Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.04.2009, 11:30   #31
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: об ошибках при загрузке программы


Что в качестве гемора я могу поиметь юзая новый лоджик с контроллером "тех времен" ?
PS: в смысле новые блоки там использовать нельзя или еще чего.
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 11:40   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию ответ: об ошибках при загрузке программы

Нельзя использовать новые блоки. Если используете, увидите "InstrErr 0x...".

В остальном ограничений нет.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 12:40   #33
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: об ошибках при загрузке программы

Т.е. если программа "влезла" без ошибок, то можно юзать и не бдеть ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 16:00   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: об ошибках при загрузке программы

Да, именно так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 10:29   #35
n4shatch
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Контроллер SMH2010 С2010-3123-001-5, зав № 107908.
Периодическое появление сообщение:
LogixInstrErr
Code-0x307F
Adr.- 0x00011C5C

Установлен контроллер в блоке дозирования химреагнтов, производства ОЗНА. Год выпуска блока 09.2006г. С тех пор и работал без замечаний до последнего времени.
Как лечить, или на замену?
n4shatch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 10:39   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от n4shatch
Контроллер SMH2010 С2010-3123-001-5, зав № 107908.
Периодическое появление сообщение:
LogixInstrErr
Code-0x307F
Adr.- 0x00011C5C

Установлен контроллер в блоке дозирования химреагнтов, производства ОЗНА. Год выпуска блока 09.2006г. С тех пор и работал без замечаний до последнего времени.
Как лечить, или на замену?
Отключите батарейку, села наверное уже давно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 10:41   #37
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от n4shatch
Контроллер SMH2010 С2010-3123-001-5, зав № 107908.
Периодическое появление сообщение:
LogixInstrErr
Code-0x307F
Adr.- 0x00011C5C

Установлен контроллер в блоке дозирования химреагнтов, производства ОЗНА. Год выпуска блока 09.2006г. С тех пор и работал без замечаний до последнего времени.
Как лечить, или на замену?
Техподдержка точнее расскажет, но есть подозрение, что в контроллер со старым ядром записали проект с помощью нового СМЛоджика и старое ядро не поддержало какой-то новый FBD.
Версия СМЛоджика какая?
Ядро контроллера обновить не пробовали?


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 10:58   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Техподдержка точнее расскажет, но есть подозрение, что в контроллер со старым ядром записали проект с помощью нового СМЛоджика и старое ядро не поддержало какой-то новый FBD.
Думаю, никто ничего туда не загружал...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 11:02   #39
n4shatch
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Техподдержка точнее расскажет, но есть подозрение, что в контроллер со старым ядром записали проект с помощью нового СМЛоджика и старое ядро не поддержало какой-то новый FBD.
Версия СМЛоджика какая?
Ядро контроллера обновить не пробовали?
После того как поставили систему ошибок не было (за 5 лет), ошибка выходит недавно через каждые 10 минут. К контроллеру никто не подключался. Батарейку заменим обязательно.
n4shatch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 22:13   #40
pilot
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

SMLogix. Поиск и диагностика. Контроллер SMH2010C по адресу и скорости обнаруживается, но при считывании свойства выд-ся messaga: "Ошибка при получении системной страницы". При загрузке программы выдает что-то типа "Доступной EEPROM 0 при потребном 36787..". Что случилось и как с этим бороться?
pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 10:03   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от pilot
SMLogix. Поиск и диагностика. Контроллер SMH2010C по адресу и скорости обнаруживается, но при считывании свойства выд-ся messaga: "Ошибка при получении системной страницы". При загрузке программы выдает что-то типа "Доступной EEPROM 0 при потребном 36787..". Что случилось и как с этим бороться?
По первому: Версии программы/ядра? Проект всё же загружается или нет?

По второму: При внимательном прочтении видно, что дело касается инициализации, SMH2010 её не поддерживают.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 10:51   #42
pilot
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

1.Logix 3.23.0900, ядро 238. Контроллер С2010С-4221-001-5, sn. 107958.

2.Понятно, что инициализация не поддерживается, но программа загружается с обнуленными уставками, а при утвердительном ответе на вопрос "Загрузить уставки?" и с обнуленными константами!

При равных условиях с другим контроллером проблем нет. Интересует вопрос - это аппаратный глюк или можно обойтись перепрошивкой ядра?
pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 10:57   #43
pilot
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

В догонку:

При загруженной программе уставки с клавы вводятся, запоминаются, программа работает, но при отключении питания всё обнуляется, независимо от флажков (...WDT, провал питания...) на стр. параметров контроллера. Батарейка подключена, Vб=3.67в.
pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 12:38   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от pilot
1.Logix 3.23.0900, ядро 238. Контроллер С2010С-4221-001-5, sn. 107958.

