Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.04.2019, 01:23   #1
casander88
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию проект на 19 вытяжек

здраствуйте! мне нужна помощь я новичек и не все понимаю есть проект на 19 вытяжек .в проекте КОНТРОЛЛЕР SEGNETICS PIXEL 2511-02-0 и блоки мр , но конструктор умеет делать проект только на 4 вытяжки , как мне разобраться язык программирования не знаком
casander88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 10:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Цитата:
Сообщение от casander88 Посмотреть сообщение
здраствуйте! мне нужна помощь я новичек и не все понимаю есть проект на 19 вытяжек .в проекте КОНТРОЛЛЕР SEGNETICS PIXEL 2511-02-0 и блоки мр , но конструктор умеет делать проект только на 4 вытяжки , как мне разобраться язык программирования не знаком
А какой язык программирования вам знаком?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 14:21   #3
casander88
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А какой язык программирования вам знаком?
я не программист ,я электромонтажник собираю щитовое оборудования и вот впервые попались щиты вентиляции ,и я пытаюсь разобраться как это работает логика и научиться программировать , если справлюсь будем собирать щиты вентиляции на сегментикс ,просто заказчики хотят чтобы щиты сразу были программированы не только электромонтаж по схеме ,с 4 вытяжками вроде разобралься но только в конструктор стандартно ,но у меня есть и на 19 вытяжек и там я не знаю конструктор только до 4 штуки подерживает

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2019 в 15:23
casander88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 00:42   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Цитата:
Сообщение от casander88 Посмотреть сообщение
я не программист ,я электромонтажник собираю щитовое оборудования и вот впервые попались щиты вентиляции ,и я пытаюсь разобраться как это работает логика и научиться программировать , если справлюсь будем собирать щиты вентиляции на сегментикс ,просто заказчики хотят чтобы щиты сразу были программированы не только электромонтаж по схеме ,с 4 вытяжками вроде разобралься но только в конструктор стандартно ,но у меня есть и на 19 вытяжек и там я не знаю конструктор только до 4 штуки подерживает
Тогда вам лучше найти человека который сможет запрограммировать контроллер и одним PIXEL тут скорее всего не обойтись, лучше взять SMH.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 10:08   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

напомнило анекдот про волка, медведя и лося


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 19:38   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Тогда вам лучше найти человека который сможет запрограммировать контроллер и одним PIXEL тут скорее всего не обойтись, лучше взять SMH.
Да почему, пиксель без проблем справится.
Обращайтесь - смогу помочь... не бесплатно конечно...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 01:01   #7
casander88
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

хоть кто-то сказал если реально делать проект на 19 вытяжек на даном контролере


Добавлено через 13 минут

я же не прошу делать вам проект для меня . хотя бы полезные советы опытных людей (возможно ли это на даном контролере . в какой программе придеться делать ). все когда-то начинали .а вместо этого на форумах только одна помошь ХиХиХи . и при том сами ничего не умеют
casander88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 15:28   #8
bvr45
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Цитата:
Сообщение от casander88 Посмотреть сообщение
...просто заказчики хотят ...
ключевая фраза они в детстве смотрели этот мультфильм?
bvr45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 17:15   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Цитата:
Сообщение от casander88 Посмотреть сообщение
хоть кто-то сказал если реально делать проект на 19 вытяжек на даном контролере


Добавлено через 13 минут

я же не прошу делать вам проект для меня . хотя бы полезные советы опытных людей (возможно ли это на даном контролере . в какой программе придеться делать ). все когда-то начинали .а вместо этого на форумах только одна помошь ХиХиХи . и при том сами ничего не умеют
вы не сможете его сделать, вы неграмотный, чтобы научиться программировать, нужно программировать, а чтобы программировать, нужно научиться программной грамоте.
и тут вас скорей всего никто этому учить не будет.
понимаете?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 01:06   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Цитата:
Сообщение от casander88 Посмотреть сообщение
здраствуйте! мне нужна помощь я новичек и не все понимаю есть проект на 19 вытяжек .в проекте КОНТРОЛЛЕР SEGNETICS PIXEL 2511-02-0 и блоки мр , но конструктор умеет делать проект только на 4 вытяжки...
Если есть проект, то какие вопросы. Все в нем и должно быть. Программа для Пикселя тоже.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 15:27   #11
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вы не сможете его сделать, вы неграмотный, чтобы научиться программировать, нужно программировать, а чтобы программировать, нужно научиться программной грамоте.
и тут вас скорей всего никто этому учить не будет.
понимаете?
Ну зачем Вы так сразу человека обижаете, Вы же наверное тоже не программистом родились. Если у человека есть желание то он сможет научиться, а если еще есть и оборудование на руках то это облегчит обучение.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 16:08   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Цитата:
Сообщение от casander88 Посмотреть сообщение
хоть кто-то сказал если реально делать проект на 19 вытяжек на даном контролере
Да, это реальная задача для контроллера Pixel и она не очень сложна.

