Старый 22.03.2011, 22:31   #1
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию расходомер ВЗЛЕТ ЭКСПЕРТ 812А

после убитых часов и банки кофе добился работы с расходомером по modbus. спасибо DRON - навел на мысль о обратной последовательности разрядов.. выкладываю - может кому и пригодится
Вложения
Тип файла: psl vzliot 812.psl (121.2 Кбайт, 338 просмотров)
zev_ вне форума  
 