2.Понятно, что инициализация не поддерживается, но программа загружается с обнуленными уставками, а при утвердительном ответе на вопрос "Загрузить уставки?" и с обнуленными константами!

При равных условиях с другим контроллером проблем нет. Интересует вопрос - это аппаратный глюк или можно обойтись перепрошивкой ядра?
Думаю, настолько древнее ядро уже не в состоянии понять всего, что хочет от него лоджик Или у второго контроллера ядро той же версии?

Если версии одинаковы, то попробуйте прошить с "обнулением" еепрома, если не поможет, то действительно аппаратная неисправность.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 12:57   #45
pilot
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

К сожалению PD-80 нет, а Вы их уже не поставляете. AVReal просит Altera ByteBlaster-а. Насколько схема PD-80 отличается от схемы исходника?
pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 13:05   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от pilot
К сожалению PD-80 нет, а Вы их уже не поставляете. AVReal просит Altera ByteBlaster-а. Насколько схема PD-80 отличается от схемы исходника?
Что такое "исходник"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 13:13   #47
pilot
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Схема Altera ByteBlastera. Я так понял, потому-что AVReal commander ссылается на него.
pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 13:39   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от pilot
Схема Altera ByteBlastera. Я так понял, потому-что AVReal commander ссылается на него.
PD-80 не байтбластер, AVReal работает с другим программатором, который мы тоже продавали.

Вам подойдёт любой программатор, умеющий последовательный ISP, тот же понипрог, например. Аврил с ним тоже вроде умеет работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 13:45   #49
pilot
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Спасибо, будем пробовать.
pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 15:09   #50
pilot
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Проблема снята перепрошивкой ядра.
Всё и вся заработало, но возник вопрос - эти глюки не могут вдруг возникнуть на поставленных нами АСУ до этого? С чем это связано?
Контроллер до использования лежал "мёртвым грузом" с откюченной батарейкой.
pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 15:50   #51
n4shatch
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Arsie
Отключите батарейку, села наверное уже давно.
Проверили батарейку, на ней 3,7В.. вроде в норме, ошибка выскакивает после 10 мин. работы контроллера.. программа останавливается и установка не работает..
n4shatch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 11:10   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от pilot
Проблема снята перепрошивкой ядра.
Всё и вся заработало, но возник вопрос - эти глюки не могут вдруг возникнуть на поставленных нами АСУ до этого? С чем это связано?
Контроллер до использования лежал "мёртвым грузом" с откюченной батарейкой.
"Думаю, настолько древнее ядро уже не в состоянии понять всего, что хочет от него лоджик" (c)

"Вдруг" не может. Только если что-то сломается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 11:12   #53
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от n4shatch
Проверили батарейку, на ней 3,7В.. вроде в норме, ошибка выскакивает после 10 мин. работы контроллера.. программа останавливается и установка не работает..
Через 10 минут после включения питания щита или через 10 минут после перезапуска контроллера?

Если второе, то попробуйте проверить питание контроллера и вообще поискать внешнюю причину: контроллер может быть и не при чём вовсе.

Иначе только в ремонт, что конкретно случилось по форуму не понять. Надеюсь, исходник программы у вас есть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 16:21   #54
n4shatch
Новичок
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Arsie
Через 10 минут после включения питания щита или через 10 минут после перезапуска контроллера?

Если второе, то попробуйте проверить питание контроллера и вообще поискать внешнюю причину: контроллер может быть и не при чём вовсе.

Иначе только в ремонт, что конкретно случилось по форуму не понять. Надеюсь, исходник программы у вас есть?
После включения щита (и включения контроллера). Исходника пока нету, после наладки "озна" ничего не оставила.
n4shatch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 20:02   #55
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Сегодня пробовал запустить свой прошлогодний щит вентустановки, не получилось... Программу генерировал через Конструктор (версия 1.20, сборка 4 - из Истории изменений).
Внизу скрины, итого выводы:
1. Старый контроллер+новый ложик (другой проект, не из Конструктора, загружается и не жужжит)
2. Поддержка модема.

Решения :
1. Поскольку мне необходим элементарный набор функций, а именно - включение вентиляторов через ЧП (приток и вытяжка одновременно), две уставки скорости "День-Ночь", только ХОЛОД, три датчика темепартуры: приток, улица и Вытяжка (как вставить в конфигуратор Конструктора датчик температуры Вытяжки, - Конструктор ругается ?), расписание.... Обрезать получившийся проект , чтобы он "влез", если причина в этом- нехзватка памяти из-за ядра с модемом или нестыковка версий.
2. Искать программатор и перешить ядро... но щит уже год как на объекте висит (

Ув. Арсений, посоветуйте, что предпринять в этих условиях...

