Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.05.2021, 16:53 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Макросы обновление библиотеки (нет проблемы)
Добрый день,
В процессе постижения матрикса и smlogix столкнулся с тем, что вроде бы есть концепция макросов и она реализована, однако актуальной хорошей библиотеки нет. Та библиотека что есть и висит на форуме не содержит базовых широко востребованных макросов которые уже давно у вас имеются (Это видно по программам которые компонует SMconstructor и кусочков которые появляются на форуме от поддержки) Собственно вопросы: 1. Можно ли создать годную библиотеку и добавить туда все что нужно? В первую очередь интересуют более сложносочиненные макросы, такие как расписание, блоки ротации агрегатов (наработка, резервирование), макрос с шаблоном меню (в режиме совместимости) 2. Почему закрыты некоторые макросы в программе генерируемой в SMconstructor? в частности например секвенсер и расписание. Это вызвано превышением ограничений подвложенности блоков в SMlogix которая была превышена при их написании или чтобы миллион вопросов по их работе потом на форуме не задавали? P.S. Пополню список того что считаю маст хевом по макросам по мере освоения и дальнейшего понимания того что есть а чего нет, пока что надо в секвенсере покопаться чтобы понять как устранить одновременный запуск охладителя и нагревателя. |
21.05.2021, 17:07 | #2 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макросы обновление библиотеки
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865 Макросы расписания из библиотеки HVAC, устанавливаемой Конструктором. https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=313 https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=321 Макрос насосной группы из Конструктора ИТП. https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865 Цитата:
Слово "вы" не используется в оскорбительном смысле. Такие как вы - это автоматчики уровня выше среднего. Которые уже что-то освоили в программировании, но ещё не научились хорошо определять ключевые точки сложных алгоритмов. Вы подобны водителям с 2-3-летним стажем вождения, это наиболее аварийный стаж. Цитата:
Добавлено через 45 секунд https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34 https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Libraries/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
Благодарность от: |
21.05.2021, 17:20 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Макросы обновление библиотеки
Цитата:
В машине нет датчиков влажности, что и было задано при конфигурировании системы через конструктор. Скорее всего причина в перекрытии алгоритмов прогрева с алгоритмами поддержания температуры в канале. Как раз чтобы разобраться и хочется внутрь провалиться потому что тестировать такие сложные макросы как черный ящик очень долго. хочется зайти и посмотреть логику элементарных блоков чтобы понять как работает макрос в режиме отладки и дать ему при необходимости правильные входные данные для корректной работы... Есть возможность прислать мне этот макрос отдельно в редактируемом виде? |
|
21.05.2021, 17:26 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макросы обновление библиотеки
Для этого вам нужно разрешить компрессору работать летом, а калориферу зимой. Температуру перехода зима/лето выставить градусов 14-18. Зависит от типа здания и помещения. Перекрытие исчезнет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |