Измеритель мощности Shneider PM710
Добрый день помогите пожалуйста, что я не так делаю, нужно получить данные линейного напряжения с анализатора сети. 2G мастер в сети скорость 19200 адрес 10, анализатор PM710 адрес 12 скорость 19200.Опрос идет по порту COM1. Вместо значений напряжения 380 вольт, считываются нули. Описание регистров на стр.53 руководства.Руководство и пример программы прилагаю.
|
29.05.2015, 17:19 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Не получается получить данные со слейва.
Уфф все получилось. Причина неисправный анализатор. Заменил его все заработало!
|