По умолчанию MR 810 на контроль работы ПЧ

Подскажите пожалуйста: есть необходимость с помощью MR 810 анализировать включение/выключение двигателя под управлением ЧП. При соблюдении вольтажа указанного в спецификации на входы сможет ли MR 810 правильно работать при частотах 10-300 ГЦ ?
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 12:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по MR 810

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста: есть необходимость с помощью MR 810 анализировать включение/выключение двигателя под управлением ЧП. При соблюдении вольтажа указанного в спецификации на входы сможет ли MR 810 правильно работать при частотах 10-300 ГЦ ?
Почему вы не можете получить от частотника статус "Runned" c дискретного выхода самого частотника?

Что касается MR810 - сигнал для входа в этом модуле формируется на ёмкостном делителе. Думаю, отклонение частоты от 50Гц ни к чему хорошему не приведёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 14:21   #3
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по MR 810

используются насосы Grundfos TPE(D) они сдвоенные(один ЧП на 2 насоса, а управление и выход как на 1 насосе (автоматика сама их поочерёдно переключает/перезапускает и тп.)) необходимо знать какой из насосов работает в данный момент а стандартный выход может сказать работает ли сборка или нет, без уточнения о насосе.
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 14:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по MR 810

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
используются насосы Grundfos TPE(D) они сдвоенные(один ЧП на 2 насоса, а управление и выход как на 1 насосе (автоматика сама их поочерёдно переключает/перезапускает и тп.)) необходимо знать какой из насосов работает в данный момент а стандартный выход может сказать работает ли сборка или нет, без уточнения о насосе.
Двигатели внутри частотника, случаем, не пускателем переключаются? Или твердотелками?

Я бы попробовал поставить опыт - реле с катушками на переменку 220В. Правда на 10 гц они щёлкать будут, но от 30 точно всё хорошо будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 16:59   #5
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по MR 810

спасибо за варианты, будем думать
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024