Доброго времени суток.
Имеется установка с 2 вентиляторами притока(основной, резервный) с электрокалорифером и 2 вентилятора вытяжки(основной, резервный)
Как сделать чтоб при переключении на резерв вытяжки вентилятор притока не выключался?
Ksb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 10:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

Цитата:
Сообщение от Ksb Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Имеется установка с 2 вентиляторами притока(основной, резервный) с электрокалорифером и 2 вентилятора вытяжки(основной, резервный)
Как сделать чтоб при переключении на резерв вытяжки вентилятор притока не выключался?
В штатной логике Конструктора это невозможно. Только писать логику переключения вытяжки самостоятельно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 14:41   #3
Ksb
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

Спасибо.
Ksb вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024