Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Свич по ICMP запросу составляет таблицу на каком порту какой мак. И какой ответит первым на ICMP запрос тому и будут отправляться пакеты. Второй будет в игноре.
Это как простите? ICMP это уже третий уровень. Этот свитч его не умеет.
Да и сам он вообще ничего не запрашивает.

Кстати в Эксперименте Пиксели к Компу строго по одному подключались или опять через свитч?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 17:08   #92
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это как простите? ICMP это уже третий уровень. Этот свитч его не умеет.
Да и сам он вообще ничего не запрашивает.

Кстати в Эксперименте Пиксели к Компу строго по одному подключались или опять через свитч?
Я и не говорил что свич запрашивает. Свич по этим пакетам таблицу составляет.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 17:28   #93
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Нифига не понял про свичи, хабы 2-го 3-го уровня
я пока далек от этого. Moxa EDS-2010-ML-2GTXSFP это коммутатор какого уровня? У него был шанс все же опрашивать или нет?
Я связь перевел на RS, ШУ благополучно упаковали и отправили заказчику. Грузили в машину почти на ходу
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 05:51   #94
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Нифига не понял про свичи, хабы 2-го 3-го уровня
я пока далек от этого. Moxa EDS-2010-ML-2GTXSFP это коммутатор какого уровня? У него был шанс все же опрашивать или нет?
Я связь перевел на RS, ШУ благополучно упаковали и отправили заказчику. Грузили в машину почти на ходу
Прям на сайте написано неуправляемый коммутатор.
Уровень L2 (второй).
Без шансов.
Кстати рекомендую присмотреться к коммутаторам ICPCON.
Например NSM-208G. Металлический корпус -40...+75С, порты 10/100/1000 в отличие от moxa 10/100
И стоит в 2 раза дешевле.
FSM-510G-2F Управляемый промышленный коммутатор за 850 баксов.
Шикарная штука. Это если нужно изолировать свою подсеть.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 07:24   #95
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Прям на сайте написано неуправляемый коммутатор.
Уровень L2 (второй).
Без шансов.
Кстати рекомендую присмотреться к коммутаторам ICPCON.
Например NSM-208G. Металлический корпус -40...+75С, порты 10/100/1000 в отличие от moxa 10/100
И стоит в 2 раза дешевле.
FSM-510G-2F Управляемый промышленный коммутатор за 850 баксов.
Шикарная штука. Это если нужно изолировать свою подсеть.
можно сыканомить примерно 850 баксов, даже чуть больше, если тупо все пиксели заменить на матриксы. эт я так, к слову..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 08:54   #96
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
можно сыканомить примерно 850 баксов, даже чуть больше, если тупо все пиксели заменить на матриксы. эт я так, к слову..
На момент подбора оборудования и заложения в проект и смету чаша весов перевесилась в сторону PIXEL из-за того что это старый надежный проверенный контроллер, Matrix на тот момент только появился.
У меня пока нет опыта использования контроллеров Matrix.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Прям на сайте написано неуправляемый коммутатор.
Уровень L2 (второй).
Без шансов.
Кстати рекомендую присмотреться к коммутаторам ICPCON.
Например NSM-208G. Металлический корпус -40...+75С, порты 10/100/1000 в отличие от moxa 10/100
И стоит в 2 раза дешевле.
FSM-510G-2F Управляемый промышленный коммутатор за 850 баксов.
Шикарная штука. Это если нужно изолировать свою подсеть.
Спасибо за совет, присмотрюсь ICPCON. От них уже много лет используем преобразователи интерфейса для программирования контроллеров.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 13:38   #97
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Кстати рекомендую присмотреться к коммутаторам ICPCON.
Например NSM-208G. Металлический корпус -40...+75С, порты 10/100/1000 в отличие от moxa 10/100
Это чтобы лечить PNA c 10-ю мегабитами? С реальным обменом не выше 230400.
Что-то наводит на мысль что они всегда были с одинаковым MAC-ом. И в кучку их мало кто собирал.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 13:46   #98
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это чтобы лечить PNA c 10-ю мегабитами? С реальным обменом не выше 230400.
Что-то наводит на мысль что они всегда были с одинаковым MAC-ом. И в кучку их мало кто собирал.
Не, был разок промах на стенде, что счётчик перестал инкрементироваться. Возможно это из той самой партии модули. Я серийники передал, разберутся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024