MR120 и барьер искробезопасности (решено)
К МР120 подключены датчики уровня в резервуаре с дизельным топливом (поплавковые). По сути датчики находятся во взрывоопасной зоне. Есть ли необходимость подключать данные датчики через барьеры искробезопасности? Питание сигнала берется от внутреннего источника модуля (общий провод входов +U).
|
07.06.2018, 10:48 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR120 и барьер искробезопасности
Цитата:
Баки с горючим условно взрывоопасны (как и баки авто), если в них нет открытого доступа воздуха, то там перенасыщенные пары, кислорода крайне мало и поэтому горение не поддерживается. Это, опять же, с инженерной точки зрения. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.06.2018, 12:19 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR120 и барьер искробезопасности
Цитата:
|
|
07.06.2018, 13:27 | #4 | |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MR120 и барьер искробезопасности
Цитата:
Max2114: "Взорвется?" Arsie: "Вроде не должно." Для подобных резервуаров обязательно применение "особовзывозащищенных" барьеров искрозащиты (Exia IIС). В таких ситуациях не надейтесь на "авось", а применяйте регламентированные стандартами средства. |
|
07.06.2018, 13:37 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR120 и барьер искробезопасности
Цитата:
А сказал я, чтобы понятнее вам было: 0) Нужны сертифицированные приборы 1) Токи и напряжения входов у MR120 сами по себе практически исключают искрение 2) Даже если искрение и есть, то оно безопасно для герметичных сосудов с контролируемой вентиляцией Известно ли вам, как инженеру, что в указателях уровня горючего в баках авто искрение на чувствительном элементе является нормой? И что насос там коллекторный, у которого искрение - вообще часть рабочего процесса? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.06.2018 в 13:59 |
|
07.06.2018, 14:07 | #6 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MR120 и барьер искробезопасности
Не стоит сравнивать систему в баках авто, которую разрабатывал, тестировал и сертифицировал конструкторский отдел гиганта автопрома, с системой, которая скорее всего, в единственном экземпляре и разрабатывалась одним человеком.
Даже если датчики расположены в среде, где не образуется взрывоопасная смесь, то сигнал от них идет скорее всего не в "беспроводном виде", а по проводникам, которые на своем пути проходят через взрывоопасную зону. Соответственно, для безопасной работы, нужен барьер искрозащиты. В спорных ситуациях самый верный вариант это самый жесткий (один из самых жестких ) по требованиям. Арсений, не стоит давать рекомендации, которые читатели этого форума могут истолковать как "истину в последней инстанции от сотрудника тех. поддержки". Я за безопасность на производстве. |
07.06.2018, 14:11 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR120 и барьер искробезопасности
Цитата:
|
|
07.06.2018, 14:18 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR120 и барьер искробезопасности
Вот Макс всё правильно понял.
Собственно, я ему ответ давал, понимая, что и кому я пишу. Мы ж с ним десяток лет уже заочно знакомы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |