Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Примеры работы по Modbus

Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP

 
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.10.2023, 12:23   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Запись собственных holding registers и coil status

Иногда алгоритм работы с верхним уровнем построен так, что требуется работа только через "входные" переменные или же верхний уровень ожидает, что изменение уставки будет отражено и на входной переменной для этой уставки.

Для этого в контроллерах Segnetics доступно обращение к самим себе через IP-адрес, доступных контроллеру. В качестве универсального решения можно обращаться к IP 0.0.0.0, который доступен всегда вне зависимости, вставлен сетевой модуль Ethernet в контроллер или нет. Вставлен ли кабель в порт Ethernet или не вставлен. Решение работает всегда.





Для этого нажимаем Ctrl+M, открывая карту памяти программы как слейва, сохраняем её и подключаем к порту Ethernet в дереве. Далее прописываем настройки как на скриншоте, прописываем нулевые периоды опроса и дело сделано. Особо отмечу, прописывание нулевых периодов опроса обязательно, иначе программа будет циклически перезаписывать переменные, внося немалую сумятицу в обмен с верхним уровнем.

На скриншоте представлен вариант, когда действие производится записью единички с верхнего уровня, а в нолик переменную контроллер скидывает самостоятельно: запись единички вызывает срабатывание блока raise, который отдаёт команду на отправку переменной. Вход данных у переменной равен нуля, поэтому отправляется ноль. В следующем цикле входная переменная уже будет обнулена.



PS. Данная функциональность недоступна для контроллеров Pixel и SMH2G. Для SMH2G(i) адрес 0.0.0.0 недоступен. Для остальных контролеров ограничения отсутствуют.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (38.5 Кбайт, 8 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.04.2024 в 17:14
Arsie вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024