Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.08.2017, 13:17   #391
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
про пароль - это понятно. речь же немного о другом...
ладно, задам вопрос иначе.
хорошо, пусть будет пароль, но пусть будет два пароля и пусть будет блок в фбд переключающий их с помощью какого-нить внешнего сигнала.
это нужно прежде всего для разграничения ответственности между людьми на местах и удалённым программистом.
вывел переключатель на панель "программирование разрешено" и все. дальше пусть решает эксплуатация когда можно вести отладку, а когда нет.
Так можно сделать через подпрограмму на Си. ФБД даёт команду, подпрограмма меняет пароль.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 15:08   #392
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так можно сделать через подпрограмму на Си. ФБД даёт команду, подпрограмма меняет пароль.
понял, спасибо!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 08:45   #393
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Так контроллер 2Gi к нему на slave посажены СМИ2 8шт, на которые передается real. У сми2 дисплей четырех сегментный и получается например: 4,123 , а желательно 4,1. В сми2 нечем отсечь лишние разряды. Помогла бы замена real на int, но ОВЕН int в упор не видит почему-то.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 09:21   #394
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Спасибо большое, вопрос снят. СМИ2 увидел int (оказалось 25+1 регистр). Причем real передавал 27,28 регистр -1. Очень странно. А в СМИ2 уже есть масштабирование int, например * 0,1.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 10:07   #395
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Спасибо большое, вопрос снят. СМИ2 увидел int (оказалось 25+1 регистр). Причем real передавал 27,28 регистр -1. Очень странно. А в СМИ2 уже есть масштабирование int, например * 0,1.
в СМИ есть и ограничение десятичных знаков для реал.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 10:18   #396
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в СМИ есть и ограничение десятичных знаков для реал.
В паспорте написано, только int и word, на real не реагирует.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 11:06   #397
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Вопрос в следующем: возможно ли в переменной типа real сократить количество знаков после запятой? При отображении физических величин мне достаточно 1 знака после запятой. Переменная передается на панель ОВЕН СМИ2 (8 шт.). Реально лишние цифры мешают восприятию информации. К сожалению в СМИ нельзя округлить или отсечь лишний знак. Пробовал передавать переменную типа int, но к сожалению СМИ ее не видит, как не старался!
Представление на экране формируется при выводе на экран, а не при хранении числа. Этот факт как бы вообще к компьютерам в целом относится, начиная с первых компьютеров от 1940-х годов, заканчивая самыми мегасуперультрасовременными.

Если в СМИ2 это не сделали... То криволапость программеров овна вышла на новый уровень))

Вы можете провести округление до 0.1: умножаете значение на 10, округляете блоком ABS(), делите на 10. Но точность формата float32 ограничена, поэтому не всегда будет получаться желаемое.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 12:08   #398
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Представление на экране формируется при выводе на экран, а не при хранении числа. Этот факт как бы вообще к компьютерам в целом относится, начиная с первых компьютеров от 1940-х годов, заканчивая самыми мегасуперультрасовременными.

Если в СМИ2 это не сделали... То криволапость программеров овна вышла на новый уровень))

Вы можете провести округление до 0.1: умножаете значение на 10, округляете блоком ABS(), делите на 10. Но точность формата float32 ограничена, поэтому не всегда будет получаться желаемое.
К сожалению чудеса у них встречаются все чаще и чаще. По поводу СМИ2 удалось подружить его с int, а там в отличии от real можно умножить на коэффициент, например 0,1. Но проблема еще вот в чем. СМИ2 имеет задержку между посылками минимум 50 мс (особенность конструкции), и при опросе это учитывалось в контроллере (параметр: задержка между фреймами мс). Как мне это сделать в лоджике? В данный момент из-за этого все СМИ2 (8 шт.) в сети постоянно отваливаются.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 12:10   #399
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
К сожалению чудеса у них встречаются все чаще и чаще. По поводу СМИ2 удалось подружить его с int, а там в отличии от real можно умножить на коэффициент, например 0,1. Но проблема еще вот в чем. СМИ2 имеет задержку между посылками минимум 50 мс (особенность конструкции), и при опросе это учитывалось в контроллере (параметр: задержка между фреймами мс). Как мне это сделать в лоджике? В данный момент из-за этого все СМИ2 (8 шт.) в сети постоянно отваливаются.
Панели как слейвы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 12:24   #400
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Панели как слейвы?
Да.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 13:00   #401
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Да.
Наш контроллер какой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 13:05   #402
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Наш контроллер какой?
2Gi
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 13:18   #403
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
2Gi
Сколько запросов уходит на каждую панель?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 13:57   #404
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

