По умолчанию Системная авария "превышен цикл"

Во время загрузки проекта появилось окно: "Изменились настройки SMC Config, объединить?" нажал- да. После загрузки проекта появилась системная авария "превышен цикл" и контроллер стал сильно тупить. Как быть?
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 17:35   #2
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 151
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Цитата
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Во время загрузки проекта появилось окно: "Изменились настройки SMC Config, объединить?" нажал- да. После загрузки проекта появилась системная авария "превышен цикл" и контроллер стал сильно тупить. Как быть?
Проблемы вот с этим проектом
Вложения
Тип файла: rar ДЕ-10-14-Г - разреж - копия.rar (430.7 Кбайт, 52 просмотров)
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 18:55   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 040
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 480 раз(а) в 438 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Цитата
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Во время загрузки проекта появилось окно: "Изменились настройки SMC Config, объединить?" нажал- да. После загрузки проекта появилась системная авария "превышен цикл" и контроллер стал сильно тупить. Как быть?
Версия SMLogix? Версии ПО в контроллере?


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 20:09   #4
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 151
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Версия SMLogix: 3.24.0316

Версии ПО в контроллере:

Kernel 2.6.29.98

libs 0.1.26

logix 0.264.50

menu 1.0.131

qtlibs 0.1.4

skipper 0.1.50

softwere 264.44
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 08:46   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 758
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 12 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Цитата
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Во время загрузки проекта появилось окно: "Изменились настройки SMC Config, объединить?" нажал- да. После загрузки проекта появилась системная авария "превышен цикл" и контроллер стал сильно тупить. Как быть?
еще раз перешить не объединяя настройки смконфига не пробовали? У меня были похожие проблемы... Вообще у меня объединение настроек ниразу корректно не работало....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 10:49   #6
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 151
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Цитата
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
еще раз перешить не объединяя настройки смконфига не пробовали? У меня были похожие проблемы... Вообще у меня объединение настроек ниразу корректно не работало....
С этим контроллером такого диалога больше не возникает. Пробовал загружать в другой без объединения настроек- то же самое все, глючит...
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 12:32   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 040
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 480 раз(а) в 438 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Цитата
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Версия SMLogix: 3.24.0316

Версии ПО в контроллере:

Kernel 2.6.29.98

libs 0.1.26

logix 0.264.50

menu 1.0.131

qtlibs 0.1.4

skipper 0.1.50

softwere 264.44
Обновляйте весь софт, проблема известная и давно уже решённая.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 14:51   #8
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 151
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обновляйте весь софт, проблема известная и давно уже решённая.
Я обновил... не помогает

Версия SMLogix: 3.25.0068

Версии ПО в контроллере:

Kernel 2.6.29.103

libs 0.1.28

logix 0.264.70

menu 1.0.150

qtlibs 0.1.4

skipper 0.1.53

softwere 264.82

Обновить Linux по интернету тоже не получается- не найден сервер (мой компьютер подключен к интернету через USB-модем)

скачал отсюда http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/kernel/ kernel и root и скопировал на флешку- не найден сервер обновлений...

Что теперь делать?
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 15:49   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 040
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 480 раз(а) в 438 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Цитата
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Я обновил... не помогает

Версия SMLogix: 3.25.0068

Версии ПО в контроллере:

Kernel 2.6.29.103

libs 0.1.28

logix 0.264.70

menu 1.0.150

qtlibs 0.1.4

skipper 0.1.53

softwere 264.82

Обновить Linux по интернету тоже не получается- не найден сервер (мой компьютер подключен к интернету через USB-модем)

скачал отсюда http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/kernel/ kernel и root и скопировал на флешку- не найден сервер обновлений...

Что теперь делать?
При загрузке любого проекта, даже состоящего из одного блока, выдаёт ошибку переполнения цикла?

PS. Если вы пытались обновить контроллер записью файлов на флешку - то как у вас всё же получилось обновить операционку в контроллере?


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 16:19   #10
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 151
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
При загрузке любого проекта, даже состоящего из одного блока, выдаёт ошибку переполнения цикла?

PS. Если вы пытались обновить контроллер записью файлов на флешку - то как у вас всё же получилось обновить операционку в контроллере?


