|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.09.2019, 14:09 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Modbus в парогене Carel UE015XL0E1(нет проблемы)
Всем доброго дня!
Еще и тут спрошу.. Вопрос следующий, не могу разобраться как управлять увлажнителем в режиме «ведомый», (т.е. используя только внешнюю установку требуемой производительности) используя только modbus и не используя иные сигналы — аналоговый и т.д. Использую вот этот документ “UEX-PLUS” +0300040RU - rel. 1.4 - 25.09.2015 в прицепе. Там есть таблицы регистров, не могу понять в какой из них нужно записать требуемую производительность. Регистр вкл/выключения я нашел, с остальным тоже все более-менее понятно, а вот с этим — вопрос. Может быть кто-то имел с этим дело и подскажет то, чего я не вижу? Заранее благодарен за любой ответ. Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2022 в 15:27 Причина: Освобождение места под файлы для Льва) |
10.09.2019, 14:37 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1
Я по модбасу пользовал только управление и задание уставки. Увлажнитель работал автономно по датчику влажности, подключенному к нему самому. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2022 в 15:28 |
10.09.2019, 18:23 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1
т.е. вполне можно экономить на AI DO и DI |
05.06.2020, 06:15 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 742
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
05.06.2020, 08:53 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1
клеммник, насколько помнится, расположен отдельно, чуть выше над М2, см. Рис. 5.d (детализация электронной платы, электрическая секция увлажнителя) Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2022 в 15:26 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
09.06.2020, 05:37 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 742
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1
Спасибо. Судя по документации по умолчанию стоит плата с 485. Но написано настолько мутно, что на всякий случай решил уточнить.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
03.11.2020, 16:55 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Modbus в парогене Carel UE015XL0E1(нет проблемы)
парни, может кто-то знает волшебное слово чтобы по модбасу сбросить аларм по аварии "нет воды" или что-то в этом роде?
установили установку водоподготовки, тот раз в сутки ночером включается на промывку, пароген ловит отсутствие воды и встаёт колом. хотя бы временно, пока не вытащим сухой контакт на плк. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опрос из Pixel контроллера Carel c.pCO по Modbus TCP | kps | Связь с внешним миром | 12 | 09.07.2022 19:33 |
SMH4 Проблемы с настройкой Modbus | VictorM | Вопросы о SMH4 | 6 | 15.03.2020 20:08 |
Matrix как Modbus TCP Master (нет проблемы) | Omap | Вопросы о Matrix | 15 | 14.02.2020 13:30 |
Modbus переменные в конструкторе (нет проблемы) | SlavikP | SMConstructor (теплопункты) | 26 | 04.09.2019 17:21 |
Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus | sergeyvmm | Связь с внешним миром | 48 | 02.03.2017 17:15 |