Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Сообщения об ошибках

Закрытая тема
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.10.2012, 19:18   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию (2012 год) Неполадки с дисплеями SMH-2G(i) и Pixel (контраст, пятна)

Проблема: черные пятна на дисплеях контроллеров или наоборот - на дисплее может быть местами низкая контрастность или вообще пропадать текст.

Изделия: Pixel, SMH2G, SMH2Gi. Отдельные контроллеры в партиях, выпущенных с начала 2011 года и до середины 2012 года.

Описание: при работе контроллеров около или выше предельных температур окружающей среды эксплуатации (+55 градусов Цельсия), на дисплеях контроллеров могут проявляться черные пятна или может быть снижена местами контрастность дисплеев.

Решение: при выявлении дефекта, изделие отправляется к нам для гарантийной замены дисплея. По согласованию с менеджером, могут быть высланы дисплеи для самостоятельной замены.

Разъяснение:
С момента обнаружения, мы приняли немедленные меры для усиления входного контроля, в частности стали 100% дисплеев нагревать в печи и проводить отбраковку дефектных. Однако, поставщик дисплеев «ставил перед нами все более сложные задачи», и тесты приходилось постоянно совершенствовать. В силу ряда причин, возможности сменить поставщика не было. Таким образом, в продажу могли поступать контроллеры с повышенной вероятностью брака дисплея. Принципиальное решение проблемы с дисплеями произошло в середине 2012 года. Мы сменили производителя дисплеев и отказались от Winstar, качество продукции которого существенно упало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось AlexMan, 21.01.2013 в 14:01
Arsie сейчас на форуме  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024