|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.09.2014, 15:53 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не прошивается встроенное ПО (решено)
Доброго всем дня!
Не удается ни одинм из описанных в рук-ве способов перепрошить контроллер. Ядро 05.279.008 Модификация 2511-02-0 В кач-ве usb<>rs485 используются два разных адапетра. Все настройки сом-портов верны (115200-8-n-2-n). Просьба подсказать, что делать? |
08.09.2014, 16:07 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не прошивается встроенное ПО
Что хоть происходит при этом?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.09.2014, 16:55 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не прошивается встроенное ПО
вообще ничего... при выключении питания в гипертерминале буква С также не появляется...
К контроллеру подключены MR-800 и Ethernet карта - может отключить? |
08.09.2014, 17:19 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не прошивается встроенное ПО
Батарейку вытащите.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.09.2014, 17:33 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не прошивается встроенное ПО
ПОМОГЛО!!! Вынул батарейку и отцепил MR-800 - все как по маслу.
|
17.02.2020, 10:18 | #6 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не прошивается встроенное ПО (решено)
Добрый день! Восемь лет пользовался конвертером 7561. В ПТ столкнулся с бедой, в Лоджике, при поиске контроллеры (1211 и 2511 три разных) обнаруживаются но при проверке связи они не находятся. При этом на экране поиска, адреса и скорость связи не соответствующие. Лоджик 30.0232. Перепробовал все последние версии. Результат тот же. Ядро обновляется, но мера не помогает.
|
17.02.2020, 11:33 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не прошивается встроенное ПО (решено)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.02.2020, 11:44 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не прошивается встроенное ПО (решено)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
17.02.2020, 16:04 | #9 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не прошивается встроенное ПО (решено)
Всем спасибо! Помогло форматирование и откат до версии Лоджика 3.28.... После этого установил 3.30.0254. Программы "заливаются". Природа всего этого конфликта не понятна.
|