По умолчанию Проблема со связью Trim5 и Pixel

Имеется Pixel с Ethernet и Trim 5 с подключением по WiFI. Передаются уставки и некоторые параметры, но примерно раз в сутки теряется связь, помогает перезагрузка панели.

map:
Код:
;Direction 	- направление (read & write)
;Type		- тип (битовые или регистровые)
;Baudrate	- скорость слэйва
;Address	- адрес слэйва в сети RS-485
;var(0-n)	- адрес#тип#символьное имя#комментарий

[Request0]
Direction=read
Type=bit
Baudrate=9600
Address=1
Period=100
var0=3800#bool#fan_work
[Request1]
Direction=read/write
Type=bit
Baudrate=9600
Address=1
Period=100
var0=0#bool#Fan_off
[Request2]
Direction=read
Type=reg
Baudrate=9600
Address=1
Period=100
var0=a003#int#Fan_step
var1=a004#int#kl3
[Request3]
Direction=read/write
Type=reg
Baudrate=9600
Address=1
Period=100
var0=a400#int#Set
var1=a401#int#set_h1
var2=a402#int#set_h2
var3=a403#int#set_h3
var4=a404#int#set_h4
var5=a405#int#Hum
var6=a406#int#Troom
kvaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 13:17   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от kvaks Посмотреть сообщение
Имеется Pixel с Ethernet и Trim 5 с подключением по WiFI. Передаются уставки и некоторые параметры, но примерно раз в сутки теряется связь, помогает перезагрузка панели.
Следующий раз попробуйте перезагрузить роутер. Сутки - это типичное время "аренды канала", после которого роутер должен разорвать связь и выдать новую частоту клиенту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 15:25   #3
kvaks
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Следующий раз попробуйте перезагрузить роутер. Сутки - это типичное время "аренды канала", после которого роутер должен разорвать связь и выдать новую частоту клиенту.
попробовали перезагрузить роутер при зависшей панельки, связь не восстановилась.
kvaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 16:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от kvaks Посмотреть сообщение
попробовали перезагрузить роутер при зависшей панельки, связь не восстановилась.
Тогда будем искать с вами причину проблемы. Для этого:

1) Скачайте свежий 3.28 лоджик, форматируйте из него Трим5

2) Если проблема повторяется, присылайте проекты в техподдержку с ссылкой на форум, я попробую у нас также подключить

3) Если есть возможность, подключите на пару суток Трим5 к роутеру по проводу. Это даст полезную информацию


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 16:44   #5
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
3) Если есть возможность, подключите на пару суток Трим5 к роутеру по проводу. Это даст полезную информацию
А если в настройках роутера закрепить IP за Тримом?
У меня телик подключен по wifi и бывало он терял связь пока я не закрепил за ним IP.
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 21:36   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
А если в настройках роутера закрепить IP за Тримом?
У меня телик подключен по wifi и бывало он терял связь пока я не закрепил за ним IP.
а что за роутер?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 22:32   #7
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а что за роутер?
Tp link. TL-WR741ND, причем проблемы были тока с теликом. Периодически писал что нет wifi соединения, приходилось заново настраивать wifi соеденение.
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 10:51   #8
kvaks
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда будем искать с вами причину проблемы. Для этого:

1) Скачайте свежий 3.28 лоджик, форматируйте из него Трим5

2) Если проблема повторяется, присылайте проекты в техподдержку с ссылкой на форум, я попробую у нас также подключить

3) Если есть возможность, подключите на пару суток Трим5 к роутеру по проводу. Это даст полезную информацию
Сейчас подключаем временно Трим по проводу. Лоджик изначально использовал 3.28.0163. и у нас роутер Tp link.
kvaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 17:44   #9
kvaks
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от kvaks Посмотреть сообщение
Сейчас подключаем временно Трим по проводу. Лоджик изначально использовал 3.28.0163. и у нас роутер Tp link.
3 дня назад подключил панельку к Pixel на прямую Ethernet без участия роутера. и все отлично работает. Думаю вопрос можно закрывать.
kvaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 23:55   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от kvaks Посмотреть сообщение
3 дня назад подключил панельку к Pixel на прямую Ethernet без участия роутера. и все отлично работает. Думаю вопрос можно закрывать.
всё таки какой-то косяк с эзернетом был есть и пока остался...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 10:30   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
всё таки какой-то косяк с эзернетом был есть и пока остался...
С вайфаем или эзернетом? С эзернетом, вижу, всё отлично.

И не может быть не отлично, у нас в офисе есть и такое и такое соединения и пашут они круглосуточно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 14:30   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С вайфаем или эзернетом? С эзернетом, вижу, всё отлично.

И не может быть не отлично, у нас в офисе есть и такое и такое соединения и пашут они круглосуточно.
где-то тут
трим-роутер-пихсель
либо не все роутеры могут трим+пиксель, либо трим не очень как-то работает с роутером.. у меня такая же проблема была, я писал как-то. так и не решилась, перешел на 485й


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 14:36   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
где-то тут
трим-роутер-пихсель
либо не все роутеры могут трим+пиксель, либо трим не очень как-то работает с роутером.. у меня такая же проблема была, я писал как-то. так и не решилась, перешел на 485й
Ну тут роутер так себе, надо сказать. Хотя у нас тоже не фонтан стоит, но всё же лучше. D-Link.

Простая пробежка по гуглу по форумам покажет, что тп-линки в деле раздачи домашнего интернета глюкалово ещё то.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 16:38   #14
kvaks
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну тут роутер так себе, надо сказать. Хотя у нас тоже не фонтан стоит, но всё же лучше. D-Link.

Простая пробежка по гуглу по форумам покажет, что тп-линки в деле раздачи домашнего интернета глюкалово ещё то.
у нас было Pixel -- D-link -- Tp-link -- Trim5
kvaks вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024