Думаю, я смогу пояснить, что имел ввиду ЛордН, говоря о вашей неграмотности. Например, вы пишете на русском языке игнорируя знаки препинания. Обычно это очень плохо сказывается на программировании, т.к. невнимательность к мелочам и недооценка их значимости делает создание программы крайне затруднительным. Там, где вы поленитесь или забудете в программе поставить вопросительный знак, контроллер просто разломает вам ваше оборудование.

ЛордН был очень резок с вами. Но я, как представитель Сегнетикс, попытаюсь вам помочь. Но пока сам не представляю, чем именно я могу вам помочь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 15:33   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

да причем тут резкость.
человек сам говорит о себе что не программист и никогда им не был. у него в голове даже азов нету, как и чему вы его учить будете?
прочтете весь курс всего на свете?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 23:17   #14
casander88
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, это реальная задача для контроллера Pixel и она не очень сложна.

Думаю, я смогу пояснить, что имел ввиду ЛордН, говоря о вашей неграмотности. Например, вы пишете на русском языке игнорируя знаки препинания. Обычно это очень плохо сказывается на программировании, т.к. невнимательность к мелочам и недооценка их значимости делает создание программы крайне затруднительным. Там, где вы поленитесь или забудете в программе поставить вопросительный знак, контроллер просто разломает вам ваше оборудование.

ЛордН был очень резок с вами. Но я, как представитель Сегнетикс, попытаюсь вам помочь. Но пока сам не представляю, чем именно я могу вам помочь.
да я знаю пишу с ошибками , но думаю что мне простительно , это не мой родной язык и этот язык настолько богатый что даже сами русские сами его не знают на все сто
casander88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 10:35   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Цитата:
Сообщение от casander88 Посмотреть сообщение
да я знаю пишу с ошибками , но думаю что мне простительно , это не мой родной язык
"Программистский" язык для нас всех не родной. Поэтому все люди сначала изучают "азбуку" и "таблицу умножения" этого незнакомого языка.

Вот, посмотрите, окиньте взглядом, насколько вам это просто или сложно понимать:

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?oldid=93502348

https://ru.wikipedia.org/wiki/FBD


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 18:53   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Интересно увидеть сам проект с пояснительной запиской. У вас есть описание работы установки? Отсюда будет яснее, сможете вы самостоятельно выполнить данную задачу или нет.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 23:27   #17
casander88
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

вот схема
Вложения
Тип файла: pdf Схемы (1).pdf (737.9 Кбайт, 90 просмотров)
casander88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 23:28   #18
casander88
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Интересно увидеть сам проект с пояснительной запиской. У вас есть описание работы установки? Отсюда будет яснее, сможете вы самостоятельно выполнить данную задачу или нет.
описание работы установки нет .Только схема
casander88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 00:08   #19
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Чтой та вы с Алексеем один и тот же щит в двух разных темах ковыряете?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4105
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 00:32   #20
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Совсем недавно делал похожий проект только на 14 вытяжек.
12 запускаются через переключатель и 2 кнопкой с экрана.
сначала хотел допилить конструкторский (на 4 вытяжки), но в результате пришлось все переделывать.
Управление работает как с местного пульта таки с системы диспетчеризации.
Изображения
Тип файла: jpg 20190425_103011.jpg (263.7 Кбайт, 128 просмотров)
Тип файла: jpg 2222.jpg (120.5 Кбайт, 123 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 07:55   #21
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Чтой та вы с Алексеем один и тот же щит в двух разных темах ковыряете?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4105
Может конкуренты?
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 14:41   #22
casander88
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект на 19 вытяжек

нет мы в одной команде
casander88 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024