Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix > SMArt

SMArt Разработка интерфейсов пользователя

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.03.2022, 09:45   #1
saprygin
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не работает переход между экранами (решено)

Создал проект, не работает переход между экранами. Хотя в Smlogix в режиме эмуляции все работает. А когда заливаешь в проект, то не работает.
Всю голову сломал. Что я не так сделал?

Последний раз редактировалось Arsie, 22.03.2022 в 15:37 Причина: Удалил вложения за ненужностью
saprygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 10:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает переход между экранами.

Цитата:
Сообщение от saprygin Посмотреть сообщение
Создал проект, не работает переход между экранами. Хотя в Smlogix в режиме эмуляции все работает. А когда заливаешь в проект, то не работает.
Всю голову сломал. Что я не так сделал?
Какая версия лоджика?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 12:27   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает переход между экранами.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какая версия лоджика?
у меня похожая беда, 107й лоджик, не работает переход по UI
написал на мыло


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 12:29   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает переход между экранами.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у меня похожая беда, 107й лоджик, не работает переход по UI
написал на мыло
Там импульсом переход или уровнем? Если импульсом, то они всегда не всегда срабатывали, импульс не короче 3 тиков должен быть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 14:45   #5
saprygin
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает переход между экранами.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какая версия лоджика?
3.34.0107
saprygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 16:01   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает переход между экранами.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там импульсом переход или уровнем? Если импульсом, то они всегда не всегда срабатывали, импульс не короче 3 тиков должен быть.
импульсом. в 93м работает прекрасно. да и раньше проблем не было, я этот способ уже несколько лет использую, примерно с 15го или с 17го года. правда, да, иногда переход переставал работать, но обычно это лечилось закрыть/открыть лоджик и перезалить проект.
про три тика услышал, добавлю одновибратор


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 16:16   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает переход между экранами.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
импульсом. в 93м работает прекрасно. да и раньше проблем не было, я этот способ уже несколько лет использую, примерно с 15го или с 17го года. правда, да, иногда переход переставал работать, но обычно это лечилось закрыть/открыть лоджик и перезалить проект.
про три тика услышал, добавлю одновибратор
Импульс работает, пока экранов мало. И так было всегда - с самых первых версий СМАрта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 16:32   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает переход между экранами.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Импульс работает, пока экранов мало. И так было всегда - с самых первых версий СМАрта.
если удерживать 1 пять тиков - этого всегда хватит?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 18:38   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает переход между экранами.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если удерживать 1 пять тиков - этого всегда хватит?
https://forum.segnetics.com/showpost...51&postcount=4

А самое верное - включать RS-триггер, который сбрасывается сигналом выхода с экрана.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.03.2022, 13:49   #10
saprygin
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает переход между экранами

Все нашел решение. Картинки были тяжелые, пересохранил все картинки в 8-бит - все заработало.
saprygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2022, 20:28   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает переход между экранами.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showpost...51&postcount=4

А самое верное - включать RS-триггер, который сбрасывается сигналом выхода с экрана.
да, работает, но сброс сделал не по выходу с экрана, а по входу в вызываемый экран. примерно 4 тика, насколько я увидел по отладке


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024