|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.05.2012, 11:49 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Emotron FDU
У данного привода нет встроенного Modbus, поэтому необходимо покупать дополнительную коммуникационную плату. COM-порт этой платы не опторазвязан, а значит придется повозиться с помехоустойчивостью связи, и работать осторожно, чтобы не "сжечь" порт. Также, время опроса не должно быть менее 1 сек., иначе ПЧ начинают игнорировать запросы и часть переменных перестает обновляться.
Положительной особенностью является хорошая функциональность при работе по сети. Файл 1: Пример работы с частотным приводом Emotron FDU Файл 2: Описание карты памяти __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |