|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.03.2013, 13:27 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Медлено входит в режим
Запускаем систему (вентилятор, водяной калорифер, трехходовик, 3 датчика температуры (наружный, обратки, канала)).
Открывается трехходовой и дает прогрев 50 градусов. После этого открываются жалюзи. Включается вентилятор. Обратка температура 50. Канальная температура 33. И начинается меделнное, очень медленное закрывание трехходовика. В течении полу часа канальная температура упала на 1 ргадус. Посмотрел программно за скорость отвечает Секвенсер. Уставки ПИ регулятора стояли 10 и 300. Попробовал изменить П составляющюю (менял на работающей установке). Заменил вначале на 20, потом на 100, 150, 1000. Никакой разницы я не заметил. Так же медленно кран закрывался. Просто у меня получается утром если прохладно, то кран приоткроется сделает нужную температуру (например 25), потом днем стало тепло и он пока прикроет кран, пройдет много времени, а температура будет выходить запредельная. Да забыл сказать в настройках запуска поставил 1 (Усиленный режим) Кто как борется с этой бедой. Не у меня же она одна. Просто спросил знакомого, он говорит что не париться, типа ну и пускай хоть пол дня выходит на заданную температуру. |
29.03.2013, 13:53 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медлено входит в режим
Цитата:
Второе: смена коэффициентов "на лету" игнорируется, нужно останавливать и запускать ВУ Тем более что не понятно, почему вы поставили "усиленный режим", когда он как раз и характеризуется более медленныи и более высокотемпературным запуском ВУ. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.03.2013, 15:03 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медлено входит в режим
Цитата:
2. Попробую поменять, а потом включить. Только как: вначале поменять, а потом нажать пуск или поменять выключить совсем контроллер (перегрузить его) и только потом пуск? И вообще, я когда менял значения уставок ПИ в режиме запуска (система работала), то на входе в Секвенсер эти значения менялись (следил за ними с компа), а если менялись почему на выходе изменения не увеличивались? 3. Ага точно, что то просмотрел, поставлю мягкий режим. Спасибо. |
|
29.03.2013, 15:28 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медлено входит в режим
Цитата:
2) Достаточно остановить и запустить установку, питание выключать не нужно. В меню меняйте когда хотите: можно и до и после остановки __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.04.2013, 06:52 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медлено входит в режим
Спасибо буду пробовать.
Тогда еще вот такой вопрос, при рекуперации датчик температуры наружного воздуха должен находиться к камере смешивания? |
01.04.2013, 15:54 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медлено входит в режим
Цитата:
Разобраться где устанавливаются датчики и для чего они нужны, может помочь приложение "Конструктор" с комплектом описания работы устройств. П.С. Вы уверены что в камере смешивания происходит процесс рекуперации? |
|
01.04.2013, 17:30 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медлено входит в режим
Датчик наружного воздуха должен быть на улице.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.04.2013, 08:42 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медлено входит в режим
|
05.04.2013, 14:33 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медлено входит в режим
Цитата:
Да, иначе зимой в дежурном режиме установка может автоматически переключаться в режим "лето" и запускаться без прогрева нагревателя, с закрытой заслонкой рециркуляции. Как вариант, когда нет возможности установить на улице, можно датчик установить в воздуховод между заборной решеткой и жалюзи, как можно ближе к улице. Так как жалюзи не герметичны, в дежурном режиме, при наличии тяги теплого воздуха из помещения на улицу через приточную установку показания датчика могут очень сильно отличаться от реальных, так что даже при таком расположении датчика могут возникнуть незапланированные переключения в режим "лето", если переключение режимов зима-лето будет в режиме "авто". Если же планируется ручное переключение режимов, то датчик собственно и не нужен. |
|