|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.06.2019, 14:10 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Pixel TTP
У поставщика в наличии не было Пикселя с транзисторным выходом только с тиристором. Ждать времени нет, купили 2511 но нам надо управлять ТТР. В проекте аналоговые выходы не используются, возможно ли управлять ТТР от аналоговых выходов частота импульсов максимум будет 1Гц. Активация ТТР постоянка от3 до 32В.
|
04.06.2019, 14:38 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
Цитата:
В характеристики нагрузка попадает? |
|
04.06.2019, 15:33 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
Цитата:
Простое вбивание ТТР в поиск по форуму: https://forum.segnetics.com/showthre...ight=%F2%F2%F0 https://forum.segnetics.com/showthre...ight=%F2%F2%F0 https://forum.segnetics.com/showthre...ight=%F2%F2%F0 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2019, 23:03 | #4 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
Спасибо. Почитал по ссылкам, и скорее всего в моем случае наверно не получится .
У меня 3 ТЭНа и на каждый ТЭН свое ТТР если управляющий сигнал собрать в параллель то чувствую аналоговый выход не вытянет. Хотя попробую. |
04.06.2019, 23:29 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
пиксель тянет аналоговым выходом однофазное ТТР бе проблем, а вот 3х фазное у меня не захотел тянуть, пришлось извращаться через однофазное на зх фазное. (просто завтра надо отдать а он не потянул 3фазное кипприборовское и делай что хошь) работает уже почти год нормуль
|
05.06.2019, 04:56 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
если завтра и сильно надо, то повесить любой транзистор сверху..
|
05.06.2019, 10:27 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
Цитата:
Добавлено через 1 минуту В вашем случае достаточно двух твердотелок, для безопасности третью фазу (или все три фазы) протащить через допконтакт(ы) пускателя приточного вентилятора. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.06.2019, 23:26 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
я извратился круче, хорошо питание было ас24в. однофазное реле к аналоговому выходу пикселя, выход (его) ТТР с 24в и через диодный мост на 3х фазное реле вход. и все ОК.
Добавлено через 52 секунды правда лишнюю ТТР жалко |
06.06.2019, 16:17 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
вот вам часть схемы, как делать
|
06.06.2019, 19:03 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
|
06.06.2019, 20:53 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
|
06.06.2019, 23:16 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
|
07.06.2019, 17:42 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
|
08.06.2019, 09:04 | #14 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
На второй АО цепляю контактор , чтобы снимать питание с ТТР .
через небольшую плату с али Последний раз редактировалось Iroha, 08.06.2019 в 09:16 |
10.06.2019, 10:52 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
|
10.06.2019, 12:15 | #16 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
Малость напрягает постоянно поданное питание на ТТР, плата недорогая, за рупь -ведро.
|
10.06.2019, 12:16 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
К вентилятору проще и надёжнее, т.к. не зависит от программы контроллера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.06.2019, 20:33 | #18 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel TTP
Делал так поначалу, но в таком случае летом не снимается питание с ттр.
|