Работа с ОВЕН МК110-8Д.4Р (решено)
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с модулем ввода/вывода МК110-8Д.4Р. Подключили его к панельному контроллеру Trim5. С дискретными выходами проблем нет, работают нормально. А вот дискретные входы работает только в режиме счетчика, а нужен просто "0или1".
В техподдержке ОВЕНА сказали, что необходимо считывать "Битовую маску значений входов" Последний раз редактировалось Arsie, 19.07.2017 в 16:10 |
19.07.2017, 15:19 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Всё правильно вам сказали в Овене. Битовая маска значений входов. Регистр № 33, его и читать, на выходе будет int. его надо разложить на биты и получить значения входов. Стабильная практика.
Кстати, с выходами лучше поступать так же (писать маску выходов). Дополнюсь: Используйте во вкладке "преобразование типов" блок reg16->Bits. это для разбора битовой маски входов. Для выходов - Bool->int. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 19.07.2017 в 16:10 |
19.07.2017, 15:27 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа с ОВЕН МК110-8Д.4Р
Если есть готовый макрос разложения на биты или какой-либо пример. Был бы очень признателен.
|
19.07.2017, 15:49 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Работа с ОВЕН МК110-8Д.4Р
Один блок. Я уже рассказал, где он лежит. Слева к нему подключаете регистр, прочитанный с модуля, справа получаете значения входов. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
19.07.2017, 15:54 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Работа с ОВЕН МК110-8Д.4Р
Справка SMLogix > Описание блоков > Группа "Преобразование типов" > reg16->bit
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
19.07.2017, 16:08 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Работа с ОВЕН МК110-8Д.4Р
Включите дребезг в овене и он перестанет считать. я подключал овен-32дн reg16-bit у меня стояли по адресам 99 и 100 а по отдельности входы читал начиная с адреса 101 адрес-1 вход 127 адрес-27 вход
|
19.07.2017, 17:01 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа с ОВЕН МК110-8Д.4Р (решено)
Всем спасибо!!! Всё работает
|