Старый 05.10.2013, 15:08   #1
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Некорректная работа сервера

Рабочая станция не хочет коннектиться к серверу
при этом другая рабочая станция находится в сетке и опрашивает контроллер.
open VPN дает такое сообщение.

Помогает перезагрузка сервера.
Но помогает не надолго. Через примерно 5 минут картина повторяется.

В данный момент пропали со связи все контроллеры из сети. Причем кто-то подсоединен по LAN, кто-то через модем. Возможно теперь сервер не пускает их тоже.


На сервере установлено ПО обновленное сборкой smconnect_0.1.183_armel (Денис присылал давно уже)
Изображения
Тип файла: png клиент не коннектится.PNG (54.8 Кбайт, 81 просмотров)
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 11:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Цитата:
Сообщение от grinch77 Посмотреть сообщение
Рабочая станция не хочет коннектиться к серверу
при этом другая рабочая станция находится в сетке и опрашивает контроллер.

open VPN дает такое сообщение.

Помогает перезагрузка сервера.
Но помогает не надолго. Через примерно 5 минут картина повторяется.

В данный момент пропали со связи все контроллеры из сети. Причем кто-то подсоединен по LAN, кто-то через модем. Возможно теперь сервер не пускает их тоже.


На сервере установлено ПО обновленное сборкой smconnect_0.1.183_armel (Денис присылал давно уже)
Ээээх, там под этим сообщением в логе как раз самое важное написано...

У меня создаётся впечатление, что у вас две рабочих станции под одним сертификатом или что-то с настройками даты/времени на сервере/станциях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 14:25   #3
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Точно под разными. Так как народ с других компов-сертификатов не могли с утра зайти.
Обновил ПО старой сборкой. Катрина не изменилась.
Сейчас вроде vpn с компов пускает в сеть. Но большая часть контроллеров в ней не присутствуют.
Присутствуют (сам сервер - там залит проект, который к нему же и коннектится)
Контроллер с подключенным LAN инетом.
Контроллер, который лежит у Вас (у Руслана) S/N 243332

На все перечисленные контроллеры получилось зайти.

Не видит остальные. Включая стенд в офисе (2 контроллера)
Они стучаться на сервер по локальной сетке. Нажимаем, что надо пустить. они потом так и висят в режиме пущены, но не присоединились. На контроллерах в этат момент режим "подключаюсь"

Залез посмотреть время (на 25 минут отставал). Подправил. Не помогло.
С датой сложность. Ее блок даты не видит. и соответственно ен меняет.
(С контроллера дату не могу поменять - экран потух уже давно.)
Изображения
Тип файла: png 1.PNG (9.5 Кбайт, 40 просмотров)
Тип файла: png 2.PNG (8.5 Кбайт, 43 просмотров)
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 14:29   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Цитата:
Сообщение от grinch77 Посмотреть сообщение
С датой сложность. Ее блок даты не видит. и соответственно ен меняет.
(С контроллера дату не могу поменять - экран потух уже давно.)
Всё он видит, вы просто забыли его включить единичкой на входе


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 14:35   #5
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера


поставил единичку - дата правильная
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 15:40   #6
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

В офисе на стенде контроллеры 2 из 3 пришли в сеть
один не хочет))). При этом на контролере мы видим это))). В сети он не даже не прописан. Лог ошибок прилагаю.

Подключился в сеть контроллер через модем.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-07 14-29-30.jpg (393.9 Кбайт, 91 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar Новая папка (2).rar (43.3 Кбайт, 15 просмотров)
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 15:51   #7
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

[QUOTE=grinch77;17518]В офисе на стенде контроллеры 2 из 3 пришли в сеть
один не хочет))). При этом на контролере мы видим это))). В сети он не даже не прописан. Лог ошибок прилагаю.

S/N 204637 который не хочет.))). Он уже был у вас в ремонте. Проблема осталась
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 15:57   #8
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

[QUOTE=grinch77;17520]
Цитата:
Сообщение от grinch77 Посмотреть сообщение
В офисе на стенде контроллеры 2 из 3 пришли в сеть
один не хочет))). При этом на контролере мы видим это))). В сети он не даже не прописан. Лог ошибок прилагаю.

S/N 204637 который не хочет.))). Он уже был у вас в ремонте. Проблема осталась
Попробуйте подключить его к нашему серверу. Чтобы понять, что он в принципе может подключаться к впн. И если не затруднит пришлите мне в РМ сертификат от Вашего сервера, чтоб я мог подключаться если что
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 16:22   #9
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

[QUOTE=Den;17521]
Цитата:
Сообщение от grinch77 Посмотреть сообщение
Попробуйте подключить его к нашему серверу. Чтобы понять, что он в принципе может подключаться к впн. И если не затруднит пришлите мне в РМ сертификат от Вашего сервера, чтоб я мог подключаться если что
Да, к вам он законектился после перезагрузки. Сертификат бросил на почту
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 17:03   #10
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Когда от законектился с Вашим сервером я его переконектил на наш. Он нормально законектился и в нашу сеть.
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 18:33   #11
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Перезагрузили 1 контроллер на объекте подключенный через SMConnect и Lan. Он законектился в сеть. Получается, что надо будет перезагружать все(((.
Напомню, что все контроллеры вылетели из сетки после того как рабочая станция не коннектилась к серверу (1 сообщение в этой теме).
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 22:33   #12
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Перезагрузили еще 2 контроллера , подключенные через LAN и один через модемное соединение. Контроллеры без проблем законектились в сетке.
Итого получилось, что при некотром сбое на сервере (причина непонятна, внешее проявление выложил ранее) были выкинуты все контроллеры из сети.
Сервер, кстати висел 2 суток до утра понедельника. Затем в нем было обновлено ПО на (старую сборку, прежде зашитую в него).
Проблема с рабочими станциями ушла. Контроллеры началил залезать в сеть , только при сбросе питания. (сообщение на контроллерах в системном меню SMConnect "Отключено" IP правильный).

Хотелось бы понять возможную проблему с сервером.
И наличия самостоятельного восстановления VPN соединения у контроллеров.

Последний раз редактировалось grinch77, 07.10.2013 в 22:36 Причина: орфография
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 10:30   #13
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Цитата:
Сообщение от grinch77 Посмотреть сообщение
Итого получилось, что при некотром сбое на сервере (причина непонятна, внешее проявление выложил ранее) были выкинуты все контроллеры из сети.
Клиенты перестают соединяться с сервером, если получили ответ о несоответствии сертификатов. Надо разбираться почему сервер выдает такой ответ клиентам. Попробуем на нашем сервере поэкспериментировать.
Еще я к Вашему серверу подключусь, буду мониторить ситуацию.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 11:47   #14
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Клиенты перестают соединяться с сервером, если получили ответ о несоответствии сертификатов. Надо разбираться почему сервер выдает такой ответ клиентам. Попробуем на нашем сервере поэкспериментировать.
Еще я к Вашему серверу подключусь, буду мониторить ситуацию.
Ок. Если нужен доступ к админке я скину. Еще попутно момент был. Иногда не отображаются на сервере клиенты и рабочие станции со статусом "подключен к сети VPN", хотя находятся в сети и нормально обмениваются данными.
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024