Старый 07.01.2017, 12:54   #1
Andrey92
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Момент изменения переменной (решено)

Добрый день! Как в SMLogix сравнить текущее значение переменной int c предыдущем ее же значением? Нужно уловить момент изменения переменной.
Andrey92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 13:15   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 009
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение пременной

Вам именно изменение поймать нужно?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 13:21   #3
Andrey92
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение пременной

Ну вот, например, значение 1 на 2 изменилось, мне надо это зафиксировать.
Andrey92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 13:26   #4
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение пременной

Цитата
Сообщение от Andrey92 Посмотреть сообщение
Ну вот, например, значение 1 на 2 изменилось, мне надо это зафиксировать.
Вот:
Вложения
Тип файла: msl Сравнение.msl (2.3 Кбайт, 29 просмотров)
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 13:28   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 009
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение пременной

Вот макрос. По изменению переменной, в течении 1 тика на выходе будет сигнал. На всякий случай: расположение блоков не менять.
Вложения
Тип файла: msl Fronts.msl (2.6 Кбайт, 30 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 13:58   #6
Andrey92
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение пременной

Спасибо большое.
Andrey92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 14:58   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 441
Благодарил(а): 173 раз(а)
Поблагодарили: 104 раз(а) в 97 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение пременной

++++
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2017-01-07 17-56-31 SMLogix - [Fronts.msl].png
Просмотров: 109
Размер:  5.0 Кбайт  


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 11:34   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 004
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 478 раз(а) в 436 сообщениях
По умолчанию Ответ: Момент изменения переменной (решено)

Цитата
Сообщение от Andrey92 Посмотреть сообщение
Добрый день! Как в SMLogix сравнить текущее значение переменной int c предыдущем ее же значением? Нужно уловить момент изменения переменной.
Не забываем о библиотеке макросов, там есть и это и многое другое!

http://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=736


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Запоминание переменной и константы (решено) asu_tech SMLogix 3 08.09.2019 01:03
Не понятно как регулировать переменной в SMArt и SMLogix (решено) Sergey Romanov Вопросы о программировании 19 04.07.2017 10:29
Возможность изменения переменной из нескольких мест (решено) viy-777 SMLogix 3 21.01.2016 15:22
Постоянная перезапись переменной в слейве (решено) activ8 Связь с внешним миром 5 09.05.2014 21:26


Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2021