Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix > SMArt

SMArt Разработка интерфейсов пользователя

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.02.2018, 13:21   #1
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Баг меню настроек Смарта

Хочу обратить внимание разработчиков на замеченный баг в смартовском меню. Если нажать пальцем на значение параметра в меню настроек и сразу нажать кнопку Esc, появляется экранная клавиатура, которую не возможно закрыть, помогает только перезагрузка ПЛК.
Понимаю, что такое сочетание нажатий маловероятно, но всёже оно произошло. Случись такое на объекте - придется останавливать объект.
Контроллер SMH4.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 13:50   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Попробуйте на новом лоджике и новом ПО контроллера.
Лоджик сейчас 3.28.0094
Версия ПО 180119-144410 и новее. Если у вас эта цифра меньше - обновляйте линукс из лоджика.

Просто у меня не повторяется. Раньше было, лечили.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 16:27   #3
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Всё сделал как вы сказали, не помогло.
Чтоб проявилось нужно сделать следующие движения:
- надавливаем пальцем на значение уставки;
- убираем палец;
- и почти одновременно с убиранием пальца жмем Esc.

Иногда не получается умышленно словить.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 16:34   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Дайте фото, пожалуйста, из системного меню, раздел "о системе".


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 16:42   #5
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Пожалуйста
Изображения
Тип файла: jpg IMG00322.jpg (247.6 Кбайт, 50 просмотров)
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:29   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Так, поставил софт точно такой же как у вас. Всё равно не получается.
ШТОШ, приложите, пожалуйста, проект, который у вас крутится, попробую на нём. Ну или, если не затруднит - запишите, пожалуйста, видео, как надо нажимать.

Просто повторение в лаборатории - это единственный путь к решению багов. Чтобы я мог обратиться к программистам - надо чтобы я мог показать им, что не работает. Тогда они эффективно и быстро решат проблему.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 18:35   #7
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Если не делать выход из окна уставок по Esc, то не проявляется.
Видимо выход из меню уставок в предыдущий пункт меню происходит в том же тике в котором отображается клавиатура. Блок Input number перестает получать коды кнопок.
Видео попробую завтра сделать.
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (673.4 Кбайт, 13 просмотров)
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 10:51   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Во-от. Так понятно, что происходит. Это в смарте проблема образовалась. Поправим.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 16:08   #9
Loks
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Адрес: SPB
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Добрый день, столкнулся с похожей проблемой при вводе переменной с меню настроек и нажать на клавишу отвечающую за переход на другой экран то невозможно выйти с клавиатуры ввода переменной. Версия SMlogix:3.34.0073
Loks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 16:30   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Цитата:
Сообщение от Loks Посмотреть сообщение
Версия SMlogix:3.34.0073
Вам нужно обновить лоджик и проверить ещё раз.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 16:46   #11
Loks
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Адрес: SPB
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам нужно обновить лоджик и проверить ещё раз.
Это не помогло.
Loks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 16:51   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Цитата:
Сообщение от Loks Посмотреть сообщение
Это не помогло.
Тогда приложите проект и расскажите, куда нажимать, чтобы это увидеть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 17:02   #13
Loks
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Адрес: SPB
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда приложите проект и расскажите, куда нажимать, чтобы это увидеть.
Нажимая F2 с главного экрана, после нажать на цифры для ввода значения и нажать на F1. После этих действий не возможно выйти с клавиатуры
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (735.7 Кбайт, 7 просмотров)
Loks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 17:52   #14
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

повторил на своем проекте
в меню настроек ввожу цифры с экрана, и тут же нажимаю esc
лоджик 34.0100
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 18:14   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Цитата:
Сообщение от Loks Посмотреть сообщение
Нажимая F2 с главного экрана, после нажать на цифры для ввода значения и нажать на F1. После этих действий не возможно выйти с клавиатуры
Да, повторил, будем исправлять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 12:22   #16
Loks
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Адрес: SPB
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, повторил, будем исправлять.
А когда можно ожидать релиза(хотя бы примерно)
Loks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 13:57   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг меню настроек Смарта

Цитата:
Сообщение от Loks Посмотреть сообщение
А когда можно ожидать релиза(хотя бы примерно)
В течение следующей недели будет релиз.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024