Контроллер 3211 выпуска примерно осени 2008 года.
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (58.8 Кбайт, 44 просмотров)
Тип файла: jpg Буфер обмена04.jpg (107.5 Кбайт, 47 просмотров)
Тип файла: jpg Буфер обмена03.jpg (107.1 Кбайт, 35 просмотров)
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 10:14   #56
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от vladun Посмотреть сообщение
Сегодня пробовал запустить свой прошлогодний щит вентустановки, не получилось... Программу генерировал через Конструктор (версия 1.20, сборка 4 - из Истории изменений).
Внизу скрины, итого выводы:
1. Старый контроллер+новый ложик (другой проект, не из Конструктора, загружается и не жужжит)
2. Поддержка модема.

Решения :
1. Поскольку мне необходим элементарный набор функций, а именно - включение вентиляторов через ЧП (приток и вытяжка одновременно), две уставки скорости "День-Ночь", только ХОЛОД, три датчика темепартуры: приток, улица и Вытяжка (как вставить в конфигуратор Конструктора датчик температуры Вытяжки, - Конструктор ругается ?), расписание.... Обрезать получившийся проект , чтобы он "влез", если причина в этом- нехзватка памяти из-за ядра с модемом или нестыковка версий.
2. Искать программатор и перешить ядро... но щит уже год как на объекте висит (

Ув. Арсений, посоветуйте, что предпринять в этих условиях...

Контроллер 3211 выпуска примерно осени 2008 года.
Оба варианта имеют право на жизнь...

Насчёт вытяжки - похоже вы этим словом называете датчик температуры в помещении. При отсутствии рекуператора именно его ставят в вытяжку и иногда называют "Датчиком вытяжки".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 11:14   #57
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Т.е. я пробую 1-й Вариант ... Просто ни программатора ни контроллера (100 км) рядом нет и мне нужно решить как действовать в плане "перемещений" на местности
Датчик вытяжки я тоже считал датчиком температуры в помещении, но в опциях Конструктора увидел, что он (приклеен только к сигналу 0-10 В) все же не он ... Я могу выбрать вместо него датчик температуры помещения, чтобы контроллер его обрабатывал корректно ? И будет ли он (SMH) в таком случае корректно управлять заслонкой рециркуляции - недостача холода например ?
Скажите, какой примерно объем памяти занимают модемные данные в общем кол-ве ? Это мне нужно, чтобы знать, на сколько нужно порезать исходную программу.
Чтобы не устанавливать старый Конструктор, соответствующий контроллеру на 100%, хотелось бы знать, в каких макросах могут "сидеть" несовместимые блоки ?
PS: Контроллер может быть и 09 года... не помню, но покупался у вас, напрямую.
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 11:46   #58
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от vladun Посмотреть сообщение
Датчик вытяжки я тоже считал датчиком температуры в помещении, но в опциях Конструктора увидел, что он (приклеен только к сигналу 0-10 В) все же не он ...
Ничего не понял, но понравилось (с)



Цитата:
Сообщение от vladun Посмотреть сообщение
Я могу выбрать вместо него датчик температуры помещения, чтобы контроллер его обрабатывал корректно ? И будет ли он (SMH) в таком случае корректно управлять заслонкой рециркуляции - недостача холода например ?
Документ "n_recycle.doc":

1.1. Камера смешения (заслонка рециркуляции)
1.1.1. Общее описание
Камера смешения позволяет подмешивать вытяжной воздух к приточному в случае, если суммарной мощности нагревательных приборов не хватает для достижения уставки.
Для управления заслонкой реализации реализованы следующие функции:
• Плавное регулирование подмеса вытяжного воздуха
• Ограничение максимального подмеса воздуха


!!! Заслонка рециркуляции не используется, если не хватает производительности охладительных устройств


Цитата:
Сообщение от vladun Посмотреть сообщение
Скажите, какой примерно объем памяти занимают модемные данные в общем кол-ве ? Это мне нужно, чтобы знать, на сколько нужно порезать исходную программу.
Свободной памяти у такого ядра меньше, чем у Пикселя-12хх.


Цитата:
Сообщение от vladun Посмотреть сообщение
Чтобы не устанавливать старый Конструктор, соответствующий контроллеру на 100%, хотелось бы знать, в каких макросах могут "сидеть" несовместимые блоки ?
PS: Контроллер может быть и 09 года... не помню, но покупался у вас, напрямую.
В любых макросах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 12:04   #59
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

...

Последний раз редактировалось vladun, 19.06.2013 в 12:17 Причина: дубль
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 12:16   #60
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Ничего не понял, но понравилось (с)
та да, имелось ввиду, что он, датчик вытяжки, может быть выбран в конструкторе только для сигнала 0-10В, для обычных термодатчиков - только "температура в помещении" почему-то .

спасибо
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024