По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

В контроллере вы записываете разом 4 регистра функцией 16. И делаете это 10 раз в секунду.

Вот как у меня настроено.
Изображения
Тип файла: jpg 005.JPG (43.5 Кбайт, 37 просмотров)
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 17:40   #32
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

если делаю адреса из которых читаю как R(in) R(out) без разныцы. То чтения нет, но запись идет мгновенная той же 16 функцией. все успевает. Можно как то на лету отключать это чтение не на долго, тогда запись будет работать, затем отключить запись и чтение пойдет. Или что то в это роде?
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 17:43   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Вот как у меня настроено.
Регистры не здесь настраиваются.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
если делаю адреса из которых читаю как R(in) R(out) без разныцы. То чтения нет, но запись идет мгновенная той же 16 функцией. все успевает. Можно как то на лету отключать это чтение не на долго, тогда запись будет работать, затем отключить запись и чтение пойдет. Или что то в это роде?
Уберите галочку "групповые запросы" вот здесь. Период поставьте хотя бы 1000. Где AIN направление поставьте R(out).



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 17:45   #34
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Пробовал, тогда вообще ничего не пишет и не читает
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 17:47   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Пробовал, тогда вообще ничего не пишет и не читает
Модбас полл пишет функцией 06, значит и контроллер ею тоже без проблем запишет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 17:50   #36
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Модбас полл пишет функцией 06, значит и контроллер ею тоже без проблем запишет.

Так он и 16 успевает.

Кажется нащупал решение.
Все сделал как Rw регистры, но те которые читаются сделал задержку 5000 а чтение сделал 1000 и вроде работает. Читает медленно но читает это уже хорошо. Буду подбирать оптимальный вариант между ними
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 17:53   #37
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Делать то что. Если нужно что то подключить то напишите что и как.
Запустить программку на ноутбуке и выбрать тот же порт на котором висит подключенный адаптер.

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Читает медленно но читает это уже хорошо.
Интересно Боинг 737 также программировали?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 17.10.2023 в 18:11
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 18:04   #38
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Интересно Боинг 737 также программировали?
Юмор понятен.

В общем подобрал время чтения записи переменных все стало хорошо читает и пишет быстро.
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 18:10   #39
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Юмор понятен.
Да какой тут юмор.

Цитата:
В общем подобрал время чтения записи переменных все стало хорошо читает и пишет быстро.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 19:03   #40
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Юмор понятен.

В общем подобрал время чтения записи переменных все стало хорошо читает и пишет быстро.
вы слишком быстро ждете.

совет на будущее, если он нужен, в непонятных случаях используйте внешнюю синхронизацию для опроса регистров.
её период можно менять "на ходу" и вообще сделать единичным импульсом.
удачи.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 20:02   #41
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

А самое главное - где тут проблемы с модулем МС?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 20:45   #42
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
А самое главное - где тут проблемы с модулем МС?
В первом сообщении.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 00:08   #43
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
А самое главное - где тут проблемы с модулем МС?
Про модули МС почитал в других темах и понял, что эта музыка может длиться вечно. Я так понял, тут как повезет. Нам не повезло. Менять этот модуль дорого, ремонтировать долго и нет гарантии что опять аналоговые входы/выходы не откажут через время. Решили оставить его как дискретный, но дополнили его другим с аналоговыми входами/выходами.
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 08:51   #44
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Интересная тема. У меня тоже SMH4 и тоже проблемы с тем, что читает-пишет медленно. Я был уверен, что это потому, что на том конце стоят самопальные платы, но теперь есть о чем подумать...
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 09:57   #45
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
В первом сообщении.
Так проблема с МС тут никак не разбирается. Ну да, проблема с МС стало причиной установки другого модуля. Но в теме разбирается проблема связи с другим модулем, а не с МС. С тем же успехом можно было назвать тему "моё рождение" или "большой взрыв".

Проблема связи различных контроллеров сегнетикс со сторонним модулем, но тема висит в "общих", а не в "Связь с внешним миром".

Кстати, название модуля так нигде и не написано.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 10:02   #46
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение

Кстати, название модуля так нигде и не написано.
Вот название модуля на фото

Последний раз редактировалось Arsie, 06.02.2024 в 11:56 Причина: Удалил вложения за ненужностью
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 10:32   #47
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Вот название модуля на фото
Прикидываешься?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Так проблема с МС тут никак не разбирается.
...
в теме разбирается проблема связи с другим модулем, а не с МС.
Речь как раз о другом модуле