[QUOTE=Arsie;36817]Сколько запросов уходит на каждую панель?[/QUOTE

Думаю один, на запись переменной типа int. Хотя в лоджике запись R/W(out)- тобиш запись и чтение?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 15:11   #405
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

[QUOTE=GTS;36819]
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сколько запросов уходит на каждую панель?[/QUOTE

Думаю один, на запись переменной типа int. Хотя в лоджике запись R/W(out)- тобиш запись и чтение?
Чтение в данном случае не важно.

Если у вас по одной переменной, значит панели опрашиваются по очереди. Т.е. новый запрос к каждой из них уходит только после опроса пяти других.

"Штатный" период опроса 100 мсек. Что дольше, чем 50 мсек.

Я почти уверен, что проблема не в задержке между фреймами. Хотя... Зная всё это бракоделство под именем "овен", я не удивлюсь, если панели трудятся в поте лица, отрабатывая и свои и чужие запросы...

Тогда просто увеличьте периоды опроса панелей: первую раз в 500 мсек, вторую раз в 549 мсек, третью раз в 598 мсек и так далее. Если это улучшит картину, то моё мнение о программерах овна опустится с уровня "ниже плинтуса" до уровня "днище".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 15:40   #406
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Чтение в данном случае не важно.

Если у вас по одной переменной, значит панели опрашиваются по очереди. Т.е. новый запрос к каждой из них уходит только после опроса пяти других.

"Штатный" период опроса 100 мсек. Что дольше, чем 50 мсек.

Я почти уверен, что проблема не в задержке между фреймами. Хотя... Зная всё это бракоделство под именем "овен", я не удивлюсь, если панели трудятся в поте лица, отрабатывая и свои и чужие запросы...

Тогда просто увеличьте периоды опроса панелей: первую раз в 500 мсек, вторую раз в 549 мсек, третью раз в 598 мсек и так далее. Если это улучшит картину, то моё мнение о программерах овна опустится с уровня "ниже плинтуса" до уровня "днище".
Все равно вываливаются, только теперь по очереди организованно. Через 100 мс пробовал все равно вываливаются. Я просто помню что поддержка овна рекомендовала выставить задержку между фреймами 50 мс и тогда начинает все работать.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 15:44   #407
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение

Все равно вываливаются, только теперь по очереди организованно. Через 100 мс пробовал все равно вываливаются. Я просто помню что поддержка овна рекомендовала выставить задержку между фреймами 50 мс и тогда начинает все работать.
Значит я был прав, они несвои запросы тоже обрабатывают. Это днище. Очень глубокое днище с точки зрения планирования структуры софта. И особенно - системного софта.


PS. Надо не через 100, а через некратное 50 мсек. Подобрать такую разницу, которая минимизирует выпадения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 16:08   #408
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит я был прав, они несвои запросы тоже обрабатывают. Это днище. Очень глубокое днище с точки зрения планирования структуры софта. И особенно - системного софта.


PS. Надо не через 100, а через некратное 50 мсек. Подобрать такую разницу, которая минимизирует выпадения.
Да, то ещё занятие! Помню уже занимался такими вещами на овне пару лет назад. Меня спасла бы задержка между фреймами, а так наверно бесполезно.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 16:20   #409
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Да, то ещё занятие! Помню уже занимался такими вещами на овне пару лет назад. Меня спасла бы задержка между фреймами, а так наверно бесполезно.
Это есть в SMH4. Но 50 мсек... Это ж 5% от полосы пропускания линии коту под хвост...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 16:29   #410
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это есть в SMH4. Но 50 мсек... Это ж 5% от полосы пропускания линии коту под хвост...
Наверное придется от них отказаться, жалко, идея хорошая , реализация....
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 16:37   #411
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Наверное придется от них отказаться, жалко, идея хорошая , реализация....
А что идея... У них на сайте там даже пластик негорючим называется. Разруха, она прежде всего в головах. Какие бы идеи эта голова не генерировала.

