Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.08.2011, 23:12   #1
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel греется

Маленький вопрос к тех.поддержке.
Опыта эксплуатации Pixel-a нет (SMH-есть). На столе - эксперементирую пока- пиксель нагревается градусов до 40 - 45 (дин-рейка на которой собран стенд ещё больше - это нормально?
Состав стенда: Тр-р ABB TM40 (28V х.х. 26V-под нагрузкой), Pixel 2512 c памятью и Ethernet модулем (подключен OPC сервер), соответственно через штатный RS-485 SMlogix в режиме отладки, модуль расширения MR602. Все аналоговые входы (кроме АI5) нагружены сопротивлениями. Аналоговые выходы не использую, Дискретные входы соответственно через перемычки замкнуты на внутренний источник питания (клема 23).
Внутрение даные пикселя +24V=30V, +5V=4875,
При питании постоянным током 24V ток потребления 240 mA. Переменое такого малого диапазона замерить нечем .
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 07:13   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel греется

Цитата:
Сообщение от Paos
Маленький вопрос к тех.поддержке.
Опыта эксплуатации Pixel-a нет (SMH-есть). На столе - эксперементирую пока- пиксель нагревается градусов до 40 - 45 (дин-рейка на которой собран стенд ещё больше - это нормально?
Состав стенда: Тр-р ABB TM40 (28V х.х. 26V-под нагрузкой), Pixel 2512 c памятью и Ethernet модулем (подключен OPC сервер), соответственно через штатный RS-485 SMlogix в режиме отладки, модуль расширения MR602. Все аналоговые входы (кроме АI5) нагружены сопротивлениями. Аналоговые выходы не использую, Дискретные входы соответственно через перемычки замкнуты на внутренний источник питания (клема 23).
Внутрение даные пикселя +24V=30V, +5V=4875,
При питании постоянным током 24V ток потребления 240 mA. Переменое такого малого диапазона замерить нечем .
А это точно пиксель греется? А может быть трансформатор?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 11:38   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel греется

Цитата:
Сообщение от Paos
Маленький вопрос к тех.поддержке.
Можете показать фото стенда?


Цитата:
Сообщение от Paos
Состав стенда: Тр-р ABB TM40 (28V х.х. 26V-под нагрузкой),
[...]
Внутрение даные пикселя +24V=30V, +5V=4875,
30-24 = 6 вольт при токе 240 мА - полтора ватта идёт чисто на разогрев.

.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 09:13   #4
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel греется

Извените, что пропал. Вот фото. Без транса тоже греется. Завтра стащу пирометр и детально во всех точках замерю. Есть в принципе ещё 2 Пикселя, но со склада надо получать.
Изображения
Тип файла: jpg CAM_0021.jpg (169.6 Кбайт, 277 просмотров)
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 11:52   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel греется

Цитата:
Сообщение от Paos
Извените, что пропал. Вот фото. Без транса тоже греется. Завтра стащу пирометр и детально во всех точках замерю. Есть в принципе ещё 2 Пикселя, но со склада надо получать.
1) Контроллер рассчитан на работу в вертикальном положении. Т.е. если стенд лежит на столе, то вы резко ухудшили его вентиляцию

2) Источник питания греется всегда, даже если он импульсный. Отодвиньте его от контроллера хотя бы на пару миллиметров. Да и вообще, для всяких нагревающихся устройств (мощные автоматы, термореле, УЗД, контроллеры, ИП) полезно оставлять по бокам промежутки по миллиметру-два - обычно в этом случае вся система становится намного более живучей


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 12:11   #6
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel греется

Да действительно, закрепил вертикально, температурный режим улучшился. Спасибо Arsie.
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024