регистрация: Aug 2009
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи по RS485

Добрый день всем.
Вопрос вдогонку к теме.
Есть интерфейс от Loytec NIC 709 USB. Обычно использую его с LON. У него 3 порта, один из них RS-485. Не может связаться с SMH по RS-485 . Может кому удавалось? Поделитесь опытом.
P.S. Взял напрокат MOXA 1150. Связь без проблем. Что с Loytec?
ganz72 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024