К контроллеру подключены 5 FMR, каскадом, по MT-шине (хотелось бы).
После загрузки контроллер ругается на ошибку связи с каждым из модулей. Модули идут в таком порядке: сначала 3шт. 1320, затем 2шт. 2222.
COM1 каждого последующего подключен к COM2 предыдущего. Адреса у всех 0, у 1-го я поставил 1 (из документации непонятно какой надо ставить, только что не 0). Терминатор на 1-м COM1 FMR я включил, про остальные не написано ничего и ничего не написано про терминаторы на COM2.
И почему ошибки? Где искать? В системном меню если их подтвердить = вроде пропадают. но не могу проверить работают ли датчики при этом.
В Лоджике сконфигурировал FMR именно в таком порядке, как выше указано.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 16:34   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
COM1 каждого последующего подключен к COM2 предыдущего. Адреса у всех 0, у 1-го я поставил 1 (из документации непонятно какой надо ставить, только что не 0).
Контроллер какой 0011 или 1011?

Цитата:
В Лоджике сконфигурировал FMR именно в таком порядке, как выше указано.
Тогда вроде 1011 получается и адреса ставить все в 0. И терминаторы стоит все включить. Хотя на короткой линии ....


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 16:46   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Контроллер какой 0011 или 1011?


Тогда вроде 1011 получается и адреса ставить все в 0. И терминаторы стоит все включить. Хотя на короткой линии ....
Контроллер 1011.


Добавлено через 11 минут


Вроде завелось как-то. После установки ВСЕХ адресов в 0 появился обмен и даже поймала датчик. Ошибки ушли. Но при перезагрузке контроллер завис. Передернул питание и вроде нормально. В инструкции написано - "установить в 0 все адреса КРОМЕ БАЗОВОГО.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 17:06   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Контроллер 1011.

В инструкции написано - "установить в 0 все адреса КРОМЕ БАЗОВОГО.
Это при подключении каскада по обычному 485-му
Нулевые адреса как раз и включают режим шины


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024