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 10:38   #48
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Прикидываешься?
Sorry.
Не так понял. Думал про название МС был вопрос. Другой модуль не выкладываю здесь ни название ни фото, т.к. это можно расценить как рекламу или наоборот. Это конкурент сигнетика, поэтому выкладывать фото и названия думаю не стоит.
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 10:44   #49
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
поэтому выкладывать фото и названия думаю не стоит.
Да никто ногами бить не будет.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 10:48   #50
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да никто ногами бить не будет.
ОК.
Это модуль MN100 (zentec)
Он был в наличии быстрее всего, поэтому его и взяли. Это бескорпусная плата, корпус пришлось печатать на принтере.
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 11:24   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПРОБЛЕМЫ С МОДУЛЕМ МС, SMH4, MATRIX

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Интересная тема. У меня тоже SMH4 и тоже проблемы с тем, что читает-пишет медленно. Я был уверен, что это потому, что на том конце стоят самопальные платы, но теперь есть о чем подумать...
Ну, я не припомню за вами настолько грубых ошибок, которые послужили причиной создания этой темы


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 11:36   #52
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Вопрос решен это главное.
Остальное не важно

Последний раз редактировалось tyumentsev, 18.10.2023 в 12:05
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 11:39   #53
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Вопрос решен это главное.
А все насмешки и бахвальство
Анализ причин возникновения ошибок позволяет не совершать их в будущем. Почему вы их воспринимаете как надсмешки я не знаю и не понимаю.

Ошибки совершают абсолютно все. Пусть кинет в меня камень тот, кто не совершал ошибок (c) библия.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 11:47   #54
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Вопрос решен это главное.
Я бы сказал костыль подставлен.
Это не решение.


Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Интересная тема. У меня тоже SMH4 и тоже проблемы с тем, что читает-пишет медленно. Я был уверен, что это потому, что на том конце стоят самопальные платы, но теперь есть о чем подумать...
Ну запишите лог обмена и выложите.
А то получается капот открыл, колесо попинал.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 11:58   #55
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я бы сказал костыль подставлен.
Это не решение.
Ну почему костыль. Модуль работает. Вопрос решился без привлечения доп оборудования, при помощи настроек самого сигнетика. Ничего переделывать не пришлось. Тем более был предусмотрен механизм настроек в свободном доступе, без всяких сложностей, о которых я не знал.
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 14:09   #56
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну запишите лог обмена и выложите.
А то получается капот открыл, колесо попинал.
Да я без претензий - контроллер SMH4 у меня общается с платами, которые программировались на FLProg. Я достаточно высоко ценю и FLProg и его автора, но не обольщаюсь насчет надежности Ардуино-софта, она весьма разная там и я был против применения данных Ардуино-систем на таких объектах. Но тем не менее вот эта тема заставила меня посмотреть шире на возможные варианты вот и все. Важно ведь решить проблему, а не доказать что лучше. (Я-то считаю, что лучше контроллеры от Сегнетикс, чем Ардуино, особенно когда они дешевеют. Прямо лучше и лучше становятся. )
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 14:43   #57
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
контроллер SMH4 у меня общается с платами, которые программировались на FLProg. Я достаточно высоко ценю и FLProg и его автора
Сам играюсь периодически. Не видел особых проблем с модбасом.

Цитата:
Важно ведь решить проблему, а не доказать что лучше.
Именно решить а не купировать. Но тут решения не видно.

Цитата:
особенно когда они дешевеют. Прямо лучше и лучше становятся.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 19:29   #58
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Именно решить а не купировать. Но тут решения не видно.
Собираюсь еще одну такую плату брать. Можете пояснить чем отличается решение проблемы от купирования или костыля?
Допустим в логах мы что то увидим, какое решение проблемы мы можем сделать? Пока ясно одно, что нужно увеличить время опроса.
Скиньте ссылку какой программой нужно проверить, когда придет еще одна плата, подключусь и проверю, эту я уже поставил, время в этом вопросе было ключевым, а вот следующая плата уже будет не так срочно, можно и проверить.
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 05:59   #59
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Собираюсь еще одну такую плату брать. Можете пояснить чем отличается решение проблемы от купирования или костыля?
Допустим в логах мы что то увидим, какое решение проблемы мы можем сделать? Пока ясно одно, что нужно увеличить время опроса.
Скиньте ссылку какой программой нужно проверить, когда придет еще одна плата, подключусь и проверю, эту я уже поставил, время в этом вопросе было ключевым, а вот следующая плата уже будет не так срочно, можно и проверить.
по-хорошему, нужен лог.анализатор, хотя бы какой-нито китаец, чтобы времянки запрос-ответ видеть


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 09:46   #60
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
по-хорошему, нужен лог.анализатор, хотя бы какой-нито китаец, чтобы времянки запрос-ответ видеть
Это устройство? Или это программа? Я никогда не пользовался не знаю о чем речь идет.
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024