О, наконец то и я опробовал VNC. Прикольная штука, однако. Немного поплясав с бубном, все запустилось. Заказчик носился довольный по объекту с мобилкой, управляя оборудованием, как будто ребенку доверили радиоуправляемую машинку))
А геморой был с установкой деб пакета. Как говорят "создатели": "Работа гарантируется только в контроллерах, отформатированных из версии SMlogix 3.33 и в последствии более новых." Проект изначально создан в лоджик 3.32. Обновился до 3.33. Загрузил ДЕБ пакет. Но при загрузке проекта Лоджика - ожибка - старая версия ядра. При дальнейшем форматировании или обновлении ПО контроллера (TRIM5) - вылезает ошибка. В итоге снес 3.33. Обратно установил 3.32. Загрузил проект Лоджика и вуаля!)) Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2022 в 18:08 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
27.04.2021, 11:46 | #122 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Похоже вы просто забыли отформатировать контроллер из 3.33 версии лоджика.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.04.2021, 11:51 | #123 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
|
08.05.2021, 19:55 | #124 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Скажите пожалуйста?
Есть ли такая возможность добавить блоки для МАТРИКСА тач и тач рект? я знаю что нет сенсорного экрана в матриксе но с помощю VNC и мобильного телефона уже можно управлять таким экраном а с компютера с мышкой тем более, и еще прокрутку экранчика замутить А? Последний раз редактировалось electronick, 08.05.2021 в 20:23 |
11.05.2021, 10:41 | #125 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.05.2021, 16:09 | #126 | |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Цитата:
Но я считаю что тыкать в экран который не тыкается это только на совести программиста который не объяснил пользователю что нажать кнопку можно только на телефоне или компе. Не будет проблем а вот положительный эффект точно будет. Ну пожалуйста сделайте, ну или дайте возможность тем кто понимает что делает. |
|
12.05.2021, 16:33 | #127 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 328
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
25.05.2021, 11:25 | #128 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
не планируется ли включить deb с действующим vnc в дистрибутив лоджика?
а почему |
25.05.2021, 13:21 | #129 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
|
25.05.2021, 14:10 | #130 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
да хоть как, лишь бы не лазить каждый раз по дискам в поисках..
|
08.06.2021, 16:28 | #131 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Logix_3.33.0233
vncsrv_201105_armhf.deb Контроллеры Матрикс и SMH4. Примерно через неделю невозможно управлять контроллером через VNC Server. Клиент RealVNC. Подключаюсь через SMConnect. Началось это давно, но на части контроллеров стоит "старый" лоджик и прошлая версия VNC Server`а и грешил на это. Недавно обновил два матрикса, но проблема осталась. Лечу пока перезаливкой сервера на контроллер, но это неудобно как-то. Причем подключаюсь, вижу, что на мнемосхеме значения меняются, картинки крутятся, но вот управлять никак. В системное меню тоже не зайти. Кто сталкивался и что делать? P.S. Есть еще SMH4 с Лоджиком 3.28. Сначала перестал отвечать на нажатия, но мнемосхема работала, сейчас вообще не соединяется через VNC, но он в сети SMConnect, связь с ним есть. |
08.06.2021, 16:35 | #132 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Цитата:
В 3.28 я вообще не видел ни одного примера, чтобы управление работало. Я об этом так и писал. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.06.2021, 16:48 | #133 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Интересная фича. На 11 раз "отвалился", но я мог и ошибиться.
Действительно помогло Что-то вы меня смутили. Вход в систменю по F10 не работает на 3.28. А управление контроллером работает. Имеется ввиду управление проектом, залитым в контроллер. |
08.06.2021, 16:54 | #134 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Цитата:
А, ну может только вызов сисменю. Я уже подзабыл всё. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.06.2021, 10:02 | #135 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
|
16.06.2021, 11:51 | #136 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Цитата:
Подключитесь по SSH, убейте сервер и запустите его заново. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.06.2021, 15:18 | #137 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
НЕ знал про 15 раз ))) Я обычно если зависал VNC, через SSH перезагружал vnc. можно и весь ребутнуть
|
16.06.2021, 17:46 | #138 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
|
21.03.2022, 13:52 | #139 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Добрый день.
Подскажите, возможна ли передача звука через VNC? Например аварийный сигнал (Буззер) контроллера? |
21.03.2022, 13:58 | #140 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Внутри программы контроллера звук - это обычное включение выхода. Буззер "буззирует" самостоятельно, пока его не отключат. Он не является звуковой картой, поток данных к которой может перехватить VNC.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.03.2022, 14:08 | #141 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Возможно есть другой способ сигнализировать оператору подключенному по VNC о событии или аварии?
|
21.03.2022, 14:09 | #142 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Да, выводите на экран этот сигнал. Оператор его увидит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.03.2022, 14:13 | #143 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
|
21.03.2022, 14:38 | #144 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Цитата:
Для первого вы можете использовать: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5494 PS. Ваша идея со звуком в VNC изначально провальна - телефон в кармане звук из VNC не передаст, а если сессию держать активной, то батарея быстро разрядится. А если ещё объектов много, то я вообще не понимаю, как вы это представляете. Азбукой морзе кодировать, что за объект? Сам телефон и тариф оператора не треснет держать сотню сессий активными? Я, конечно, люблю кроилово, но ваша идея - однозначное и стопроцентное попадалово. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 22.03.2022 в 15:40 |
|
21.03.2022, 20:37 | #145 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
телебот, например.
|
22.03.2022, 09:15 | #146 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Телебот, СМС и т.д. отличные функции, но только при наличии интернета.
В моем случае объект мобильный, гарантировать связь на новом месте не возможно. А оператор находится в радиусе 100-200м. Единственный вариант это сторонний радиобрелок, либо постоянно проверять состояние через VNC. |
22.03.2022, 10:44 | #147 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Простите, товарищ...
А VNC как-то тоже требует либо локалку, либо интернет. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.03.2022, 10:58 | #148 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
Цитата:
Чем вы планируете гарантировать связь в радиусе 200м? WiFi с этим не справится, если MESH-сеть не разворачивать. Да и даже с ней именно гарантировать всё равно не получится, WiFi не является отказоустойчивым решением. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.06.2022, 14:06 | #149 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Адрес: Msk
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
такой вопрос - в описании сказано что при подключении с паролем segneticsuser будет доступ пользователя с root полный. Но в файле /etc/vncaccess.ini только одна строка
root=segnetics соответственно при подключении с паролем root=segnetics* все получают права на доступ полный. Как это пофиксить? |
20.06.2022, 14:26 | #150 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)
А Вы создавали пользователя с таким паролем?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |