По умолчанию Не грузится проект (экраны в SMArt) (решено)

Здравствуйте!
При попытке загрузки проекта в контроллер SMH2G SMLogix выдаёт такое сообщение:
"Для работы SMArt требуются блоки, не поддерживаемые данной версией ядра контроллера!"

Подскажите как исправить.

SMH2G 4221 01 2
Версия ядра 4.267.ххх
SMLogix 3.25.01 36
Adobe AIR 15.0
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 16:07   #2
Aard
Member
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не грузится проект (экраны в SMArt)

Нужно обновить прошивку в контроллере.
Как это сделать, можно посмотреть в параграфе 11.6 "Обновление ПО контроллера" в "Руководстве по эксплуатации SMH-2G"
Aard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 14:00   #3
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект (экраны в SMArt)

Контроллер не переходит в режим обновления ПО
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 14:08   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект (экраны в SMArt)

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
Контроллер не переходит в режим обновления ПО
Вытащите батарейку и дайте полежать без питания минуту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 15:18   #5
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не грузится проект (экраны в SMArt)

Всем спасибо, проблема решена.
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024