Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.03.2017, 10:39   #1
Василий А
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel 1211-02-0

Всем добрый день.
Очень нужна Ваша консультация, смонтированы два шкафа управления приточной вентиляции, водяной нагрев, одноступенчатый фреоновый охладитель контроллер. При попытке включить сразу выдает "авария жалюзи (приток)" авария не сбрасывается в настройках время реакции жалюзи установлен "0", время реакции вентилятора установлен "0", все входы DI1-5, задействованы согласно прилагаемой схемы. В чем может быть проблема, куда смотреть? Привод воздушной заслонки с возвратной пружиной без доп. контактов.
Спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg 2017320220010.jpg (219.2 Кбайт, 174 просмотров)
Василий А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 10:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от Василий А Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Очень нужна Ваша консультация, смонтированы два шкафа управления приточной вентиляции, водяной нагрев, одноступенчатый фреоновый охладитель контроллер. При попытке включить сразу выдает "авария жалюзи (приток)" авария не сбрасывается в настройках время реакции жалюзи установлен "0", время реакции вентилятора установлен "0", все входы DI1-5, задействованы согласно прилагаемой схемы. В чем может быть проблема, куда смотреть? Привод воздушной заслонки с возвратной пружиной без доп. контактов.
Спасибо!
С изготовителем шкафов или пуско-наладчиком разошлись по доброму?

Судя по набору представленных вами данных, возможно не обошлось без мести.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 10:46   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Исходный проект для контроллера (файл с расширением .psl) есть у вас? Контакты людей, кто загружал туда программу (возможно, производители щита) есть?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 10:53   #4
Василий А
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С изготовителем шкафов или пуско-наладчиком разошлись по доброму?

Судя по набору представленных вами данных, возможно не обошлось без мести.
Монтажник взял полный объем работ с обвязкой по холоду и воде, причем ошибся в подборе трехходовых клапанов и приводов к ним! Сославшись на то что кончились деньги просто слился. Поставку шкафов осуществлял человек напрямую с завода "ЗЕНИТ".
Что нам теперь делать. Мы проверили все параметры и защиты согласно прилагаемой схемы все работает. Куда смотреть?
Василий А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 10:56   #5
Василий А
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Исходный проект для контроллера (файл с расширением .psl) есть у вас? Контакты людей, кто загружал туда программу (возможно, производители щита) есть?
Проект предполагаю, что загружали на заводе "Зенит". Как можно проверить проект не подключая к компьютеру?
Контакты ждем от продавца!
Василий А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 10:58   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Если исходников нет - быстрее вам будет либо нанять наладчиков, либо самостоятельно создать программу при помощи конструктора.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:07   #7
Василий А
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Если исходников нет - быстрее вам будет либо нанять наладчиков, либо самостоятельно создать программу при помощи конструктора.
Может проще снять контроллеры и выслать Вам, или есть возможность предоставить исходный проект для контроллера (файл с расширением .psl), а мы попробуем перезагрузить?
Василий А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:12   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от Василий А Посмотреть сообщение
Может проще снять контроллеры и выслать Вам, или есть возможность предоставить исходный проект для контроллера (файл с расширением .psl), а мы попробуем перезагрузить?
Это ничего не даст, так как вам нужна пусконаладка. А мы таким не занимаемся. К нам присылают контроллеры, которые имеют заводской брак либо вышли из строя при эксплуатации. Если контроллер работает (светится экран, надписи на нём читаются, входы/выходы срабатывают), то к нам его присылать бесполезно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:13   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от Василий А Посмотреть сообщение
Может проще снять контроллеры и выслать Вам, или есть возможность предоставить исходный проект для контроллера (файл с расширением .psl), а мы попробуем перезагрузить?
Вот подробный ответ на ваш случай: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:17   #10
Василий А
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Это ничего не даст, так как вам нужна пусконаладка. А мы таким не занимаемся. К нам присылают контроллеры, которые имеют заводской брак либо вышли из строя при эксплуатации. Если контроллер работает (светится экран, надписи на нём читаются, входы/выходы срабатывают), то к нам его присылать бесполезно.
А есть возможность предоставить исходный проект для контроллера (файл с расширением .psl), а мы попробуем перезагрузить?
Василий А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:18   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от Василий А Посмотреть сообщение
А есть возможность предоставить исходный проект для контроллера (файл с расширением .psl), а мы попробуем перезагрузить?
У нас нет исходного проекта на ваш контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:18   #12
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Исходный файл проекта может быть только у тех людей, кто контроллер программировал. Смотрите ссылку сообщением выше.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:30   #13
Василий А
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Исходный файл проекта может быть только у тех людей, кто контроллер программировал. Смотрите ссылку сообщением выше.
Всем большое спасибо. Будем выходить на завод "ЗЕНИТ"
Василий А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:42   #14
Василий А
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от Василий А Посмотреть сообщение
Всем большое спасибо. Будем выходить на завод "ЗЕНИТ"
Может ли быть скрыт системном меню проект SMlogix? Я так понял, что зайдя в проект его можно остановить или запустить в работу?
Василий А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:46   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от Василий А Посмотреть сообщение
Может ли быть скрыт системном меню проект SMlogix? Я так понял, что зайдя в проект его можно остановить или запустить в работу?
Это не ваш вариант.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:51   #16
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Какая проблема сгенерировать проект, по имеющейся схеме?
Вы бы озвучили где находитесь - может кто-то из здешних читателей заинтересовался бы и подъехал - он и запрограммировал бы и запустил.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:58   #17
Василий А
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Какая проблема сгенерировать проект, по имеющейся схеме?
Вы бы озвучили где находитесь - может кто-то из здешних читателей заинтересовался бы и подъехал - он и запрограммировал бы и запустил.
Город Герой Волгоград!
Василий А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 23:00   #18
korob.ew
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Я могу помочь. Контроллеры можно выслать почтой (г. Брянск. в качестве гарантии - оформим договор). Если проблема не решиться - могу проконсультировать по сборке САУ и подключении внешних устройств управления (часто решаем подобные проблемы). Я думаю это не проблема. Если что - пишите в почту (korob.ew@yandex.ru Евгений)
korob.ew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 23:07   #19
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от korob.ew Посмотреть сообщение
Я могу помочь. Контроллеры можно выслать почтой
А контроллеры то вам зачем?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024