Что делать, если в группе контура не 2, а 3 насоса?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 19:36   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 насоса в контуре

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Что делать, если в группе контура не 2, а 3 насоса?
https://forum.segnetics.com/showpost...51&postcount=2


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 19:57   #3
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 насоса в контуре

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Что делать, если в группе контура не 2, а 3 насоса?

кажется что то тут есть https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3731


Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Лев вы юзаете совет Арса на пятницу? ))) https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=36
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 22:30   #4
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 насоса в контуре

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Что делать, если в группе контура не 2, а 3 насоса?
Next level
Насосная станция на 2-4 насоса. работает с 2014 года. Полет мысли и фантазии воплощенный на практике. Далее более интересные задумки, но уже на другой платформе. Если коротко ввел весовые коэффициенты для каждого состояния насоса далее сумма и выбор в качестве текущего насоса с минимальной суммой.
Изображения
Тип файла: jpg pumps.jpg (205.4 Кбайт, 131 просмотров)
Тип файла: png order.png (116.4 Кбайт, 103 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip ШУНС_140706.zip (1.11 Мбайт, 52 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:09   #5
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 насоса в контуре

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
кажется что то тут есть https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3731
Скачал макрос на 15.
1) Как посмотреть, что внутри?

2) Делаю 3 насоса. Как использовать этот макрос, если один насос стал нерабочим (авария или ручной режим)? Т.е. постоянно должны работать два оставшихся.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:21   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 насоса в контуре

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
2) Делаю 3 насоса. Как использовать этот макрос, если один насос стал нерабочим (авария или ручной режим)? Т.е. постоянно должны работать два оставшихся.
Цитата: "АВР макрос выполнит самостоятельно без лишних телодвижений".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:40   #7
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 насоса в контуре

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Цитата: "АВР макрос выполнит самостоятельно без лишних телодвижений".
Может, он и выполнит, но нельзя ли поподробнее рассказать, что куда щёлкать? (я прочитал, как задать количество, но как задать тот насос, который не должен включаться? И что делать, если этот насос уже был включен, но перешёл в режим аварии или ручной?)
насосная группа.png

вопросы.png
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:41   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 насоса в контуре

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Может, он и выполнит, но нельзя ли поподробнее рассказать, что куда щёлкать?
По вашему описанию, у вас 3 постоянно работающих насоса. При выходе из строя один из них отключится.

Зачем вам вообще какой-либо макрос, я не понимаю. АВР в вашей системе невозможен. Ротация тоже невозможна.

Вам лучше использовать макрос вентилятора из Конструктора HVAC. Три штуки, по одному на насос. В макросе вентилятора есть всё, что вам нужно: и PDS и термореле.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:46   #9
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 насоса в контуре

Я понял, в чём дело: в макросе есть входы OK, а в описании их нет.
описание.png
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:48   #10
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 насоса в контуре

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По вашему описанию, у вас 3 постоянно работающих насоса. При выходе из строя один из них отключится.

Зачем вам вообще какой-либо макрос, я не понимаю. АВР в вашей системе невозможен. Ротация тоже невозможна.

Вам лучше использовать макрос вентилятора из Конструктора HVAC. Три штуки, по одному на насос. В макросе вентилятора есть всё, что вам нужно: и PDS и термореле.
Насколько я понял из форума, два насоса работают, один в резерве.
Есть ещё группы из двух насосов, там, скорее всего, один работает, другой в резерве.
До этого мы ставили период переключения одну неделю.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:51   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 насоса в контуре

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Насколько я понял из форума, два насоса работают, один в резерве.
Вам это нужно понять из ТЗ на ваш объект. Что у вас там на самом деле.

А вдруг у вас схема 1N+1+1? Т.е. один постоянно работает, один в горячем резерве, один в холодном резерве?

А вдруг 1N+2, как в системах высокой надёжности?

А вдруг 1N+2 и вспомогательный насос?

Очень много этих "вдруг".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:53   #12
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 насоса в контуре

Технолог уточнит (пока он занят). Буду реализовывать схему по умолчанию. Если что не так, всегда можно будет переделать.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:53   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 насоса в контуре

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Я понял, в чём дело: в макросе есть входы OK, а в описании их нет.
Если честно, вы первый человек, кто задал вопрос о том, как сказать макросу о неработоспособности насоса. Какая там дата сообщения?


Добавлено через 35 секунд

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Технолог уточнит (пока он занят). Буду реализовывать схему по умолчанию. Если что не так, всегда можно будет переделать.
Без проблем. Вы хозяин своего времени)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:56   #14
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3 насоса в контуре

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если честно, вы первый человек, кто задал вопрос о том, как сказать макросу о неработоспособности насоса. Какая там дата сообщения?
Было не до этого. Ввёл название "АВР макрос" в поиск, вывалилось куча страниц, все читать не было смысла, изучил одну.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024