По умолчанию Работа с ОВЕН MB110-244.2AC

Пример работает на заводских настройках модуля MB110-244.2AC, выполнен для контроллера SMH-2Gi, но можно сконвертировать в проект для любого контроллера.

Карта памяти внутри проекта. Описание подключения и настроек внутри макроса.
Вложения
Тип файла: psl MB110-244.2AC (2Gi).psl (85.3 Кбайт, 353 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.