Я еще пытался обновить Linux из СМ-Лоджика, правда, не понял обновилось ли...

Кстати, попробовал сейчас удалить все из существующего проекта (он выложен в этой ветке выше), кроме одного блока ИЛИ- и ошибка сохраняется и ...проект старый в контроллере не стирается. А если создать новый проект с одним блоком ИЛИ- тогда все в порядке
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 16:26   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 040
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 480 раз(а) в 438 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Цитата
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Я еще пытался обновить Linux из СМ-Лоджика, правда, не понял обновилось ли...

Кстати, попробовал сейчас удалить все из существующего проекта (он выложен в этой ветке выше), кроме одного блока ИЛИ- и ошибка сохраняется и ...проект старый в контроллере не стирается. А если создать новый проект с одним блоком ИЛИ- тогда все в порядке
После того, как загружается новый проект, старый загружается с ошибкой?

Те версии, которые вы написали второй раз - они получены из системного меню?


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 16:30   #12
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 151
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
После того, как загружается новый проект, старый загружается с ошибкой?

Те версии, которые вы написали второй раз - они получены из системного меню?
Да, если после загрузки абсолютно нового проекта загрузить старый- ошибка сохраняется.

Версии ПО - из системного меню
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 16:59   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 040
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 480 раз(а) в 438 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Цитата
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Да, если после загрузки абсолютно нового проекта загрузить старый- ошибка сохраняется.
Ясно. Испорченная база уже "прописалась" в вашем проекте.

Попробуем подождать из отпуска человека, который сможет проверить БД на корректность и, возможно, исправить её.

Вы, конечно же, можете восстановить проект и самостоятельно: откопипастить всё в новый проект. Я бы рекомендовал сначала копипастить SMArt, а затем FBD. В этом случае большинство переменных и связей подхватятся автоматически.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 17:22   #14
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 151
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ясно. Испорченная база уже "прописалась" в вашем проекте.

Попробуем подождать из отпуска человека, который сможет проверить БД на корректность и, возможно, исправить её.

Вы, конечно же, можете восстановить проект и самостоятельно: откопипастить всё в новый проект. Я бы рекомендовал сначала копипастить SMArt, а затем FBD. В этом случае большинство переменных и связей подхватятся автоматически.
Я 2 недели потратил на это все... Заказчик уже мне не верит.
Когда человек вернется из отпуска?
Как откопипастить в новый проект? Перед созданием нового проекта надо же закрывать старый.. А экраны из Смарт вроде не копируются и в макросах не сохраняются...
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 17:32   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 040
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 480 раз(а) в 438 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

Цитата
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Я 2 недели потратил на это все... Заказчик уже мне не верит.
Когда человек вернется из отпуска?
Как откопипастить в новый проект? Перед созданием нового проекта надо же закрывать старый.. А экраны из Смарт вроде не копируются и в макросах не сохраняются...
Всё нормально копируется, лоджик можно закрывать. См. картинку.

Аксиома программирования: использовать как можно более новую версию софта. Можно даже не самую новую, но хотя бы не полуторалетней давности... Вам не повезло попасть как раз на самый глючный вариант SMLogix, который просуществовал в свободном распространении день-два, не больше.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Безымянный.PNG
Просмотров: 44
Размер:  149.5 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 17:41   #16
Nick
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Nick
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

вот вам ваш исправленный файл , у которого нету тормозов и нет превышения цыкла. у контроллера изменил адрес модбус с 0 на 2. 0 говорят нехорошо. это так просто - причина тормозов не в этом.
Вложения
Тип файла: zip prog.zip (796.2 Кбайт, 20 просмотров)
Nick вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMH4+MC0401 странная системная авария chaos1727 Вопросы о SMH4 5 29.11.2018 00:28
Случайные значения регистра аварий tuxnsk Связь с внешним миром 13 26.03.2018 21:47
Системная авария Dron84 Вопросы о SMH-2G(i) 24 10.08.2017 12:34
Системная авария 2Gi MBS: SIGSEGV num-11 (решено) Sin-bad Вопросы о SMH-2G(i) 3 27.05.2016 09:06


Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2021