Попробуйте СМИ2 в костёр кинуть, посмотрите, как прекрасно горит негорючий пластик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 16:42   #412
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А что идея... У них на сайте там даже пластик негорючим называется. Разруха, она прежде всего в головах. Какие бы идеи эта голова не генерировала.

Попробуйте СМИ2 в костёр кинуть, посмотрите, как прекрасно горит негорючий пластик.
Идея в том что, на щите можно отдельно вывести любой контролируемый параметр в минимальном корпусе (отверстие под стандартную лампу 22 мм) и за минимальные деньги.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 17:07   #413
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Идея в том что, на щите можно отдельно вывести любой контролируемый параметр в минимальном корпусе (отверстие под стандартную лампу 22 мм) и за минимальные деньги.
Я понимаю. На алиэкспрессе много устройств в формате "автомобильный прикуриватель" и идея заменить прикуриватель на аналогичную по размеру дырку в щите вполне себе здравая и хорошая.

Хотя я не искал, может там СМИ2 начали продавать раньше ОВЕНа... Поищу перед сном.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 17:19   #414
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Все равно вываливаются, только теперь по очереди организованно. Через 100 мс пробовал все равно вываливаются. Я просто помню что поддержка овна рекомендовала выставить задержку между фреймами 50 мс и тогда начинает все работать.
я вообще не помню каких-либо проблем со СМИ2. 2Gi, 2010-13год, подробностей не помню, но проблем точно не было.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:18
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 17:45   #415
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я вообще не помню каких-либо проблем со СМИ2. 2Gi, 2010-13год, подробностей не помню, но проблем точно не было.
Не понял на картинке, а сколько их штук на одном порту и как они подключены? Может я что упустил?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 19:19   #416
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Не понял на картинке, а сколько их штук на одном порту и как они подключены? Может я что упустил?
этот вариант с одной, но в работе четыре штуки


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 22:08   #417
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
этот вариант с одной, но в работе четыре штуки
Не знаю, были проблемы всегда с ними. Овеновцы сами рекомендуют 50 мс задержки ставить. Я их 5 шт к плк110 прикручивал после 3 модулей ввода, такаяже ерунда была, отваливались. До тех пор пока не подсказали про задержку между фреймами, и все заработало. Но это на кодесисе, а на лоджике еще не делал. Ваш вариант увидеть бы, если не сложно?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 10:56   #418
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Не знаю, были проблемы всегда с ними. Овеновцы сами рекомендуют 50 мс задержки ставить. Я их 5 шт к плк110 прикручивал после 3 модулей ввода, такаяже ерунда была, отваливались. До тех пор пока не подсказали про задержку между фреймами, и все заработало. Но это на кодесисе, а на лоджике еще не делал. Ваш вариант увидеть бы, если не сложно?
так карта - вот она, все одним запросом берется, а дальше используете только то, что надо.
думаю что про 50мс это вообще из области фантастики


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 11:42   #419
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Не знаю, были проблемы всегда с ними. Овеновцы сами рекомендуют 50 мс задержки ставить. Я их 5 шт к плк110 прикручивал после 3 модулей ввода, такаяже ерунда была, отваливались. До тех пор пока не подсказали про задержку между фреймами, и все заработало. Но это на кодесисе, а на лоджике еще не делал. Ваш вариант увидеть бы, если не сложно?
а, забыл, сми2 поддерживает групповые запросы по адресу нуль
карта делалась в расчете на это


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:18
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 13:06   #420
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а, забыл, сми2 поддерживает групповые запросы по адресу нуль
карта делалась в расчете на это
Прошу прощения, никогда так не делал. А что такое 26-1,26-2,26-3,26-4. Это один сми2? почему тогда 4 int? Честно говоря поддержка у овна супер!
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024